  • 雙電源低壓系統的補償方法

    低壓雙電源系統,單母線分段.1)兩路電源分段運行,在每一段上設置補償裝置,補償容量按照每段母線的最大需量確定?還是按照整個系統中最大需量確定?如果一路電源故障,母聯合閘,另一路帶全部負荷,那故障電源的補償裝置因為沒有采樣電流而退出,或者靠失電信號切除嗎?這種情況每段的補償按照整個系統中最大需量確定吧?或者是別的方法來實現一路電源故障時補償方式相應的變化?2)如果電源是一用一備,一路電源故障另一路投入,母聯平時合閘運行,那么補償裝置的電流采樣怎么實現?也靠動作信號來實現兩路采樣電流輸入的切換?不知道實際做法怎么樣的,請各位仁兄指教!

  • 雙電源系統如何選擇工作模式?

    本文是日常的經驗總結。不是國家標準,但是又很大的參考意義。

  • 3kV系統雙電源進線單母線不分段

    3kV系統雙電源進線單母線不分段

    兩路3kV電源進線,JYN2-10柜組成3kV系統。電纜下進線到受電SN10斷路器柜后,給同一段母線供電,母線是否可以不分段?2臺受電柜油斷路器互鎖。如圖:

  • 雙電源在電力系統中的相位選擇

    雙電源在電力系統中的相位選擇 雙電源自動切換開關(以下簡稱雙電源)一般分為2P,3P和4P三種。2P開關應用于單相線路的電力系統中,而3P和4P開關應用于三相線路的電力系統中。 單相線路可分為單相二線(火線、零線)和單相三線(火線、零線、地線)兩種,其中火線和零線均為配電線路AC380V中取其中一相的電壓AC220V接入單相線路,地線一般為開關設備的外殼通過一定的接地裝備與大地相連,實現用電的安全保護。一般單相雙電源本體銅排上留有火線與零線的接入位置,而開關外殼部分安裝孔位置預留接地端子,客戶可以根據自己需要安全接地。單相二線與單相三線的區別在于是否接地,這里要注意,如果沒有安全的設備保證接地安全,用戶應不接地線,雙電源采用單相二線的接線方法進行使用。 三相線路分為三相三線(A相、B相、C相)、三相四線(A相、B相、C相、零線)和三相五線(A相、B相、C相、

  • 這個雙電源切換箱系統圖有問題嗎?

    這個雙電源切換箱系統圖有問題嗎?

    單獨一個小建筑內的雙電源切換箱,上端進線一個ATS,下面一個總開關,然后是配電開關,有問題嗎?

  • 新手,求指教。這個雙電源配電系統圖怎么看,

    新手,求指教。這個雙電源配電系統圖怎么看,

    前輩來講解一下,詳細一點,我底子比較薄。 謝謝

  • 緊急求助?。〉蛪弘p電源系統接地線的做法

    兩臺200kVA變壓器一用一備,4芯電纜出線到一個進線柜的4極雙電源轉換開關,問題是電纜是4芯的,到低壓柜那里怎么接?可不可以這樣:把兩路電纜第4芯看成PEN,在轉換開關每路進線的N端子上分出一根“PE”線接柜內PE排,可不可以?電纜已經采購,真的不知道怎么做才好,大家?guī)蛡€忙吧!

  • 基于PLC的雙電源自動切換煤礦風門監控系統.

    基于PLC的雙電源自動切換煤礦風門監控系統

  • 雙電源低壓配電系統一點接地做法

    現在都在大力提倡TN系統在低壓進線柜內一點接地,如果對兩路電源的低壓配電系統,是在兩臺進線柜內都各自做接地后PEN分成PE與N,還是只在一臺進線柜內做接地后,還是在母聯柜處做接地?看王老的書似乎是在母聯處(或配電系統的中間)做一點接地,大家都怎么做的?

  • 關于低壓雙電源配電問題

    關于低壓雙電源配電問題!請看圖

  • 關于單電源和雙電源的問題

    我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救

  • 電源系統SPD的選用和安裝

    電源系統SPD的選用和安裝SPD主要參數的確定和安裝要求:(1)TN系統。當10/0.4KV變電所與低壓電氣裝置不在同一建筑物內時,如電氣裝置采用TN系統,通常采用TN-C-S系統而不采用TN-S系統。在電源進線處PEN線以及中性線都是通過接地母排接地而帶地電位,因此在TN-C-S系統中只有三根相線上需裝設SPD,此等SPD安裝在相線和地(地即PE線)之間。由于沿線路傳導來的遠處落雷感應產生的雷電脈沖能量較小,此等SPD可采用壓敏電阻SPD,它需通過8/20us波形的II類試驗,其額定泄放電流isn不應小于5KA。SPD的一個重要參數是最大持續運行電壓U。它是指可持續施加在SPD上且不損壞SPD的最大交流方均根電壓或直流電壓。它應大于低壓電氣裝置內可能出現的工頻持續擊穿損壞而引起對地故障短路。在TN-C-S系統中,PE線系統自PEN線引出,所以SPD承受的工頻過電壓即是電氣裝置標稱電壓Uo加上電網供電電壓的正偏差。我國(GB12325-1990)《電能質量供電電壓允許偏差》標準規定220V電網內的正偏差不大于7%,但我國一些電壓質量差的地區電壓正

  • 請教有關雙電源進線的問題

    我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定?。恐x謝了??!

  • 關于消防末端雙電源問題?

    某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]

  • 關于雙電源互投開關的探討

    關于自動轉換開關電器(ATSE)設計應用的探討一、概述: 自動轉換開關電器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要適用于交流不超過1000V或直流不超過1500V的緊急供電系統,用于兩路電源切換,以確保重要負荷(一、二級用電負荷)連續安全、可靠運行。ATSE常常應用在重要用電場所,至少是二級負荷用戶,其產品的可靠性尤為重要。轉換一旦失敗,其后果是很嚴重的。目前在工程設計中雙電源自動切換開關電器(ATSE)的應用越來越廣泛,對產品的正確認識,合理選擇,合理使用也變得越來越重要。下面筆者就此類問題談幾點認識和體會,希望對同行們的設計有所幫助。二、ATSE的定義和分類:1、定義:根據GB/T14048.11-2002《自動轉換開關電器》的定義,ATSE是由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器組成,用于監測電源電路,并將一個或多個負載電路從一個電源轉至另一個電源的電器。2、分類:根據GB/T14048.11-2002標準規定,自動轉換開關電器可分為PC級和CB級兩個級別。

  • 電梯的雙電源是用微斷的還是塑殼的???

    一般情況下 電梯的雙電源是使用微段的還是使用塑殼的呢?

  • 關于雙電源轉換器的問題

    請教:雙電源轉換器有帶隔離功能的嗎? "TBBQ-125A/4P+C"雙是什么廠家的型號?多謝啦!!!

  • 為什么雙電源在一般不能合環呢?

    今天看圖看到雙電源(二級負荷)在一般情況下不準合環,請問為什么?如相序、電壓等級一樣呢?如果由一段轉向二段供電的話,那肯定要先合環再斷開一段的吧,麻煩各位指點指點,謝謝?。。。。。?!

  • 關于消防用電雙電源問題!

    現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?