請高手指點一二
現有一臺電容柜的配置為微斷DZ47-60C50,接觸器63A,熱繼45A,電容25KVR,0.4KV,36.1A.投運幾天后微斷就不定時的跳閘。公司負荷電流不穩定,從200A到800A不停的變化,負載為航吊多,不定時起動?,F(xiàn)在微斷就不定時的跳閘是不是下列原因:1 微斷為DZ47-60C50不合適用在電容柜,應該用D50A或者C63A。2 負荷電流不穩定造成電網有諧波,怎樣確定是否有諧波?
碰到一個現場,1250變壓器,低壓變頻器大概有400kW,目前的問題是一旦投上電容器,導致變頻器報警,自動停機,初步判斷是諧波放大了,各位高手給分析分析還有沒有其他原因?
10KV電容補償柜,上一級接的是電容出線柜,補償柜中采用高壓真空接觸器投切電容器的,接觸器不能分斷短路電?,所以保護跳閘得接到上一級的電容出線柜的斷路器上面。該如何接線?
電容器的保護裝置跳閘后,應根據動作情況對故障原因進行判斷,在查明原因和消除故障以前,不允許對電容器電容器強行送電。為了確保安全,首先應檢查電容器開關、電流互感器、電力電纜和接線有無缺陷,以及各個電容器有無發熱、噴油、外殼鼓肚和套管放電等異常現象。若發現缺陷或異?,F(xiàn)象,應立即更換電容器或采取相應的措施,待恢復正常后進行試送電。如果未見異常,則可能是外部故障造成母線電壓波動而導致保護裝置跳閘。查實后,可進行試送電。
國標圖冊99D203-1中,方案M-A。M-01中,斷路器跳閘采用電容器儲能跳閘方式,其電容參數如何計算?請高手指教!
國標圖冊99D203-1中,方案M-A。M-01中,斷路器跳閘采用電容器儲能跳閘方式,其電容參數如何計算?請高手指教!
35/6KV變壓器空載運行,投電容器的時候,第一第二組電容器都沒有問題,當投第三組的時候造成變壓器差動保護動作事后檢查電容器并沒有損壞,也無短路現象,變壓器差動動作到底是什么引起的,會不會是由于電流互感器的極性接反了
低壓電容柜上DZ47_D63型的空開在負載停止時也跟著跳閘了,經常這樣。如果在補償時得手動合上了。請大家幫?,這是怎么回事,怎么處理?
今天有個工程配電室投入高壓電容柜,送電不到一分鐘電容柜內高壓熔斷器全部熔斷,高壓斷路器跳閘,電容柜一次方案及故障情況見下面照片,電容器的容量為200kvar,熔斷器的電流規格為50A,據現場人員講,投入電容前功率因數為0.93,綜保記錄的斷路器跳閘時的電流三相平均約為120A,請高手從各方面分析這是什么原因造成的。
低壓電容補償共96kvar,采用共補,配置為8路12kvar電容,微斷為正泰DZ47-60 D25A,接觸器為正泰CJ19-25。電容器BSMJ-0.45-12-3.無電抗器。詢問電工,系統電壓之前為350V,最低時是330V,調節變壓器檔位,使空載電壓提高到410V。負載為電機?,F(xiàn)在仍然跳閘,求大神分析下原因,是否是諧波影響?
工況描述:系統電壓等級10kv,電容額定電壓6.35kv,星接,總容?000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一個補償支路配有投切接觸器。整套補償柜由1面出線柜供電,出線柜配有斷路器、繼保,繼保保護有過流I段、過流II段、過壓、欠壓(過流II段設1.5倍額定電流,延時0.4s)。 問題描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出線柜繼保報過流II段,投第一路后再投第二路出線柜報過流II段。 想咨詢一下各位前輩,這是什么原因引起的呀?
我廠有臺高壓就地補償電容器爆炸后電動機無法開啟,后臺綜保顯示負序過流跳閘,電動機,電纜和電流互感器均檢查過了,沒有任何問題,后臺綜保也換了一臺新的,但是電動機仍然無法開啟,現在急等開車,懇請有經驗者支招,以解燃眉之急!先謝過了!
這樣的事情發生兩次了,生產方面給的壓力越來越大了.公司規定所有的低壓電容器必須投入運行,設為自動投切方式.低壓時進線開關是1600A的, 總負荷也不大, 電容器放在自動投切方式. 低壓進線跳閘, 只有進線開關跳, 支路開關沒一個跳閘的,試送電后都一切正常.支路開關最大的為630A,如果真是支路故障引起進線開關跳閘,最壞的情況也是支路和進線開關同時跳,也不會出現支路不跳,進線跳閘的情況.進線開關過流定值為1600A 速斷為4倍1600A我初步分析了一下,是電容器諧振引起的進線跳閘. 電容器功率因數定值設得太高了0.98, 負荷很小,當功率因數低于0.98時,會自投增加一組電容器.這時會造成過補償(容性),隨著感性負荷的增加消耗容性, 如果負荷是線性變化,那么當容性消耗為零時,必然產生諧振.我試圖了幾次圖, 按串聯模型和并聯模型都分析,但總覺缺少剛性支持. 在此訖求各位同行,建立一個正確的模型,并給予分析.不勝感激!目前我已經向公司申請購買電參數記錄儀,想借次來捕捉這類故障的正真原
知識點:500千伏變電站
小庫說: 電容器在運行中的故障處理 (1)當電容器噴油、爆炸著火時,應立即斷開電源,并用砂子或干式滅火器滅火。此類事故多是由于系統內、外過電壓,電容器內部嚴重故障所引起的。為了防止此類事故發生,要求單臺熔斷器熔絲規格必須匹配,熔斷器熔絲熔斷后要認真查找原因,電容器組不得使用重合閘,跳閘后不得強送電,以免造成更大損壞的事故。 (2)電容器的斷路器跳閘,而分路熔斷器熔絲未熔斷。應對電容器放電3min后,再檢查斷路器、電流互感器、電力電纜及電容器外部等情況。若未發現異常,則可能是由于外部故障或母線電壓波動所致,并經檢查正常后,可以試投,否則應進一步對保護做全面的通電試驗。通過以上的檢查、試驗,若仍找不出原因,則應拆開電容器組,并逐臺進行檢查試驗。但在未查明原因之前,不得試投運。 (3)當電容器的熔斷器熔絲熔斷時,應向值班調度員匯報,待取得同意后,再斷開電容器的斷路器。在切斷電源并對電容器放電后,先進行外部檢查,如套管的外部有無閃絡痕跡、外殼是否變形、漏油及接地裝置有無短路等,然后用絕緣搖表搖測極間及極對地的絕緣電阻值。如
最近偶然聽人說:直埋電纜對地有電容,存在漏電電流,漏保開關容易跳閘的問題??墒俏易屑?xì)想了一下心里有如下疑問。我們知道電容C=εS/4πkd ,ε是一個常數,S為電容極板的正對面積,d為電容極板的距離, k則是靜電力常量。埋地電纜里面的每根銅導線對地電容應該是相等的(pe截面小一些,可能不會相等,但正常情況下pe截面不存在電流,所以不予考慮)。1.假設電纜流過的負荷三相平衡,那么N線上沒有電流。而三根相線所流過電流矢量和為零,那么三根相線由于存在對地電容而產生的漏電電流的矢量和應該也是為零的。2..假設電纜流過的負荷三相平衡,那么N線上有電流。那么三根相線和一根N線上所流過電流矢量和為零,那么三根相線和一根N線由于存在對地電容而產生的漏電電流的矢量和應該也是為零的。所以我覺得埋地電纜對地有電容所產生的漏電電流不會使漏保開關跳閘?
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
畫圈的是什么
請問一下大家我這里有一個圖紙上面有RCT-S-20/P14電容器和RCT30/14電容器,我不知道哪個是分補,哪個是共補,是低壓配電室的 ,急急急