  • 關于變頻器投入跳閘問題

    有一臺低壓柜,一臺柜子裝了4個變頻器,施耐德ATV71的35KW,都是塑殼斷路器下口直接掛著變頻器,變頻下口接電機,當4臺變頻同時投入的時候總閘就跳,把4臺變頻的一次接地端拉之后掉就都正常運行,4臺變頻的接地端同時接在接地排上,是否感應電流在接地端反映出來,致使接地電流過大而跳閘的呢??而且有一臺變頻投入時候,另外3臺變頻的指示燈都會發亮,亮度不明顯.請各位高手指教,如何解決為好!!

  • 變頻器過載跳閘及原因分析

    變頻器過載跳閘及原因分析 電動機能夠旋轉,但運行電流超過了額定值,稱為過載。 過載的基本反映是:電流雖然超過了額定值,但超過的幅度不大,一般也不形成較大的沖擊電流。 1過載的主要原因 (1)機械負荷過重,負荷過重的主要特征是電動機發熱,并可從顯示屏上讀取運行電流來發現。 (2)三相電壓不平衡,引起某相的運行電流過大,導致過載跳閘,其特點是電動機發熱不均衡,從顯示屏上讀取運行電流時不一定能發現(因顯示屏只顯示一相電流)。 (3)誤動作,變頻器內部的電流檢測部分發生故障,檢測出的電流信號偏大,導致跳閘。

  • 變頻器一上電就跳閘,為什么?

    來源:網絡,侵刪!

  • 關于變頻器的的問題!!!!!!

    關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.

  • 【請問】變頻器超溫報警跳閘的原因

    我們用了個圍墾的變頻器,已用了8年,最近老是超溫報警跳閘,清掃通風道后也不管用,請問是什么原因,是什么元器件老化造成的?

  • 投入電容器導致變頻器跳閘

    碰到一個現場,1250變壓器,低壓變頻器大概有400kW,目前的問題是一旦投上電容器,導致變頻器報警,自動停機,初步判斷是諧波放大了,各位高手給分析分析還有沒有其他原因?

  • 雷雨天變頻器跳閘的原因

    雷雨天變頻器跳閘的原因

    各位大俠,在下在這里請教一個問題: 在夏季雷雨天打雷時,我公司的變頻器經常自己報故障停車,請問是什么原因? 個人分析,在雷雨天,電力系統可能遭雷擊,個別地方出現供電短路的情況引起系統短暫的低電壓,現在供電系統基本都是光纖差動保護在幾十毫秒內可以將故障點切除,故障切除的時間比較短,一般的用接觸器控制的電機系統,還沒有察覺到低電壓,系統就正常了,所以一般的電機沒有停車的現象,變頻器的電子元器件對電壓比較敏感,出現低電壓后就自動保護,將變頻器停車,不知道上述分析是否正確,請各位指點。 圖片顯示變頻器低電壓跳閘。

  • 關于變頻器的選擇和安裝

    我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?

  • 變頻器的控制能否可行??

    最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?

  • 如何應對來自變頻器的干擾?

    提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾?

  • 電梯的變頻器沒電,怎么辦

    今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為撷銢]有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝

  • 請教變頻器是如何節能的?

    例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,此時的有功,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確

  • 西門子MM430變頻器跳閘燒壞照片

    西門子MM430變頻器跳閘燒壞照片

    運行中發現變頻器跳閘,現場檢查發現變頻器顯示面板無顯示,無法查詢故障代碼,拆開變頻器后如照片所示……

  • 變頻器發生過電壓而跳閘停機

    本單位有臺變頻器,在每天的上午9:00到9:30發生過電壓而跳閘停機。接在同一交流380伏線路上的其它負載,都安然無恙。這里說明的事,變頻器的設置我們都沒有動,都是通過軟件設置的。經我們初步分析,是外面10000伏用戶中有整流電源的用戶從而產生高次陷波,污染了正常的正旋波,從而產生一個比較高的尖峰,且大于變頻器的過壓整定值,時間大約在毫秒級。我們的供電情況是這樣的,電網2路10000伏進線,通過變壓器為400伏,低壓側單母線分段,有好多的負載,該變頻器是其中一個負載。謝謝各路高手,幫幫忙!有何高招,幫助指點。謝謝你!

  • 風機用變頻器控制,電源空氣開關每3分鐘跳閘一次!

    工地的風機用變頻器控制(功率匹配),但是風機沒運行3分鐘,前端電源空氣開關就跳閘一次(運行在50HZ以內),后來去掉變頻器,改為直接啟動(風機功率比較?。筒辉俪霈F(xiàn)跳閘.請問這是怎么回事呢?謝謝

  • 常見變頻器故障原因分析過電流跳閘的原因分析

    常見變頻器故障原因分析過電流跳閘的原因分析 (1)重新起動時,一升速就跳閘。這是過電流十分嚴重的表現。 主要原因有: 1)負載側短路 2)工作機械卡住 3)逆變管損壞 4)電動機的起動轉矩過小,拖動系統轉不起來 (2)重新起動時并不立即跳閘,而是在運行過程中跳閘 可能的原因有: 1)升速時間設定太短 2)降速時間設定太短 3)轉矩補償設定較大,引起低速時空載電流過大 4)電子熱繼電器整定不當,動作電流設定得太小,引起誤動作電壓跳閘的原因分析 (1)過電壓跳閘,主要原因有: 1)電源電壓過高 2)降速時間設定太短 3)降速過程中,再生制動的放電單元工作不理想 a.來不及放電,應增加外接制動電阻和制動單元 b.放電支路發生故障,實際并不放電 (2) 欠電壓跳閘,可能的原因有: 1) 電源電壓過低 2

  • 變頻器是無級的還是有級的?

    本人對變頻器不太了解,有的廠家說變頻器是可以無級變頻的,有的廠家說不可以無級變頻,只能離散的變頻,請教各位對變頻熟悉的同行。

  • 電壓偏高,變頻器該怎么用?

    一個拉絲廠要解決自發電電壓有時偏高燒變頻器的問題,廠里一臺200KW發電機(接近報廢)經常電壓偏高,有時達到500多伏.有一次就燒了十多臺30KW的變頻器,全線停產,現在停電就不敢用變頻器,又不想換發電機,想找個折衷的辦法,停電時也可以用變頻器.

  • 變頻器的諧波干擾與抑制

    變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件，其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途