請教在TN-C-S系統中,兩路電源由外部引入建筑物后在雙電源切換箱互投,此時做PEN線重復接地,是否要從接地裝置引兩根接地線到切換箱?在切換箱中有幾根PE排和N排?
消防泵房里有90KW的室內消防泵(一用一備),75KW的室外消防泵(兩用一備),75KW的噴淋泵(一用一備),要各加一個雙電源切換箱嗎?如果共用一個雙電源切換箱的話,總電流有600A左右,找不到合適的電纜了,求教?
如圖,請教高手E&M是什么意思?
配電室雙電源切換箱里面配4P切換總開關,1.進線電纜如果采用4芯電纜的話(ABC,PEN)如何接線?PEN先接箱內PE接地排,PE再接地,再從pe排上引出N和PE,N線和ABC線再接入4P雙電源切換開關,是這樣嗎?2.進線電纜如果采用5芯電纜,(ABCN、PE)的話,PE線 接箱內PE排,N線有N排嗎?箱內PE排還需要接地嗎?
請教:雙電源轉換器有帶隔離功能的嗎? "TBBQ-125A/4P+C"雙是什么廠家的型號?多謝啦!!!
我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在誯娫幢磺袛嗟臅r(shí)候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。
見過不少圖紙,消防設備使用的雙電源,有在就地設置雙電源切換箱,也有分區域設置雙電源切換箱然后再放射性供電。如果采用后者,那么用電設備與雙電源切換箱的距離不應超過多長,有沒有哪些具體規定?
動力柜執行GB7251.1,配電箱執行GB7251.3,請問各位前輩雙電源切換箱執行哪個國標:)
單獨一個小建筑內的雙電源切換箱,上端進線一個ATS,下面一個總開關,然后是配電開關,有問題嗎?
我們單位有十幾個雙電源切換箱,電箱面板上有兩個旋鈕和4個指示燈,見下圖?,F(xiàn)在問題時當兩路電源都有電時,正?;芈分械男o分?,備用電源不?huì)投入,這種現象不是個別電箱才有,而是全部都是這樣,所以我請教一下大家,這是設計的問題還是本應如此,如果這是對的,理由又是什么呢?
地下室有三個防火分區,總共有12個防火卷簾門。請問能否只設置一個雙電源切換箱,所有防火卷簾門電源均由這一個雙電源切換箱引來,這樣跨越防火分區可行嗎?與此類似的還有潛水泵,能采用相同方法嗎?
本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 編輯 配電室照明用的雙電源切換箱,里面的切換裝置,我用的是CB級的,就是2個斷路器切換的那種,電源均取自配電室里面的低壓開關柜出線開關,那么切換箱里面切換裝置前還需要加個斷路器嗎?我覺得沒有必要,但是看建筑院的圖紙,每個切換箱的切換裝置前面都有個隔離開關或者斷路器,應該是起到檢修隔離或保護功能吧,但是我這個切換箱本身就在配電室里面,距離前一級保護也不遠,還有必要加個隔離或者斷路器嗎?哪里有雙電源切換箱的設計規范???
四臺水泵控制箱前面有雙電源切換箱,為什么還要在前面加兩個動力箱?
有個項目,當雙電源切換箱只出一個回路時我沒有加斷路器保護,而當雙電源切換箱出多個回路時我是在每個回路上加了斷路器保護的。比如在水泵房里面,我從一個雙電源切換箱出兩個回路分別到噴淋泵和消防泵控制箱,在雙電源切換箱到設備控制箱之間這段線路我是加了斷路器保護的(過負荷不跳閘)。審圖的要求取消斷路器不用加。我認為如果取消斷路器的話,如果該段發生短路故障,那不只有雙電源切換箱跳閘,這不就影響到其他回路的用電了嗎?故障反而擴大了。大家的意見吶?同時我還有個問題,假設裝的話這個斷路器是裝在雙電源切換箱里面嗎?
需要PLC來控制
消防電源監控系統,市電和EPS供電的雙電源切換箱能實現主備電的電源監控,而柴發做備電的雙電源切換箱的電源監控一開機就報警——欠壓報警,因為備用電源端沒有電---正常情況下柴發不啟動。那么用柴發做備用電源的雙電源切換箱如何實現電源監控呢? 這是14X505-1中的接線原理圖。 這是10CX504中的接線原理圖。
我的雙電源切換箱附圖,請高人指正
ATSE新國標頒布實施轉換開關電器新版國標GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日發布,目前已由中國標準出版社出版發行,并將于2009年8月1日起實施,新標準相比2002年版的舊標準的一個重要修改是,明確了基于接觸器的雙電源轉換開關電器為CC級。接觸器是一種使用歷史非常悠久的低壓控制電器,至今已有100年的使用歷史,接觸器的制造技術非常成熟,接觸器機械結構簡單、行程短、具有很長的機械壽命,通電吸合,斷電釋放,出現機械故障的可能性非常小,是一種理想的轉換開關主觸頭開關電器,CC級雙電源轉換開關電器這一新產品的出現,為用戶使用轉換開關電器提供了更多的選擇空間和余地,具有廣闊發展前景??梢灶A(yù)見的是:隨著新國標的貫徹和執行,CC級這一新型雙電源轉換開關產品必將取代落后的一些的、機械結構復雜的雙電源轉換開關,技術的進步和發展是不以某些人的意志而轉移的,先進的技術必將淘汰落后的技術,這是人類社會發展的客觀規律。cc級ATSE優點:1.接觸器價格便宜,所以基于接觸器的CC級的ATSE價格幾乎只是同安數PC級產品的一半,但是不能和小廠出的用微
有一五層建筑,單層面積有2000多點平方,在五層頂上有四臺排煙風機,我現在想把這五臺公用一雙電源切換箱,不知道是否可以呢?
雙電源轉換箱
雙電源轉換箱專題,為您提供雙電源轉換箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源轉換箱 相關的專業交流討論,更多雙電源轉換箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度