電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....
知識點:架空絕緣導線
35KV及以下架空絕緣導線參數
為了減少樹枝、鳥類等外物引起架空裸線的故障、減小停電時間、提高供電可靠性,佛山電力局從1999年開始使用10kV架空絕緣導線。從運行情況看,確實達到了預期的效果。但是,也帶來了一些新的技術問題,主要是雷擊斷線問題十分突出。在已架設的20條架空絕緣線路中,在兩年時間內已有7條線路受到雷擊而斷線。因此,為確保架空絕緣配電網的安全運行,必須妥善解決雷擊斷線問題。一、架空絕緣導線雷擊斷線的機理 電工 之家架空絕緣導線的雷擊耐受特性與架空裸導線的物理特性明顯不同:當直擊雷或感應雷過電壓作用于裸導線引起絕緣子閃絡時,接續的工頻短路電流電弧在電動力的作用下沿著導線向背離電源方向移動,并在工頻續流燒斷導線或損壞絕緣子之前引起斷路
誰有<<10kV及以下架空絕緣導線金具 DL/T765.3>>,麻煩給傳下或者給個鏈接,非常感激!!!!!!!!!!!!!!!
 一、架空絕緣導線雷擊斷線的機理 架空絕緣導線的雷擊耐受特性與架空裸導線的物理特性明顯不同:當直擊雷或感應雷過電壓作用于裸導線引起絕緣子閃絡時,接續的工頻短路電流電弧在電動力的作用下沿著導線向背離電源方向移動,并在工頻續流
400V架空絕緣導線穿500kV線路的線檔發現抖動現象(幅度3cm左右),主要是雨天,早上結霜時,太陽出來后現象消失,到底怎么回事?求高手分析[ 本帖最后由 shshhx 于 2011-12-23 10:59 編輯 ]
以下文章來源于配網不停作業工作室 ,作者沉默的胡子
關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY?JKYY?)?還是其它的一些選擇?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后。歡迎大家的寶貴意見。
自制PDF格式,35kV及以下架空絕緣導線參數。網上相關資料好象很少。
架空絕緣導線在絕緣子處不能用金屬導線綁扎,為什么?是不是交變磁場會在金屬扎線上感應出電動勢會損壞絕緣層。請教高手?。?/p>
前幾天去新疆烏魯木齊報項目,35千伏新建變電站35千伏為戶外布置,審圖人員說35千伏導線應選用絕緣導線,說是剛下的文。我沒找到,問了下別人,有人說是新國網反措里提的,我也沒找到。請教一下,有誰知道是哪個文要求的嗎?
橡皮和塑料絕緣導線明敷載流量(安培)標稱截 硬線 BVR BV(BVR)銅芯 BLV鋁芯 BBX銅芯 BBX鋁芯面積 根數單根直徑 軟線 塑料線 塑料線 橡皮線 橡皮線(mm2) 根數單根直徑 500V-1000V 500V-1000V 500V-1000V 500V-1000V 35℃ 40℃ 35℃ 40℃ 35℃ 40℃ 35℃ 40℃0.75 1/0.97 12 11 14 13 1 1/1.13 7/0.43 15 14 17 15 1.5 1/1.37 7/0.52 19 17 21 19 2.5 1/1.76 19/0.41 25 23 20 17 28 25 21 194 1/2.24 19/0.52 34 30 25 23 37 33 28 256 1/2.73 19/0.64 43 38 33 30 47 42 36 3210 7/1.33 19/0.82 64 57 47 42 68 61 51 4616 7/1.68 49/0.64 85 76
浙江省桐鄉市供電局 樓斌根摘要:該文首先闡述了架空絕緣導線在10kV配電線路中的使用情況,包括在居民密集區、多回路同桿架設、綠化地帶等場所的使用情況。分析了目前絕緣導線在運行中常見的問題,針對絕緣導線在一些地區配電網中盲目采用和認識上的誤區,提出了絕緣導線的適用場所,并對防止雷擊斷線提出了具體措施。關鍵詞:絕緣導線;配電網;雷擊中圖分類號:TM245 文獻標識碼:B 文章編號:1003-0867(2008)03-0057-02近幾年,隨著城市電網和縣城電網(包括農村電網)的大規模改造與農村電氣化的建設,10kV配電線路的絕緣化水平有了很快提高,其中一個重要原因就是采用了大量的絕緣導線。然而,近年來在10kV配電線路的故障中,絕緣導線遭受雷擊斷線故障不斷增多。分析原因,主要是在推廣使用絕緣導線時帶有盲目性和認識上的誤區。本文就絕緣導線在10kV配網中的適用條件和場所作一些分析,供同行們參考。1 絕緣導線在10kV配電線路中的使用隨著電力系統裝機容量不斷擴大,各電
黑色表示裝置和設備的內部布線; 棕色表示直流電路的正極; 紅色表示三相電路的W相,半導體三極管的集電極,二極管、整流二極管或晶閘管的陰極; 黃色表示三相電路中的U相,晶閘管和雙向晶閘管的控制極; 綠色表示三相電路的V相; 藍色表示直流電路的負極,半導體三極管的發射極,半導體二極管、整流二極管或晶閘管的陽極;三相電路的零線或中性線;直流電路中的接地線; 白色表示雙向晶閘管的主電極,或無指定用色的半導體電路; 黃綠雙色(每種色寬約15~100毫米交替貼接)表示安全用的接地線; 紅、黑并行表示雙心導線或雙根絞線連接的電路。
建筑電氣圖紙,電氣設計說明中要求:380/220V低壓配電回路中,使用的絕緣導線,其額定電壓應不低于750V,電力電纜的額定電壓,應不低于1kV。但系統圖中,絕緣導線標注為:BVV-0.45/0.75-3*2.5-PC20-CC.WC,其中0.45/0.75是導線額定電壓。那么,系統圖對導線額定電壓的要求和設計說明是不是互相矛盾的?還有,0.45/0.75表示的具體含義怎樣的?是兩種額定電壓嗎?還是別的意思?
架空導線設計中的機械計算。
1區別于普通架空裸導線的優點1.1絕緣性能良好 架空絕緣導線由于多了一層絕緣皮,有了較裸導線優越的絕緣性能,可減少線路相間距離, 降低對線路支持件的絕緣要求,提高同桿線路回路數,可以防止外物引起的相間短路。1.2受腐蝕程度小 架空絕緣導線的外皮多了一層塑料,比裸導線受氧化腐蝕程度小,提高線路的使用壽命。<