首頁 課程 資料 論壇
  • 消防用電源的負荷等級如何區分?

    室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電。

  • 5層賓館的消防用電負荷等級

    5層賓館,3700多平方米 設高位水箱、室內消火栓、自動報警、自動滅火系統,應急電源是蓄電池組。請問:1.、該建筑是什么等級的消防用電負荷? 2、火災時,主電源停電,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢?這個問題糾結很長時間,請各位給予指教!

  • 丙類倉庫的消防用電負荷等級

    “建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫的消防用電應按一級負荷供電”。 是建筑高度大于50m的丙類倉庫的消防用電按一級負荷供電, 還是凡是丙類倉庫,消防用電就按一級負荷供電?

  • 消防電源負荷等級的判斷

    一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級

  • 關于消防負荷等級的一點疑惑

    關于消防負荷等級的一點疑惑

    如圖片所示內容,按照"答復"的解釋,消防負荷也可以是三級,而且 上也允許有三級的消防負荷存在,但我從來沒敢把消防負荷看為三級,怕改圖!!!!各位看官有做過三級的消防負荷么????

  • 小區用電負荷等級如何界定?

    一小區共18幢樓,有一類商住兩幢,二類商住15幢。現設計將消防用電設備、安防系統、應急照明及疏散指示、生活泵、潛污泵作為一級負荷,電梯設為二級負荷,空調及一般照明設為三級負荷。個人以為:生活泵、潛污泵可以不設為一級負荷,甚至不作為二級負荷,可以作為保障電源(單電源回路,在市電、發電情況下不中斷供電)即可。請問可行嗎?

  • 負荷等級和消防負荷等級的關系

    今天審圖的說,建筑物的負荷等級為一級,那么消防負荷等級就應該是一級。因為建筑物為二類高層,所以我就按二類設計的。但是審圖的說應該是一級。先說說建筑物供電負荷等級為什么是一級,可能是我的原因,是不是機房工程、人防工程的負荷等級不和建筑物的負荷等級一致,因為有人防工程(人房內應急照明一級),機房工程(機房配電暫按一級),所以建筑物負荷等級最高我就寫了一級。請版主幫忙求助一下。。。。我現在說說我的理解消防負荷等級和負荷等級沒有直接關系,消防負荷直接按建筑物防火等級取,而建筑物負荷等級因可能存在重要的負荷可能會高于消防負荷等級。

  • 水利設施(泵站等)的用電負荷等級

    最近做一個市政工程,多處雨水泵站、水閘等,翻看下民規 泵站設計規范 只在給水排水設計手冊第5冊3.4.5對立交排水泵站有明確的電源要求,其他污水泵站 雨水泵站 水閘均未見明確的用電負荷等級 請教各路高手 市政雨水泵站、污水泵站、排澇泵站、水閘負荷等級都如何確定

  • 怎么確定用電設備負荷等級?

    你在看電氣施工圖紙時,應該都能看到電氣設計說明中,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷);XX負荷為三級負荷。這個負荷等級是根據什么確定的呢? 我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷、重要負荷、普通負荷。

  • 普通客梯用電負荷等級是幾級

    普通客梯負荷等級在老民規JGJ/T16-92中為二級,新民規JGJ16-2008中則沒有規定.現在設計中普通客梯用電負荷等級按幾級設計.請賜教.

  • 甲類廠房消防電源負荷等級?

    甲類廠房消防電源負荷是幾級呢?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙類廠房和丙類倉庫消防用電應按一級負荷供電。那甲類廠房呢?小于50m的乙,丙類廠房呢?請指教,謝謝

  • 獨立建造的老年人照料設施消防用電負荷等級劃分?

    最近有一個養老院的項目,高度15m 現在需要確定消防負荷的配電等級  按照GB50016-2014(2018修訂) 5.1.1獨立建造的老年人照料設施如果直接劃分為一類高層民用建筑,那按照10.1.1~3消防用電應按照一級負荷供電。                           另外有一種說法是:該養老院低于24m 不屬于高層建筑 這樣的話按照10.1.1~3 可按三級負荷供電。 究竟哪一種說法才對????

  • 如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式?

    如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式? 劃分消防負荷等級并確定其供電方式的基本出發點是:考慮建筑物的結構、使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度、事故后果等。 1.《高層民用建筑設計防火規范》的規定 根據我國具體情況,對消防負荷等級按照高層建筑類別規定如下: 一類高層建筑按一級負荷要求供電,二類高層建筑按不低于一級負荷要求供電。消防負荷等級的劃分是在參照電力負荷分級原則的情況下劃分的。 2.《建筑設計防火規范》的規定 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備負荷等級規定如下: (1)建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電。 (2)下列建筑物儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電; ①室外消防用水量超過30L/s的工廠、倉庫; ②室外消防用水量超過35L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;

  • 消防用電設備負荷分級的界定

    一地下停車場,建筑面積1000平方米,38個車位,室內設置了自動水滅火裝置及消防泵,請教一下該系統的消防用電設備應按幾級負荷供電。

  • 三級消防用電負荷的備用電源問題

    前段時間做了一個5層的宿舍樓,屋頂有一個消防增壓穩壓設備,因為室外消防用水量是20L/S,所用應急照明、消防設備等都是屬于三級負荷的。穩壓設備就從總配電箱單獨引一路供電。可審圖的卻提出來要有備用電源,說是規范上要求消防用電必須是雙回路供電的。我回來查了幾本規范后,好像供配電等一些規范上只要求二級負荷用雙回路吧。還望高手指點一二!

  • 消防用電設備計算負荷的問題

    一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,往往有多個防火分區,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,有什么規定和計算方法?

  • 多層建筑的消防用電設備負荷等級,是2級還是3級呢?規范解讀!

    做電氣設計最難的不是大型項目,而是說大又不大,說小又不小的項目。這種項目讓設計師們很難決策究竟該給他高配還是低配。

  • 消防用電設備的供電方式和供電負荷

    消防用電設備的供電方式指的是單路、雙路(兩個獨立的電廠、兩個獨立的變電所、一路變電所一路柴油發電機房)?供電負荷能力能具體說說嗎?謝謝了!

  • 三級負荷的消防用電如何實現最末一級互投

    室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,設有消防水泵房,采用三級負荷供電,也就是只有一路電,但是建規10.1.8規定消防水泵房等的供電應在配電線路最末一級電箱處設置自動切換裝置,只有一路電,如何切換?要是增設一路電源(EPS等),是不是相當于兩路電源,也就是二級負荷了?

  • 關于給排水設備用電負荷等級的確定

    知識點:給排水設備用電負荷等級的確定 1、負荷等級的劃分 2、石化規對消防泵用電等級的要求: