首頁 課程 資料 論壇
  • 關于蓄電池沖擊放電電流

    大家好!我想請問下,國標《電力工程直流系統設計技術規程》DL/T 5044里,關于事故放電初期沖擊放電電流值I(cho),事故放電末期隨機沖擊放電電流I(chm)以及10h放電率電流I10,這3個參數是怎么算出來的,我通篇國標里都沒找到相關計算方法,但做題的時候看答案它就直接列出這幾個參數的數值來了

  • 請教蓄電池的沖擊放電電流問題

    請教蓄電池的事故放電初期(1min)沖擊放電電流除了包含斷路器的跳閘電流外,我看一個題中還包含了信號和控制等負荷的電流。原本以為沖擊放電電流僅包含斷路器的跳閘電流,為什么還包含信號和控制等負荷的電流,我理解信號和控制等負荷的電流并不是沖擊電流呀。 提前謝謝您的回復。

  • 蓄電池1h放電率電流如何計算

    是按照DL/T5044-2004 附錄E.3.6取5.5I10,還是根據表B.6-B.14下面的容量換算系統公式得出I=Kcc*C10?請大拿指教。

  • 蓄電池1h放電率電流如何計算?

    蓄電池1h放電率電流如何計算?

    本帖最后由 瘋兒 于 2014-6-6 17:26 編輯 發輸變真題有類似題目,有支持A的,有支持B的。請大家各抒己見,支持A還是B?

  • 蓄電池浮充電流忽大忽小什么原因?

    如題。蓄電池浮充電流用自動調壓控制,近期蓄電池浮充電流波動最高達到12A,有一段時間挺頻繁的,更換可控硅和浮充調節線性電阻,相對好一些,但時不時出現,電池是本年1月新換的

  • 請教蓄電池初期沖擊放電電流的計算

    如已知控制信號等經常性負荷為2000W,則用這個2000W求沖擊放電電流時,是否需要乘以負荷系數?提前謝謝您的回復。

  • 蓄電池的正確使用與維護

    在使用UPS供電系統的過程中,人們往往片面地認為蓄電池是免維護的而不加重視。然而有資料表明,因蓄電池故障而引起UPS主機故障或工作不正常的比例大約為1/3。由此可見,加強對UPS電池的正確使用與維護,對延長蓄電池的使用壽命,降低UPS電源系統故障率,有著越來越重要的意義。除了選配正規品牌蓄電池以外,應從以下幾個方面入手正確地使用與維護蓄電池: (1)保持適當?shù)沫h(huán)境溫度。影響蓄電池壽命的重要因素是環境溫度,一般電池生產廠家要求的最佳環境溫度是在20℃~25℃之間。雖然溫度的升高對電池放電能力有所提高,但付出的代價卻是電池的壽命大大縮短。據試驗測定,環境溫度一旦超過25℃,每升高10℃,電池的壽命就要縮短一半。目前UPS所用的蓄電池一般都是閥控式密封鉛酸蓄電池,設計壽命普遍是5年,這在電池生產廠家要求的環境下才能達到。達不到規定的環境要求,其壽命的長短就有很大的差異。另外,環境溫度的提高,會導致電池內部化學活性增強,從而產生大量的熱能,又會反過來促使周圍環境溫度升高,這種惡性循環,會加速縮短電池的壽命。 (2)定期充電放電。UPS電源系統中的浮充電壓和放電電壓,

  • 關于直流蓄電池的運行電壓

    我們單位管轄的一個1600kW×2小電站,它是新改造的,設計院在設計直流系統時,選擇了標稱電壓為12V的閥控式蓄電池,只用了18個,其總容量?00Ah,要求直流電壓為220V,這樣造成在運行中每個電池的端電壓都達到了13V以上,最高的達到了14V,“行標”規定一般標稱電壓為12V的蓄電池的運行范圍為11.7~12.3V之間,這樣的設計合理嗎?蓄電池長期在這樣高的電壓下運行會有什么不良影響?希望哪位高手能不吝賜教,不勝感激。

  • 免維護的蓄電池能爆炸嗎?

    單位裝有110v,220v蓄電池各一組,在同一室內安裝,最近有人提出如單一電池爆炸,能引起火災,要求加裝防火墻,請教高手具體情況!在此謝過!

  • 直流屏的蓄電池怎么充電?

    如題,因為一般是110伏的,是否變電所還要專門設一路專供直流屏的線路,然后給他充電?可是我以前做變電所逗沒有設這樣的專供線路?各位莫笑俺問的弱智

  • 請教和蓄電池有關的計算問題

    下面圖片中提到的合閘電流為120A,這120A的電流根據參考答案應為事故放電末期的合閘電流,請教這120A的電流為什么不是事故初期的備用電源投入的合閘電流呢?提前謝謝您的回復。

  • 請教蓄電池放電初期的沖擊電流計算問題

    請教下面圖片的題目參考答案在計算放電初期的沖擊電流時間,對2000w為什么沒有乘以負荷系數0.6 ? 提前謝謝您的回復。

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 有自帶蓄電池的高壓鈉燈嗎

    設計采用高壓鈉燈照明(24小時常亮),并兼做應急照明,這樣就要求停電時高壓鈉燈不滅,請教大俠們,有這種以高壓鈉燈為光源的燈具嗎?

  • 請教直流屏的蓄電池知識

    我們的直流屏有兩套蓄電池組,用于高壓開關的分、合閘,鎳鎘堿性,使用多年,其中一套失效,請教1有無激活(修復)的可能,2目前通用何種電池?3此種電池有無廠家可供貨,價格如何?

  • 這樣的蓄電池可以進行充放電嗎?

    我處有一套直流屏,99年安裝,采用免維護鉛酸蓄電池(100Ah/12V),現在能做充放電試驗嗎?如果做了會不會造成蓄電池損壞?謝謝.

  • 關于蓄電池廠的鉛酸廢水

    最近有接到相關的項目,但是站內似乎沒有相關的帖子,所以發了帖子。希望有了解相關廢水特性的朋友來介紹介紹經驗。另外此類廢水是否有回用的價值。一般如何回用?謝謝~~~

  • 直流蓄電池容量怎么選擇?

    我廠直流電機啟動后加上事故照明負荷直流電流將近80A,請問高手我們應選多大AH直流電池組?選擇依據是什么?

  • 請教各位蓄電池安裝架問題

    各位,當知道了蓄電池在電池室的排列方式、重量、連接方式后,電池安裝架要如何設計呢?比如說,用什么樣的材質、設計多大可以承受多大的重量?

點擊加載更多

蓄電池短路電流

蓄電池短路電流專題,為您提供蓄電池短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與蓄電池短路電流 相關的專業交流討論,更多蓄電池短路電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三相短路沖擊電流

短路電流峰值