高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
高壓柜突然跳閘了,跳閘后在合閘就和不上了,在工作位和試驗位都合不上閘,但手動可以合閘,合閘后在試驗位可以分閘,換個斷路器就好了,我想知道斷路器什么地方出現故障了。
本人新房裝修,有一回路接了十個插座,一盞餐廳燈,兩個壁燈。用的C20 30mA的施耐德漏電保護斷路器。剛裝完電工測試,這個回路所有插座,餐廳燈,壁燈,都是可以正常使用的。某天我在帶壁燈開關的五孔插座上插了一個三頭的線板,線板上沒插任何負載。隨后,我打開了壁燈開關,燈一閃該回路就跳閘了。我重新送上去,再開燈,還是會跳。送上去,再開另外一盞壁燈,也跳閘。后來把壁燈燈泡拆了重新扭上去裝過,該回路就不跳了。所有插座,餐廳燈,壁燈都能正常使用。過了兩個月,木工進場裝柜子,一共裝了三天。前兩天,均使用該回路的插座插入用電設備進行工作,都沒發生任何問題,第三天過來做事,突然出現跳閘現象,,一往插座上插電器,立馬跳閘,該回路10個插座全部試驗了一次,每個插座都如此,一插上東西,就跳,然后壁燈,餐廳燈,同樣不能使用,一開燈,就跳閘。等于是這個回路完全不能承擔任何用電。一用電,斷路器就跳。已經排除了斷路器故障,新換了同型號斷路器在該回路上,一樣會跳。電工不肯來修,說這種情況是找不到原因的。讓我換不帶漏保的斷路器。但我很擔心漏電問題。所以不敢貿然去換不帶漏保的,怕以后出更大的問題。電工說他的線路沒
各位:公司一臺10KV變壓器突然輕重瓦斯動作,變壓器跳閘,20分鐘后到現場發現繼電器內無氣體,油色正常,溫度正常,變壓器外觀正常,變壓器絕緣電阻都是800兆歐,瓦斯繼電器外接線端子用萬用表測量一直接通的,無法復位(壓探針,放氣,斷電,過2小時測量都是接通的,)于是判斷是瓦斯出了問題,由于公司沒有其他辦法可檢測變壓器本身的故障了,又不能停太長時間的電,于是取消了瓦斯保護將變壓器送電,一次成功,聲音,溫度正常。后因買了新的繼電器回來更換,于是從變壓器底部放油,放油時感覺油的氣味和新的氣味不太一樣,有點異味,油色比新油顏色深一點,里面還有很少的黑點點,這說明變壓器有問題嘛?買回來的氣體繼電器和以前的底部結構不太一樣,安裝不了,只能仍然使用老的,取消瓦斯保護,供電。麻煩幫忙分析一下這樣可以嗎,正在買新的。
A1高壓柜313---A2中頻變壓器(高壓側)-----A3中頻電源柜(低壓側)----A4中頻線圈B1高壓柜314---B2動力變壓器(高壓側)-----B3動力變壓器開關(低壓側)----B4低壓開關柜A1 B1母排并聯情況是這樣:A4 有問題 A3斷路器保護動作(感性重載);但是B3斷路器 出現欠壓保護 跳閘????為何B3會出現 欠壓保護 高手留言 ,大家討論一下 以及解決的辦法。
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
我所在的污水廠兩條活性污泥線生物相差異大,A線有纖毛蟲,特別是大量固著形的鐘蟲、累枝蟲和輪蟲,MLSS在5000左右,SV30在950左右,水質良好;B線沒有固著形纖毛蟲,只有輪蟲,MLSS也在5000左右,SV30只有500,水質混濁,MLSS還養不上去。后來回流約200立方A線的污泥去B線,隔天B線還是沒好轉,A線固著形的也沒了,現在A線還是沒有,但水質一直沒變,B線在變差。我想問各位師兄師姐為什么會突然沒有了??jī)蛇呚?fù)荷,DO都一樣。
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
代做工程預算.造價(yusuanw
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
有兩路進線電源,低壓采用ABB F1S 框架斷路器,PR1/PCD保護,為什么每次跳閘是同時跳,母聯柜分?!?qǐng)大家分析分析。
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.
有一臺低壓柜,一臺柜子裝了4個變頻器,施耐德ATV71的35KW,都是塑殼斷路器下口直接掛著變頻器,變頻下口接電機,當4臺變頻同時投入的時候總閘就跳,把4臺變頻的一次接地端拉之后掉就都正常運行,4臺變頻的接地端同時接在接地排上,是否感應電流在接地端反映出來,致使接地電流過大而跳閘的呢??而且有一臺變頻投入時候,另外3臺變頻的指示燈都會發亮,亮度不明顯.請各位高手指教,如何解決為好!!
RT家里二樓沒有什么大功率的電器就一個電視幾臺筆記本還有臺燈之類的基本電器但是經常插插座的時候 插座會跳火花 然后跳閘各個房間的電器都出現了這個現象 插上去跳火花然后跳閘 請教這個是什么原因 該如何解決呢?
就在前幾天 本人上夜班 當天晚上下雨而且還打雷,凌晨的時候各車間當班電氣人員給我打電話:說他們車間照明全部沒電了 我在配電室巡檢高壓沒問題,到現場變臺一看是低壓ACB正常,穩壓器跳閘了 我公司的線路大體就是這樣的 受配電(110KV)—饋電柜(6.6KV)—現場(6.6KV)--變壓器--ACB(380V)----穩壓器(220V) 本人認為是變臺受雷擊后穩壓器才全部跳閘 對嗎? 希望各位前輩發表見解(越詳細越好) 本人虛心學習![ 本帖最后由 chenggongzairen 于 2009-8-4 02:01 編輯 ]
突然跳閘