  • 產生短路的原因及短路的危害

    原因: (1)設備絕緣損壞。老化、污閃、霧閃、鹽堿擊穿。 (2)外力破壞。雷擊、鳥害、動物接觸、人員或植物距離太近。 (3)設備機械損傷。疲勞嚴重、斷線、倒塔、倒桿、電動力太大拉斷導線。 (4)運行人員誤操作、帶地線合隔離開關、帶負荷拉隔離開關。

  • 變壓器短路事故原因請教

    變壓器短路事故原因請教

    電路圖如下:3-1#電動機為同步電機,10極,負載為發電機,平時每天都要起停。16-3#變壓器新裝不久,正規廠家生產,出廠、交接試驗結果合格,電源電纜長約240m,有一個中間接頭,因為是臨時投入,變壓器旁暫未設高壓開關。去年10

  • 關于變壓器短路事故原因的解析

    變壓器事故時有發生,而且有增長的趨勢。從變壓器事故情況分析來看,抗短路能力不夠已成為電力變壓器事故的首要原因,對電網造成很大危害,嚴重影響電網安全運行。 變壓器經常會發生以下事故:外部多次短路沖擊,線圈變形逐漸嚴重,最終絕緣擊穿損壞;外部短時內頻繁受短路沖擊而損壞;長時間短路沖擊而損壞;一次短路沖擊就損壞。變壓器短路損壞的主要形式有以下幾種:1、軸向失穩。這種損壞主要是在輻向漏磁產生的軸向電磁力作用下,導致變壓器繞組軸向變形。

  • PT匝間短路時什么原因造成的

    PT匝間短路時什么原因造成的,求高手指教

  • 短路等效電路和計算電路

    采用兩條不同10kv電源進線,這種情況下,短路計算電路和等效電路怎么畫,求大神告知

  • 低壓抽屜開關柜短路原因

    低壓抽屜開關柜短路原因

    早上7點多,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因。謝謝!

  • 驅動電路損壞的原因及檢查

    驅動電路損壞的原因及檢查 造成驅動損壞的原因有各種各樣的,一般來說出現的問題也無非是U,V,W三相無輸出,或者輸出不平衡,再或者輸出平衡但是在低頻的時候抖動,還有啟動報警等等。當一臺變頻器大電容后的快熔開路,或者是IGBT逆變模塊損壞的情況下,驅動電路基本都不可能完好無損,切不可換上好的快熔或者IGBT逆變模塊,這樣很容易造成剛換上的好的器件再次損壞。這個時候應該著重檢查下驅動電路上是否有打火的印記,這里可以先將IGBT逆變模塊的驅動腳連線拔掉,用萬用表電阻擋測量六路驅動電路是否阻值都相同(但是極個別的變頻器驅動電路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等變頻器),如果六路阻值都基本相同還不能完全證明驅動電路是完好的,接著需要使用電子示波器測量六路驅動電路上電壓是否相同,當給定一個啟動信號時六路驅動電路的波形是否一致;如果手里沒有電子示波器的話,也可以嘗試使用數字式電子萬用表來測量驅動電路六路的直流電壓,一般來說,未啟動時的每路驅動電路上的直流電壓約為10V左右,啟動后的直流電壓約為2-3V,如果測量結果一切正常的話,基本可以判斷此變頻器的驅動電路是好的。接著就將IGBT逆變模

  • 電氣線路短路的原因和預防措施

    電氣線路如果發生短路容易引起火災,電路起火,火勢傳播快,如搶救不及時,則容易造成重大損失。那么,電氣線路為什么會發生短路?怎樣才能預防呢? 一、電氣線路發生短路的主要原因有以下幾方面: 1、選用的導線不符合環境要求,使其絕緣受到高溫、潮濕或腐蝕作用而失去絕緣能力。 2、線路年久失修,絕緣陳舊老化或受損傷,使線芯裸露。 3、電壓超過線路的額定電壓,使絕緣被擊穿。 4、安裝、修理人員接錯線路,或帶電作業造成人為碰線短路。 5、裸導電線安裝太低,搬運金屬物件時不慎碰在電線上;線路板上有金屬物件或小動物跌落,發生電線之間的跨接。

  • 用萬能表怎么測電路是否短路

    用萬能表怎么測電路是否短路

    用歐姆檔,懷疑短路的話數字表用200Ω檔,指針表用×1檔。數字表200Ω檔,短路顯示0.幾歐。數字表的二極管兼通斷檔,短路會響。具體短路要看電路,有的幾百歐屬于短路,有的幾歐幾十歐屬于短路,有的0.幾歐屬于短路。如圖所示的電路,提供了脈沖電流將其限制在非常低的成本。它可以處理輸出的瞬間或持續短路。輸入范圍的影響僅僅是很小的干擾(glitch)(在數百微秒內的幾百毫伏)。很多產品要求輔助直流輸出為外部器件或子系統提供電源。如果這些子系統是熱連接的,一定要保護輔助輸出免于短路。采用熔絲的方案反應是遲鈍的,并且導致內部直流電壓軌電壓下降,可能影響到主系統。

  • 轉貼一個三相短路現象,原因未明

    轉貼一個三相短路現象,原因未明

    第一張第一張某變電站電容補償柜正常運行,補償控制器在自動檔,有兩路電容投切。安全運行兩天后,突然發生短路現象,造成電容補償柜內一片狼藉。如下圖。柜內母排為鋁排,一次熔斷器個別燒毀,切換電容接觸器、熱繼電器、電容均無異常,請教各位,是什么原因造成此次情況。

  • 箱變內高壓避雷器短路的原因

    我司承接的某小區配電工程,在工程完工通電后15天的上午11點45分發生短路故障。故障發生為7月份,天氣為晴天,氣溫32度。故障避雷器為德力西,型號為HY5WS-17/50。工程在投運前未對避雷器進行校試。但在故障后對有短路痕跡的避雷器進行校試時其泄漏電流為標準值的3倍。其余兩相泄漏電流在規定范圍內。故障后檢查電纜室內無任何雜物及小動物痕跡,各電氣安全距離全都大于150mm,,電纜及電纜頭測試正常。故障后將避雷器更換投運正常?,F(xiàn)場分析若為避雷器接地故障引起短路放電,但整個接地線無放電痕跡。故未對整個事件分析不明。請各位同仁幫忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接線圖及事故照片)

  • 大家來分析下電纜終端相間短路的原因

    剛注冊不久,看了不少貼子了,也學到不少東西,我也來分享個學習材料,大家共同來學習下吧,呵呵10KV 4600KW同步電動機,在啟動時電機接線端子處三相短路跳閘,當時放炮時特別響,進去看時濃煙那個嗆啊,下面是現場的慘狀:

  • 電氣短路故障的原因分析

    本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 編輯 6月2日我司110kV變電站內部分出線柜速斷保護動作,明顯有短路故障的有三個地方,分別是焦化脫硫泵(10kV 500kW)、動力鼓風機(10kV 18000kw)、鑄鐵變(1250kVA),故障時短路電流及進線速斷電流分別是焦化脫硫泵動作電流為773.6A,121進線動作電流為6324A;鑄鐵變動作電流為3467.1A,124進線動作電流為17385A;鼓風機動作電流為12716A。故障發生時二次母線電壓降至80%左右,現象分別如下:1、焦化脫硫泵接線盒一相引出線炸斷,內部繞組短路;2、鑄鐵變母線及瓷瓶均有短路點:絕緣支柱與隔離開關有拉弧點母線間有拉弧絕緣瓷瓶有爬電3、鼓風機運行柜至現場設備出線其中一相熔了一個洞,另一相與柜體有拉弧出線單相熔了一個洞另外一相與殼體有拉弧點,在母排的右下角

  • 照明電路發生故障的原因和排除方法

    摘要: 照明電路發生故障的原因和排除方法:1 電路發生故障的原因;2 故障的排除方法. 關鍵詞: 照明 電路 故障 照明電路的故障據其屬性,可歸納為漏電、過載、短路和開路四類。 1 電路發生故障的原因 (1) 漏電:線路絕緣破損或老化,電流從絕緣結構中泄漏出來,這部分泄漏電流不經過原定電路形成回路,而是通過建筑物與大地形成回路或超近在相線、中性線之間構成局部回路。漏電若不嚴重,沒有明顯的故障現象;較嚴重時,就

  • 電工實操的3大電路故障以及產生原因和處理方法

    01、電路中常見三大電路故障 1、接觸器的故障   觸點斷相,由于某相觸點接觸不好或者接線端子上螺釘松動,使電動機缺相運行,此時電動機雖能轉動,但發出嗡嗡聲。應立即停車檢修。觸點熔焊,接“停止”按鈕,電動機不停轉,并且有可能發出嗡嗡聲。此類故障是二相或三相觸點由于過載電流大而引起熔焊現象,應立即斷電,檢查負載后更換接觸器。通電銜鐵不吸合。如果經檢查通電無振動和噪聲,則說明銜鐵運動部分沿有卡住,只是線圈斷路的故障??刹鹣戮€圈按原數據重新繞繞制后浸漆烘干。   2、電壓斷路器故障     觸頭過熱,可聞到配電控制柜有味道,經過檢查是動觸頭沒有完全插入靜觸頭,觸點壓力不夠,導致開關容量下降,引起觸頭過熱。此時要調整操作機構,使動觸頭完全插入靜觸頭。 通電時閃弧爆響,經檢查是負載長期過重,觸頭松動接觸不良所引起的。檢修此故障一定要注意安全,嚴防電弧對人

  • 急!!高人救死扶傷啊!!!三菱PLC短路起火原因

    昨日,去維修一旋轉門,接上電源后,就聽到plc孜孜的響,指示燈沒有亮!大約10分鐘,在靠近繼電器的那端竄出火苗!急忙短電,檢查短路的原因,沒有找到!因為本人對三菱PLC不是很明白!所以請教各位同人!!!幫忙指點!!