電纜穿管敷設的降容系數,請問大家在工程實際中是怎么考慮的?記得以前是按穿管1根降容為0.9,2根管子時降容約為0.79,多根并聯時還要降低!感覺這個降容系數太低了,是不是留的裕度太大了啊?請問大家都是怎么取值啊,有沒有相關的規范或手冊可參考?
穿焊接鋼管敷設 SC 穿電線管敷設 MT 穿硬塑料管敷設 PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設 FPC 電纜橋架敷設 CT 金屬線槽敷設 MR 塑料線槽敷設 PR 鋼索敷設 M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設 KPC 穿金屬軟管敷設 CP 等等這些敷設方式有什么區別?
有一配電回路,采用2根同規格5芯150平方毫米電纜(YJV-1KV-4*150+1*70)雙拼,室外采用穿鋼管埋地敷設。請問:是2根電纜穿在同一根鋼管里敷設,還是分別各自穿一根鋼管敷設呢?因?根電纜穿在同一根鋼管里敷設,那得選多大的鋼管???請教各位專家,百忙之中給個解決辦法。謝謝。
施工隊說電纜穿保護管敷設超過二個90度彎后,就難穿了。但是從配電柜下面出來穿管埋地敷設本身就是一個90度彎了,到現場控制柜再?gòu)牡叵麓┕芤胗质且粋€(gè)90度彎,是不是說配電柜和現場控制柜之間只能走直線了。
請教:5根導線穿管敷設,3根相線,地線和零線各1根,根據計算電流選擇導線截面時,按5根導線穿管選擇還是按3根導線(相線)穿管選擇?
看到這樣一般個工程,土建施工時,電氣施工人員沒有及時予埋保護管,而使一個埋地敷設的回路BV-3*25+2*16-SC50無法按圖紙施工.因為肁上有圈梁,已經施工完,地面還準備做地熱＂懵酚珠L(zhǎng),總之無法按圖施工.土建進度正準備砌一層的墻. 為了解決此問題,施工人員建議把此回路的導線分別穿4根PVC25管敷設(N與PE線考慮穿一根管),這樣就可以敷設在一層的頂板里(板厚100).總覺得這樣做太別扭,但也沒想到什么不能這樣做的理由.這也不是金屬管,也不存在有渦流的問題. 我想向各位請教一下,這樣做可以嗎,為什么? 謝謝!
我作的一個工程,土建施工時,電氣施工人員沒有及時予埋保護管,而使一個埋地敷設的回路BV-3*25+2*16-SC50無法按圖紙施工.因為肁上有圈梁,已經施工完,地面還準備做地?,線路又長,總之無法按圖施工.土建進度正準備砌一層的墻.為了解決此問題,施工人員建議把此回路的導線分別穿4根PVC25管敷設(N與PE線考慮穿一根管),這樣就可以敷設在一層的頂板里(板厚100).我覺得這樣做太別扭,但也沒想到什么不能這樣做的理由.這也不是金屬管,也不存在有渦流的問題.我想向各位請教一下,這樣做可以嗎,為什么?謝謝!
小區內弱電線路,穿PVC管埋地敷設,每個路徑最多3根管子(每管內弱電軟導線若干),幾十米長,有直角彎,請問用作手孔井嗎?沒找規范需要做的。圖集上最小的手孔井都1M多深,口徑是1200X900,要是真做的話是不是小題大做了?
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,突然覺得有點鉆牛角尖了,還請各位大俠幫助,在建筑電氣常用數據圖集中,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,可是,在實際中,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,這個電纜穿管時怎么考慮?如果看圖集里的說明,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,但是,在敷設電纜為KJV22-4*120時,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢?還是根據480(整根電纜截面積選擇,四根單根電纜截面積之和)確定呢?,其實,大家都明白按照前面的選,我不是太明白,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢?求明白?謝謝。 補充的,應該按照整根電纜的外徑選,之前有的內容寫錯了,不過有人指出錯誤了,所以,補充一下。謝謝!再次補充一下,電纜應該是YJV22-4*120,謝謝朋友指出錯誤。
防爆區內的鋼鎧電纜穿管敷設,這里的鋼管的作用是什么?鋼鎧有保護電纜的作用,鋼管起支撐電纜固定電纜的作用可以嗎?有哪些國家標準上有具體說明?多謝!
《低壓配電設計規范》GB 50054-95“第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、金屬線槽有嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線?!?,若導線穿管暗敷設在頂棚內的頂板內,還必須穿金屬管敷設嗎?
之前沒有接觸過瀝青路面敷設電纜,要是混凝土的路面直接切割機或氣錘挖除路面了,瀝青路面怎么做,有個工程,挖電纜溝700mm深要經過公路該怎么做呢,電纜YJV22 5*10平方的求指教方案,還有路面恢復怎么恢復?在此謝過
照明電線既可以單獨敷設在明敷或暗敷的管路中,也可以沿橋架敷設在橋架中,感覺電線只有絕緣層,不像電纜那樣有較好的保護層,有人提出電線在橋架中敷設仍需要穿管,請問大家在實際工程中沿橋架敷設的電線是否穿管?有沒有哪本規范有較明確的條文規定?
直埋、穿管、排管、電纜溝,這四種電纜敷設方式需要注意什么?
我公司準備在今年投資建設小區外配套電力系統。經過前期設計、規劃,外配套電力系統為滿足后期的場地要求,全部采用150mm的玻璃鋼管、每隔60米一個人井。里面穿3*240mm2高壓電纜2根,全長3km,為確保電纜安裝質量,請教施工方案。
請問各位大俠,為了降低預算設計中低壓動力電纜(如yjv)穿管敷設的話可否用kbg管或fpvc管代替焊接鋼管如果可以有無設計依據可尋
如題,施工過程中一直有人說鎧裝電纜穿管敷設,在直線段很長的地方或者是彎曲較多的地方局部允許保護管斷開施工,這個是否允許?有哪個規范或者圖集上有明確說明的?我查了GB50303,gb50168,D101-1~7電纜敷設圖集,還有SH3038-2000這幾個上面都沒有找到。是否這個只是施工中的慣例,但并不符合規范要求?請高手解答
本人新入行,請各位幫我看下電纜選擇的問題,用電負荷為266KW,電纜懸著穿管埋地敷設,長度大約為230米 ,電纜溝內還有很多其他負荷用的電纜大約20多根,請問我這的負荷應該如何選擇電纜截面積?謝謝大家了。
導線工作溫度:65°C 環境溫度:25°C 適用電線型號:BX、BLX、BXF、BLXF 導 線 面 積 mm2 穿 鐵 管 時 長 期 允 許 載 流 量 A 穿 塑 料 管 時 長 期 允 許 載 流 量 A 穿二根電線 穿三根電線 穿四根電線 穿二根電線 穿三根電線 穿四根電線 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 銅芯 鋁芯 1.0 15 14 12 13 12 11 1.5 20 15 18 14 17 11 17 14 16 12 14 11 2.5 28 21 25 19 23 16 25 19 22 17 20 15 4 37 28 33 25 30 23 33 25 30 23 26 20 6 49 37 43 34 39 30 43 33 38 29 34 26 10 68 52 60 46 53 40 59 44 52 40 46 35 16 86 66 77 59 69 52 76 58 68 52 60 46
手冊只提供了靠墻埋墻的載流量數據,F(xiàn)C也照此表來選擇么?電纜穿管FC呢?(不是DB,就是在地面下暗敷)按照B1敷設方式來選電纜還是D來選?
穿管敷設
穿管敷設專題,為您提供穿管敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與穿管敷設 相關的專業交流討論,更多穿管敷設相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題