  • 如何根據負荷選擇電流大小

    10KV開關柜中,負荷為1000KW,真空斷路器的額定電流應選多大?電流互感器變比等參數如何選擇?有沒有選擇標準?請大家指教。。。

  • 如何根據銘牌計算負荷和電流?

    一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?

  • 這樣計算負荷電流對嗎?(求助)

    這樣計算負荷電流對嗎?(求助)

    這幾天設計一條隧道的照明回路,才用的是單根VV電纜3相4線供電,燈具為NG150~NG250。接線方式采用L1~L3循環接線,每相負載基本平衡。所以計算功率按沒回路燈具總功率的代數和考慮,計算電流是按下面公式算的(我是按需求系數法計算的,因為隧道照明矰觊_(kāi)啟,顧系數為1):式中P為燈具總功率,由于《配電設計手冊》上指出,NG燈應考慮14%~16%的鎮流器功率,顧P乘以1.15,設計時要求NG燈具自帶功率因素補償,顧cosφ按0.9計算。希望高手幫忙看看這樣計算對嗎?有什么問題沒有??多謝了~~~本人是做隧道電氣設計的!

  • 關于負荷開關轉移電流問題

    是不是負荷開關的轉移電流必須達到1700A但是目前也只有施耐德 的開關可以達到 價格也比較貴 對于廠礦企業來說 那還不如有設計成 真空斷路器請教各位同行有何看法

  • 負荷為30kw,怎么算出的電流為78A

    看到一張貼:“負荷為30kw,得出的電流為78A”;我認為如果是三相供電,電流應該為30/1.732/0.38=45.7A,若為單相供電,電流應該為30/0.22=136.4A;請問,他的電流78A是怎么來的

  • 過負荷、過載以及過電流有什么區別?

    在10kV及以上高壓系統中,我們經常聽到上面三個概念。在進行繼電保護的配合整定計算時,其動作電流的整定值如何計算?他們分別應用在什么場合? 歡迎解答!

  • 負荷的變化影響電流,該怎么處理?

    配電柜接10臺電機,計算出總負荷和電流后對線進行選型,單相電進來,用電流互感器變流,那么問題來了,10臺電機不同時工作時,電流互感器二次側的電流是比最大電流小的,會影響電流互感器二次側工作,這種情況怎么處理?

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 這樣計算電纜的負荷電流對不對?

    變壓器的容量為180KVA,供電電纜的電壓等級為交流10KV.現在我們想采用YJV-22三相電纜,就需要算出在這種電壓等級和容量下,所帶負荷的最大允許電流為多少。我是這樣算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后來我想了一下,有點不對:變壓器的容量采用的單位是KVA,但是我在公式中帶入的功率單位應該是KW。一般來說,所帶負荷的單位,比如說電動機,用電器,都是采用KW為負荷單位,那么向我這樣根據變壓器的容量來計算電流又應當怎樣做呢?是不是需要考慮功率因素? 另外,還有一點,低壓配電中我們采用的是VV22的電纜,電壓等級為交流380V。因為供電的距離較遠,大概有500米左右,就不得不考慮電壓在電纜上的損失問題。具體來說,就是要算出在500米的距離上電纜中的電阻和電抗消耗的電壓值,是否超過標稱電壓的5%,如果超過的話,我們就要考慮換電纜,提高供電的電壓等級。但是在具體的計算中,單位長度上的電抗率,我沒有找到具體的經驗數據,無法估算,這一部分電壓損失應當如何考慮呢?

  • 起重機的計算負荷與計算電流

    單臺40t起重機,起升、小車、大車電機分別是240、37、15KW,暫載率是40%,求其計算負荷和計算電流。《工業與民用配電設計手冊》中第一章指出:起重機的計算負荷為Pn*sqrt(40/25),根據I=Pn/1.732/Un/cosa可以算得計算電流;但是第12章中指出采用綜合系數法確定起重機的計算功率=綜合系數*Pn=0.5*Pn。兩種算法的結果并不相同。請問各位高手,這兩種計算起重機負荷的方法各自什么含義?區別載哪里?求計算電流時以哪個公式算得的功率為準?問題緊急,懇請各位給以指點。

  • 變電站母線的電流負荷如何確定

    請問變電站母線的電流負荷如何確定?是否就是變壓器的高壓和低壓側的電流額定值?另外高低壓側的主接線方式一般都應選一樣的嗎?剛畢業,要做項目。

  • 如何自學負荷計算與短路電流計算?!

    本人在一家配電柜成套廠家工作,將來想考注電,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,但是無從下手,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,看了一段時間,但是里面關于負荷、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,能讓我自學的,謝謝!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的。

  • 請教電流互感器的負荷問題

       下面圖片中用紅色直線標注部分的阻抗,為什么沒有包含紅色橢圓部分的0.03這部分阻抗? 提前謝謝您的回復。

  • 1、1.5、2.5、4、6平方電線可以負荷多大電流?

     電線負荷是大家在選購電線前都比較關注的,目前生活中比較常用的電線規格有 1平方電線、1.5平方電線、2.5平方電線、4平方電線、6平方電線等,那么這些電線可以負荷多少瓦呢? 這也是大家比較關心的 。

  • 1、1.5、2.5、4、6平方電線可以負荷多少瓦?多少電流?

    1平方電線、1.5平方電線、2.5平方電線、4平方電線、6平方電線等,那么這些電線可以負荷多少瓦呢?這也是大家比較關心的

  • 關于阻性負荷之間的電流值問題

    我數學學的不好,所以有些事我不會算,我在想 如果A相B相之間用380V的阻性負荷,我們把電流值整定到某一數值(設為10A)。然后把C相與N之間再加上220V的阻性負荷,再把電流值整定到10A。最后我們再測一下4條線的電流,會是一個什么值

  • 請問變電站母線的電流負荷如何確定

    請問變電站母線的電流負荷如何確定?是否就是變壓器的高壓和低壓側的電流額定值? 另外高低壓側的主接線方式一般都應選一樣的嗎? 剛畢業,要做項目。

  • 電流互感器的二次負荷如何計算

    1)電流互感器的二次負荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之間的關系為 Sb=Isn*Isn*Zb 電流互感器的二次負荷額定值(Sbn)可根據需要選用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情況下,也可選用更大的額定值。 2)電流互感器的負荷通常有兩部分組成:一部分是所連接的測量儀表或保護裝置;另一部分是連接導線。計算電流互感器的負荷時應注意不同接線方式下和故障狀態下的阻抗換算系數。 (a)測量用的電流互感器的負荷計算。 一般在工程計算時可負略阻抗之間的相位差,二次負荷Zb可按下式計算 Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------儀表電流線圈的阻抗(Ω) Z1--------連接導線的單程阻抗(Ω),一般可忽略電抗,僅計算電阻。 Rc-------接觸電阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----儀表接線的阻抗換算系數 Klc-------連接導線的阻抗換算系數 測量用的電流互感器各種接線的阻抗換