  • 雙電源切換的開關的問題

    我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,

  • 關于雙電源互投開關的探討

    關于自動轉換開關電器(ATSE)設計應用的探討一、概述: 自動轉換開關電器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要適用于交流不超過1000V或直流不超過1500V的緊急供電系統,用于兩路電源切換,以確保重要負荷(一、二級用電負荷)連續安全、可靠運行。ATSE常常應用在重要用電場所,至少是二級負荷用戶,其產品的可靠性尤為重要。轉換一旦失敗,其后果是很嚴重的。目前在工程設計中雙電源自動切換開關電器(ATSE)的應用越來越廣泛,對產品的正確認識,合理選擇,合理使用也變得越來越重要。下面筆者就此類問題談幾點認識和體會,希望對同行們的設計有所幫助。二、ATSE的定義和分類:1、定義:根據GB/T14048.11-2002《自動轉換開關電器》的定義,ATSE是由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器組成,用于監測電源電路,并將一個或多個負載電路從一個電源轉至另一個電源的電器。2、分類:根據GB/T14048.11-2002標準規定,自動轉換開關電器可分為PC級和CB級兩個級別。

  • 關于雙電源切換開關的問題

    關于雙電源切換開關的問題

    本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 編輯 各位大師,小弟請教:柴油發電機為352kVA,我的雙電源切換開關額定電流630A,現在后端有兩面出線屏負荷剛好300kVA左右。由于甲方另外還要加兩面出線屏,加的負荷大約是400kW,遠超過發電機容量。我想請問,在不更換發電機,不更換雙電源切換開關,加上額外負荷的情況下,會出現什么情況,請大師們指教,任何情況都可以指出。謝謝。

  • 雙電源切換怎么加漏電開關

    雙電源切換怎么加漏電開關

    一個不重要的用電,業主要求進雙電源,備用電源他們自己處理?,F(xiàn)在不知道漏電開關是加在雙電源后還是前面。

  • 雙電源進線開關設計問題

    雙電源進線開關設計問題

    我想請教大家雙切配電總箱前端的進線的隔離開關和雙切開關的電流值是如何選擇的?我開到一個項目中前端的隔離開關的脫扣電路值比后端的雙切開關的電流值還要小,而普通的低壓配電上一級的開關不是一般都要大于等于后一級的開關電流值嗎?應該怎么配,原則是什么呢?謝謝!

  • 關于雙電源切換前面開關的選擇

    關于雙電源切換前面開關的選擇

    關于雙電源切換前面的開關的選擇是根據什么原則的,之前看過有選用斷路器的又有選用負荷開關的,也有選用隔離開關的,都把我搞暈了,這些的選擇到底是根據什么原則來選的,有沒有能詳細講講。。

  • 還是雙電源切換開關的調查

    我在做一個關于ATS的市場調查,非常希望得到大家的意見。1ATS的常用型號是哪些?2是CB級用的多還是PC級用的多?為什么?3各位經常選用的品牌是哪些?4是電動的多還是手動用的多?5對于開發中的ATS新產品,您有哪些期望?謝謝!

  • 雙電源切換開關怎么整定

    比如供電線路的計算電流為560A,給出計算過程,謝謝,還有電涌器怎么選擇,也是以上電流大小,給出過程,謝謝,好心人幫一幫啊,呵呵

  • 雙電源供電合母聯開關的問題

    情況如下: 兩臺35KV/6KV變壓器,雙電源供電時,6KV兩路同時工作,母聯斷開; 當一段帶載,而另一段空載,此時需要合母聯母聯保護是否會動作新手,等待答案ing。

  • 關于雙電源切換開關工作原理

    最近遇到一業主,提出改造他們的消防配電箱,因為原來他們的消防配電箱只有一路市電供電消防供電那一路沒有接線,現在要改造成兩路進線,但是擔心ATS切換的問題,請高手給解答一下。

  • 雙電源轉化開關的分類與原理

    雙電源自動轉換開關,顧名思義它是在用電突然斷電時通過雙電源切換開關,自動連接到備用的電源上,使我們的運作不至于停斷,仍能繼續運作。這種開關在我們生活的很多地方都有用到,許多公司和小區都有,那么讓小編為您具體的講解雙電源轉換開關的分類應用以及原理,供大家參考學習。

  • 急切請教:有關雙電源互投開關

    我的一個防排煙風機配電柜的進線開關為雙電源互投開關,因為沒有選型,只標了斷路器的整定值和框架電流值,結果審查意見表中說我的標注有誤,我覺得應該沒什么問題的呀?

  • 雙電源切換前加開關的討論

    雙電源切換前加開關的討論

    1.atse前面有沒必要加開關?2.開關選擇何用斷路器,何時用隔離開關?

  • 關于雙電源切換開關的型號問題

    在低壓配電系統中,常常要用到雙電源切換開關,對于大電流開關而言,常規做法是把兩個開關做在一個低壓柜里,上下布置,兩個開關做機電聯鎖,以前都是做兩個一樣型號的開關(品牌、殼架電流、整定電流),現有一個工程,甲方要求常用電開關選4000/3200/4P,發電機電源開關選2000/1600/4P,理由是停電后應急母線段有部分負荷不用,不知道這樣可不可以???查不到相關規范,望高手指點!

  • 雙電源切換開關的型號和規格

    雙電源切換箱系統圖上標注著:“ATSE-50A/4P-In63A,PC級,AC-33”其中,50A是否為該雙電源開關的額定電流,In63A是否為殼架額定電流,AC-33,AC表示交流電的意思,那33又表示什么?

  • 關于斷路器、隔離開關、閘刀開關、負荷開關

    電氣上的開關有很多種,雖然說我做了建筑電氣也有一年,但還是感覺模模糊糊的,現在將我的理解說出來,請大家多多指教. 首先,我接觸最多的就是斷路器,基本上此種開關在日常電氣里面是用的最廣泛的,斷路器有很多脫扣器,也有滅弧裝置,總而言之,斷路器很好很強大.其次的理解就是隔離開關,本來我不理解隔離開關是什么樣,但同行告訴我以前使用的閘刀開關就是隔離開關的一種,如此一來我對隔離開關的理解就是那種帶拉閘的很簡單的開關,它沒有太多功能但操作可靠.說到這里,我要牽扯到10月21日我們這里安檢來安全交底的事情了,對方過來檢查臨時電,以我這邊一級配電箱只有斷路器沒有隔離開關為理由,下發了整改單,還說什么有斷路器沒有隔離開關不符合規范的"三級配電兩級保護",我查了JGJ46-2005 里面第8.2.1以后,對他說我沒有隔離開關我沒有意見,不過我就想問問三級配電兩級保護,這個兩級到底說的是什么?額,一不小心扯遠了.繼續剛才的,關于負荷開關我實在沒什么想法,只知道負荷開關要和熔斷器一起用的,隔離開關要和斷路器一起使用的.呵呵,說的有點亂,還請大家見諒.:handsh

  • 求教雙電源轉換開關質量

    求助現在工程上使用的雙電源轉換開關請問哪個廠家的品牌比較好?現在提供的西安英強廠家的和浙江宇業這兩家那家的質量可靠?望老師指點!

  • 關于雙電源轉換開關的隔離功能

    哪個廠家的產品符合這樣的要求:要求0位置時可通過觀察窗口看見兩刀閘的明顯斷點,可鎖定位置,并防止誤操作。目前市場上并不多見,請推薦幾款這樣的產品,謝謝!特別聲明一下,非ATSE,手動即可。

  • 請問雙電源切換開關的大小怎么確定。

    本帖最后由 zjudbhplj 于 2015-10-14 14:38 編輯 小弟剛進入電氣行業,現在遇到一個問題,請各位大神指教。問題:設計隧道供電時,平時利用市電給照明燈具供電,但是市電斷電時,需要柴油發電機組給燈具供電。那市電與柴發之間的雙電源切換開關(PC級)大小怎么選擇。其中一類負荷36.97kw,二類負荷50.4kw,選擇變壓器160kVA,只有一類負荷設置備用電源?,F(xiàn)在我遇到兩種說法,有說按照變壓器容量選擇雙電源開關的,也有說按照一類負荷選擇雙電源開關的,到底雙電源切換開關應該選擇多大的,請大神指教,最好說明計算過程。萬分謝謝。