誰知道那里有沒依據負荷切換的裝置,如一臺變壓器負荷達到90%,應該切換另一臺變壓器進行運行;并列運行時單臺負荷小于30%時切除一臺!有誰能提供具體的二次原理圖嗎?謝了
XDVAR系列新型電網與負荷補償裝置(SVG)
一直這樣的問題壓在心里很久,雙電源切換開關是在進線出設置,那么他可以有好幾路出線嗎??比如,這個多個負荷從雙電源切換裝置引出,這樣可以嗎??不要見笑問題簡單了
我剛接手一個廠房設計,配電箱的功率都在17KW以上。我想請各位高手幫忙解答一下配電箱每個回路都接入了四個400W的金鹵燈,而且回路線路都長達60m.請問回路導線選擇3x4-G20能否滿足要求?另外請各位高手幫忙解答照明回路和插座回路可以選擇的斷路器型號,其中的參數都是什么,謝謝。DPN vigi 16A 30mA和DPN 16A/1P+N都是什么樣的斷路器,適用于什么參數環境?
知識點:按頻率自動減負荷裝置
1 引言 JGJ16-2008《民用建筑電氣設計規范》中7.6關于低壓配電線路的保護,是強制性要求的,因此配電線路過負荷監控是必要的。7.6.1條規定“低壓配電線路應根據不同故障類別和具體工程要求裝設短路保護、過負載保護和接地故障保護,作用于切斷供電電源或發出報警信號”。因此,在配電設計中,大量采用各種類型的斷路器,用于實現線路過負荷時的保護。 目前在配電設計中常用的有微型斷路器、塑殼斷路器、熔斷器。其中微型斷路器主要應用于家用及類似場所過電流保護,額定電流不超過125A;工業類場合使用的多為塑殼斷路器,電流最大可達1250A。根據GB 14048.2-2008/IEC 60947-2:2006 《低壓開關設備和控制設備 第2部分:斷路器》、GB 10963.1-2005/IEC 60898-1:2002 《家用及類似電器裝置用過電流保護斷路器 第1部分:交流操作的斷路器 》、GB 13539.1-2008/IEC 60269-1:2006 《低壓熔斷器 第1部分:基本要求 》對于設備要求如下特性,見表1:
10kV負荷開關是否可以配置繼電保護裝置?大家一看這個標題估計會覺得很搞笑,但是,現在確實碰到了一個這樣的項目。該項目進線是斷路器,出線是負荷開關,且負荷開關配置CT,有電操和分勵線圈??蛻衄F(xiàn)在想給出線的負荷開關配置微機繼電保護裝置。自己覺得應該問題不大——以前沒做過這樣的,但是隱約覺得有點不妥。大家討論討論。
變壓器315,負荷為電焊機,共計30臺,有380V二相的,還有直流的,工作時,三相很難平均,COS上下變量大,時間短,選如何補償裝置可以滿足三相分補,并且可以快速補上,一般的無功補償跟不上速度
為什么補償裝置要并聯???
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
要:繼電保護對于電力設備及變電站的安全、可靠運行具有重要意義,因此要重視校驗電力系統中的繼電裝置,以確保繼電裝置的保護作用能夠得到充分的發揮。為了提高繼電裝置校驗水平,本文結合實際工作經驗,對帶電符合校驗的具體步驟以及注意事項進行了分析,以供參考。 一、帶電負荷校驗的作用帶電負荷校驗是建設電力系統時必須開展的一項工作,只有進行負荷校驗才能夠有效判斷竣工后的輸電工程、投入使用的新型電力設備是否處于正常工作狀態。在進行負荷校驗的過程中,控制好繼電裝置,使其處于可靠運行以及安全運行狀態,是保障電力工程當中的一次設備能夠投入使用的前提條件,同時也是校驗二次設備運行質量的重要途徑。此外,在建設電力基礎設施的過程中,也必須開展負荷校驗工作,只有校驗帶電負荷,才能夠對電力系統當中的接線方式以及保護裝置設計方案進行有效檢查,便于及時找出錯誤的接線方式,并完善保護裝置設計方案。 二、繼電保護裝置帶電負荷校驗的步驟及注意事項分析1.母線差動保護的帶負荷校驗 發電廠和變電所的母線是電力系統的重要設備。如果母線故障不能迅速地被切除
我看到平時10kV開關柜那里就已經裝設了備自投,為什么文件里是說一二級負荷在最末級配電裝置處裝設自動切換,這不是裝設有誤嗎?還是說這是兩種防范不同的備用方式?
看到圖紙我很疑惑。在我印象中ATS只有CB級和PC級之分,其中CB級是兩臺斷路器之間切換,沒有見過斷路器和負荷開關可做ATS切換的,不知道是不是我了解不夠還是他圖紙有誤?請知名人士指點一下。謝謝。
低頻自動減負荷裝置的運行管理規定有哪些? 答:(1)低頻自動減負荷裝置正常均應投入使用,未經相應調度同意不得自行退出。若因故退出,則在系統頻率降到該裝置的啟動值時,應手動切除該裝置所控制的線路負荷。 (2)低頻自動減負荷裝置應每年定期檢驗和處理缺陷,保證可靠投入運行。 (3)電網發生事故時,如出現系統頻率降到裝置整定值的情況,應及時檢查匯報裝置的動作情況、動作時間和切除的負荷量。
兩臺10/0.4KV,2500KVA變壓器,兩路電源進線,單母分段運行;裝置有5個單元,每個負荷單元設總計量(每個負荷單元包括:1備1、2備1的電機數十臺以及空調、照明負荷等),機泵負荷等級為二級。從a.供電的可靠性、b.負荷分配盡可能平衡(對變壓器)性c.開關柜布置的合理性等方面考慮??纯聪旅娴墓╇姺桨改囊粋€(gè)更合適:1。需計量的單元負荷設一段小母線(該單元負荷由此小母線配出),從兩段主母線分別引來一路電源(引來的兩路電源:一工作、一備用)至小母線;在小母線處設ATS切換裝置。2。需計量的單元負荷也設二段小母線(該單元負荷平均分配到兩段小母線),從兩段主母線分別引來一路電源至各自的小母線;兩段小母線不聯絡。誰有這方面的經驗請指教?。∠戎x謝!
高壓并聯電容器裝置宜裝設過負荷保護,帶時限動作于信號或跳閘。高壓并聯電容器裝置應裝設母線過電壓保護,帶時限動作于信號或跳閘。高壓并聯電容器裝置應裝設母線失壓保護,帶時限動作于跳閘。在規定中的 過負荷保護指的是什么?
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
一種對配電線路的過負荷狀況實時監控的方案 上海安科瑞電氣股份有限公司 陶愛武針對有些配電回路中因含重要負荷,即使在回路總體電流過大情況也不能斷電,只能提前報警提醒用戶切斷回路中非重要負荷,以確保重要回路的連續運行,配電線路過負荷監控裝置正是基于以上理念由上海安科瑞電氣股份有限公司自主研發生產的產品,采用最新的32位單片機技術,具有抗干擾能力強、工作穩定可靠、數字化、智能化、網絡化等特點。通過檢測線路的電流,實現配電回路過負荷的2段式報警。該監控裝置具有RS485遠程通訊接口,開關量輸入繼電器輸出,DC4~20mA模擬量輸出,方便與PLC、PC等控制機組成網絡系統,實現線路運行的遠程監控。下面以上海安科瑞配電線路過負荷監控裝置為例,介紹ACM配電線路過負荷監控裝置的功能和技術參數。 ACM3分體式該產品適用于突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路的場合。符合標準? GB 50054 《低壓配電設計規范》? JGJ16-2008 《民用建
我單位準備上一臺雙電源快速切換裝置,由于以前沒有用過不知在滿負荷的情況下能否快速切換?有沒有危險?懇請有經驗的高手斥教,小弟在此有禮了!