首頁 課程 資料 論壇
  • 如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式?

    如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式? 劃分消防負荷等級并確定其供電方式的基本出發點是:考慮建筑物的結構、使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度、事故后果等。 1.《高層民用建筑設計防火規范》的規定 根據我國具體情況,對消防負荷等級按照高層建筑類別規定如下: 一類高層建筑按一級負荷要求供電,二類高層建筑按不低于一級負荷要求供電。消防負荷等級的劃分是在參照電力負荷分級原則的情況下劃分的。 2.《建筑設計防火規范》的規定 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備負荷等級規定如下: (1)建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電。 (2)下列建筑物儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電; ①室外消防用水量超過30L/s的工廠、倉庫; ②室外消防用水量超過35L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;

  • 關于病房供電及負荷等級

    現在遇到一個問題,請大家幫忙解?,一個病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!

  • 多層建筑消防負荷供電等級的確定

    建規GB50016-2006第11.1.1-2條,以室外消防水量確定消防負荷等級,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”應與GB50016-2006第8.2.2條室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑體積“20000<=50000”欄還是“v> 50000”欄相對應?GB50016-2006第8.2.2-3條要求室外消防水量不應小于表8.2.2-2的規定,實際上民用建筑物體積“20000<=50000”欄還是“v>

  • 消防電源負荷等級的判斷

    一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級

  • 關于高壓消防負荷供電問題

    我在做一個工廠電氣設計,廠里設6臺400kW、6kV的消防泵(四開二備),該廠為雙電源供電,是否應再設獨立的第三個電源(專線或自備發電機)為消防泵供電?

  • 關于消防負荷等級的一點疑惑

    關于消防負荷等級的一點疑惑

    如圖片所示內容,按照"答復"的解釋,消防負荷也可以是三級,而且 上也允許有三級的消防負荷存在,但我從來沒敢把消防負荷看為三級,怕改圖!!!!各位看官有做過三級的消防負荷么????

  • 丙類倉庫的消防用電負荷等級

    “建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫的消防用電應按一級負荷供電”。 是建筑高度大于50m的丙類倉庫的消防用電按一級負荷供電, 還是凡是丙類倉庫,消防用電就按一級負荷供電?

  • 負荷等級和消防負荷等級的關系

    今天審圖的說,建筑物的負荷等級為一級,那么消防負荷等級就應該是一級。因為建筑物為二類高?,所以我就按二類設計的。但是審圖的說應該是一級。先說說建筑物供電負荷等級為什么是一級,可能是我的原因,是不是機房工程、人防工程的負荷等級不和建筑物的負荷等級一致,因?yàn)橛腥朔拦こ蹋ㄈ朔績?nèi)應急照明一級),機房工程(機房配電暫按一級),所以建筑物負荷等級最高我就寫了一級。請版主幫忙求助一下。。。。我現在說說我的理解消防負荷等級和負荷等級沒有直接關系,消防負荷直接按建筑物防火等級取,而建筑物負荷等級因可能存在重要的負荷可能會高于消防負荷等級。

  • 求指教,消防負荷供電問題!

    如圖,廠區總配電間,應急照明可不可以和平時二級負荷共用一個互投柜?(是否滿足在本防火分區切換的要求)

  • 商場走道供電負荷等級確定

    我現在正在做一個項目,下面是商場,上面是住宅和辦公,屬于一類高層。在民規上說一類高層的走道照明負荷等級是一級,下面商場的部分什么位置算是走道,營業的那塊,就是人們行走的那部分通道算是么,我現在的做法是把商場部分的全部照明都劃到一級負荷里了,預留的雙電源配電箱。不知道這么做合不合理,求指導,謝謝。

  • 消防負荷與二級負荷的供電問題

    據我對規范的理解,二級負荷需要兩回路電源,兩路高壓電源就能滿足要求了,消防負荷(可能是二級負荷或者一級負荷)不但有對電源的要求,而且有要求單獨供電回路,末端互投。而二級負荷就不需要末端互投了(當然末端互投也不違反規范)只要在低壓柜里完成雙電源的切換就行了。如果我的理解對的話,那我的問題就來了,在一個建筑中既有消防負荷又有二級負荷,我總覺得他們在實現雙電源切換的時候有些矛盾。畫了一個示意圖,如下,請高手們幫忙指點一下你們是怎么畫的?謝謝

  • 消防用電源的負荷等級如何區分?

    室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電。

  • 一級非消防負荷的供電問題?

    一級非消防負荷 如一個超高層的公共照明為一級負荷。 在配電問題上領導產生了分歧。 一個認為配電是兩路高壓供電,母線分段聯絡出一個回路能夠滿足一級負荷的要求?;蛘邚膽?yīng)急照明箱出單獨的回路來滿足。 請大家給個寶貴的意見。謝謝

  • 甲類廠房消防電源負荷等級?

    甲類廠房消防電源負荷是幾級呢?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙類廠房和丙類倉庫消防用電應按一級負荷供電。那甲類廠房呢?小于50m的乙,丙類廠房呢?請指教,謝謝

  • 5層賓館的消防用電負荷等級

    5層賓館,3700多平方米 設高位水箱、室內消火栓、自動報警、自動滅火系統,應急電源是蓄電池組。請問:1.、該建筑是什么等級的消防用電負荷? 2、火災時,主電源停電,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢?這個問題糾結很長時間,請各位給予指教!

  • 請教消防供電回路過負荷報警

    消防供電回路斷路器過負荷報警報到那里,可以用消防報警輸入模塊讀到消防報警系統進行報警嗎?還是單獨設置報警裝置,報警裝置設在消控室,還是配電室?

  • 轉貼:關于消防負荷供電的方式選擇

    手頭有一某廢物庫的工程設計庫區遠離有人居住區域,庫區線路僅有1路10kV架空支線,1臺變壓器,而庫區設置了室外消防,有數十千瓦的消防泵2臺.此類消防電源該怎么設計?選用EPS/柴油發電機經濟花費較大.如不考慮其他因素,可否為消防泵設置雙切,2路電源均同一臺變壓器的低壓側配出?

  • 這樣的電梯供電負荷等級算幾類?

    有一小酒店,37米X18米,局部四層,內設一部電梯,無機房,帶透明玻璃觀光的那種,請問:電梯井道內是否還要設照明及插座?這樣的電梯供電負荷等級算幾類?

  • 三級消防負荷怎么配電?也是雙電源供電嗎?

    三級消防負荷怎么配電?也是雙電源供電嗎?,求大神解答,一個廠區只有消火栓泵是消防負荷,防火規范要求所有消防設備在末端必須設置雙切箱,,,這個意思是不是就是只要消防符合不管幾級的都要雙電源供電?就是為它單獨再引一路市政電源唄?

  • 低壓配電系統消防負荷供電設計

    1 前言 隨著中國城市化進程的快速推進,建筑體量不斷在縱向和橫向上擴展,加上業態豐富、空間變化大、裝修復雜等諸多因素,無形中為火災監測及撲救增加了難度。能否保證消防設備在發生火災時正常運作就尤為重要,為此消防設備的供電安全要求也相應提高。 2 低壓配電系統消防負荷供電設計要求 2.1 供電電源要求 《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱《供配電》)及《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008(以下簡稱《民規》)規定,供電負荷分級根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度來劃分,因此,對消防電氣設備而言,供電電源的可靠性是保證消防電氣設備可靠運行的先決條件。 各級消防負荷供電電源要求如下: 一級負荷中的特別重要負荷:雙重電源+應急電源(3個電源),線路末端切換; 一級負荷:雙重電源(2個電源),線路末端切換; 二級負荷:兩回線路(1個電源),線路末端切換; 三級負荷:按約定供電(無特

點擊加載更多

消防供電負荷等級

消防供電負荷等級專題,為您提供消防供電負荷等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防供電負荷等級 相關的專業交流討論,更多消防供電負荷等級相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度