  • 如何檢測長大消防管路中的泄漏

    最近在檢查一個18公里的公路隧道消防管路,管道全部是鋪設在混凝土管溝里的,經常發生不明泄漏現象,檢查了兩三天也沒有檢查到漏水點,查過許多資料與檢測儀器,但均無法在混凝土管溝內使用,請各位指教一下,有什么好的辦法沒有?

  • 消防泵組巡檢管路圖片,各位評論一下

    消防泵組巡檢管路圖片,各位評論一下

    如圖,尚未驗收請高手們評論一下,設置的必要性、合理性

  • 地下車庫消防電話預埋管路問題

    見到很多電氣設計施工圖對地下車庫消防電話線的設計都是在一個防火分區里把所有的電話插孔和消防分機都用一根SC20或者SC15的管串聯起來~但是根據產品手冊上消防電話的工作原理來看(看的北大青鳥的),似乎簡單的串聯起來不一定能保證消防電話系統的接線呀~不知各位怎么看這個問題?

  • 有關消防管路中安裝閥門的問題

    在消防管路中可否安裝截止閥?設計院給的圖紙上畫的是截止閥,但是有經驗的同事說消防管路不允許減壓,因此要裝閘閥,請教一下大家應該如何操作?

  • 消防泵吸水管路下彎走管的圖片

    消防泵房和水池中間有個過道現在需要吸水管下彎后到水泵房內上彎,如圖,請教一下這樣會不會有氣體,有解決辦法嗎,有做過的請指點一下

  • 請幫我看看消防管路能否結成這樣的弧形!

    請幫我看看消防管路能否結成這樣的弧形!

    我見過一些別人畫的圖,圓弧建筑,噴淋,消火栓管路也都畫成弧形的管路,但我不知道實際施工中是怎么接,這樣的弧形能做出來嗎?見附圖!

  • 求室外消防報警管路敷設及穿線施工方案

    現手頭有一個室外工程,室外消防報警管線,需敷設DN32鍍鋅鋼管,并穿線,還有局部部分在電纜溝敷設線纜,現求類似工程的施工方案,謝謝了

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 消防報警系統管路明裝,電管壁厚有無要求

    消防報警系統管路明裝,電管壁厚有無要求。設計規范中只規定應穿金屬管,做防火處理。并未說明所使用的金屬管種類及壁厚要求。望各位大俠指點

  • 這里的管路為什么設計兩路?

    這里的管路為什么設計兩路?

    如圖所示:這里的電磁閥和熱力膨脹閥為什么設計兩路呢?為什么不就設計一路?難道另一路備用???

  • 越南某工程廠區內給排水消防管路設計圖紙

    圖紙簡介: 這是越南某工程廠區內給排水消防管路設計圖紙,圖紙包括:工廠內總平面圖,廠區內給排水消防管道平面圖,消火栓給水管道系統圖。 投稿網友: wjeking 上傳時間: 2014-07-15 <

  • 芻議消防水系統管路中的水擊波的影響

    水擊產生的原理及其危害: 在壓力的水在消防管道、水帶內發較快的速度流動,具有較大的慣性,如果突然停泵,關閉閥門,消防車輪跨壓水帶等作用,水流動迅速停止下來,此時水所具有的動能要轉化成壓力能,于是管內水壓力急劇升高;反之,如果原來管家路中的水是靜止的,泵或閥門突然起動或閥門突然打開,水獲得較大的速度,即水的壓力能要轉化為動能,其壓強急劇下降。這種由于流速急劇變動所引起水的壓力大幅度波動的現象稱為水擊作用。水擊所引起的壓力變化,以壓力波的形式沿管路傳播,其傳播速度約等于水內聲波的傳播速度,傳播的形式類似于炸彈爆炸時產生的沖擊波在空氣中的傳播形式,凡是壓力波傳到的地方,該處水的壓力在原來的基礎上迅速升高一個相同的值,我們把這種現象稱為壓力迭加。水擊波在沿管路向壓力較高的上游傳播過程中,

  • 單體室外消防的一些問題:

    單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:?jiǎn)枺菏遣皇切枰匆慌_(tái)消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。

  • 室外消防這樣布置合理嗎?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 請教--關于消防樓梯間

    大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。

  • 如何實現消防燈具的強啟?

    如何實現消防燈具的強啟?

    我的理解是,設置一路備用電源給燈具用,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,求指點呀

  • 一些關于消防的基本常識

    一、消防基本知識(一).火災的定義與分類(二).公共場所發生火災的原因及預防措施(三).裝空調話防火(四).請慎用無繩