室外電纜溝,溝寬1200mm,兩側支架,一側走10KV高壓電纜,另一側敷設1KV級低壓電纜和控制電纜,請問是否負荷規范?需注意些什么事項?
問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,中間加鋼隔板可以嗎?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎?我同事都2個一起敷設在同橋架內,還不加隔板的,我感覺不行,你們怎么看?
兩張典型的剖面圖,那張更妥當?A.開挖面小,散熱稍好,抗挖、抗壓性能好;太深,不容易檢修,且存在與電纜井深度不匹配的問題;B.挖深較淺,施工方便,不易干擾地下管網;但開挖面太大,對現場占地面積要求較高;好像曾看到過一個帖子,有人講,排管敷設,管陣長方形排布時,橫向長度跟縱向深度有一個比例關系。忘記是大于1還是于1了;
本人新入行,請各位幫我看下電纜選擇的問題,用電負荷為266KW,電纜懸著穿管埋地敷設,長度大約為230米 ,電纜溝內還有很多其他負荷用的電纜大約20多根,請問我這的負荷應該如何選擇電纜截面積?謝謝大家了。
請問一個低壓電纜120的,直埋敷設,過一條小溝,深2米,寬約1.5~2米,請問怎么設計?一種建議是穿管,距溝頂0.5米敷設。請大家給出具體建議,穿什么管,管徑多大,埋深多少?
低壓電纜在室外長距離敷設(400米左右),敷設方式就是直埋或架空,請問在北方寒冷地區,冬季氣溫可達零下30度以下,凍土層可達3米,這兩種敷設方式下(主要是直埋),對電纜的選型及施工工藝有何要求。是夏季施工,不是考慮安裝允許敷設溫度,而是考慮電纜在極寒冬季的正常使用問題。是否必須選擇耐寒型電纜嗎?正常直埋規范是0.7M,若凍土層3米,需3米以下直埋嗎?請各位老師不吝賜教,謝謝!!
由于項目開發實際情況,電房設置在地塊一角,導致對角位置供電半徑過長,大概300米左右,采用240低壓電纜供電。供電局規定的有效供電半徑為200米,最大不能超過250米。由于之前擔心壓降問題,已經提高低壓電纜線徑,可以做到壓降小于5%,但供電局死咬著規定不放,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量?調整電房位置是不現實的,現場沒位置。有其他辦法嗎?謝謝?。?!急急急
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的啊?正式電,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭
各位大蝦,你們做大樓內的配電,選低壓電纜、空氣開關的時候,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎?還是憑經驗選的,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么?很急,先謝過了?。?!
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
由于本人孤陋寡聞,頭次見下面電纜,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
各位大大,請問低壓電纜選擇YJV,能否穿管埋地敷設,這樣是否違反規范?YJV是不是只能走橋架?只有YJV22才能穿管埋地?謝謝,在線等。
現在小區內部管位緊張 有設計圖紙中電力的高壓電纜與低壓電纜同管溝同管位敷設,這樣是否可行?如果可以的話,電力預埋管溝設計時有什么特別的要求嗎?
看到有的圖紙有的是沿線12的圓鋼,10的圓鋼,25×4的扁鋼。具體是套用了那個規范,怎么計算的那?大家通常都用的哪個規格?
10kV配網工程,壁掛式低壓電纜分支箱,沿墻敷設用什么管子?國標或行業標準是什么?現在使用的是PVC管敷設,驗收是要求用鍍鋅鋼管,內穿PPR管。求解,急。
圖中主電纜與分支電纜連接點是如何做的?求大神給個詳解!在線等?。?!
全球低壓電纜及組件市場規模大約在992億美元(約合人民幣6317.5億元)左右。預計到2020年,這一數據將增至1473億美元(約合人民幣9380.8億元),期間年復合增率為7%。根據我國目前居民生活水平、家用電器數量和一般民用住宅用電量,并考慮到我國即將到來的新型城鎮化建設工程,按每平方米民宅建筑需要15-20米電線測算,到2015年,我國民宅和非民居商廈建筑工程的電線需求總量大約6500萬公里,到2020年大約1億公里。工業化和城鎮化進程加快,可再生能源迅猛發展,輸配電網絡基礎設施擴改建以及政府對電力基礎設施的大力支持是促進全球低壓電纜組件市場需求穩定增長的主要原因。但是,融資難、規劃復雜、土地許可等問題也同樣制約著這一市場的發展。以下,我們從地區、終端應用市場、供應商等方面來分析低壓電纜市場的未來走勢。那么就跟湘江電纜小編來看一下現在的市場情況角度:地區首先,我們從地區來看。亞太地區、南美洲、中東和非洲等發展中國家集中的地區因工業化進程加快和輸配電網絡的改擴建需求提高而成為低壓電纜市場增速最快的幾個區域市場。其中亞太市場將成為需求最大的區域