首頁 課程 資料 論壇
  • 疑惑:漏電開關頻繁無負荷時跳閘

    請教大家一個問題,我單位辦公室有一個插座回路,普通2P漏電開關(20A),一共帶5個插座,用電設備是4臺電腦和一臺打印機?,F(xiàn)在情況是這樣的此回路漏電開關總是周一早上來時發現跳閘,平時正常用時還沒問題。跳閘后直接用萬用表量回路相間電阻很小,但是拔掉插座上所有用電設備后阻值為無窮大,說明主線路沒問題。大家幫分析一下這跳閘是什么原因呢?1、如果是設備漏電跳閘那為什么在使用過程中還沒跳過,都是夜間無負荷時候跳閘呢?2、正?;芈分袔е娔X和打印機量電阻時電阻應該是多少???(我量時幾百歐或者幾千歐這樣正常嗎?)

  • 變壓器柜負荷開關為何老是跳閘!

    請教!!江湖救急!!!急急急!!!!一個開閉所戶內一臺高壓進線,PT,還有一臺變壓器柜下面帶油變,因為油變老化!換上了一臺干式變,在油變時可以合,分.換上干變后,合閘就跳閘~~~把低壓主進開關分斷也就是說變壓空載也是合不上閘,老跳!!!這是什么原因呢~~~奇了怪了~~~

  • 關于24KVSF6負荷開關絕緣

    我最近在了解24KV SF6負荷開關,發現了一個問題,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關。

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 單相負荷L、N線接反,為什么總開關跳閘?

    單相負荷L、N線接反,為什么總開關跳閘?

    總開關為CB000,機柜總電源開關CB001.運行約幾分鐘或十分鐘左右CB000開關跳閘,(開關為C63,正常負荷不超30A)其余所有開關均不跳,機柜漏電保護未動。檢查發現由CB000至CB001連線L.N線接反,換過后一切正常,請各位分析原因

  • 【求教】無負荷無接地現象,臨時箱的主開關為什么跳閘?

    今天送2個低壓動力柜,送臨時電。 進線用的是16平方的4芯線,主開關是隔離開關,隔離帶400A的ABB塑殼,400A的塑殼帶,4個 125A的小塑殼,沒接地線。電送過來了,送了一個125A的小塑殼,125A的小塑殼帶的是幾個插座照明箱,然后又送一個照明箱主開關是63的微段開關,可63A的主開關一送臨時箱里面的主開關就跳了,動力柜沒任何反應。不知道是線小了,還是沒地線,一點負載都沒有都送的是主開關啊。求教:無任何接地現象

  • 關于箱變高壓負荷開關的選型

    各位大俠,不知你們對高壓斷路器是如何選型的?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,總覺得這樣選擇太過邊緣,心里不放心。請各位大俠予于指正。這樣選型是否能讓人放心?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,它的型號是什么?謝謝!

  • 關于空氣開關多級連續跳閘

    現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?

  • 零線接地也漏電開關也跳閘?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝

  • 電纜與負荷開關的聯接方式

    現在城網上用負荷開關較多,我們這用的多是垂直型的,動觸頭在下面.現在用負荷開關作為一分段裝置,分開電纜與架空線,有人非要將電纜作為進線,裝在開關上樁頭,而將下樁頭通過跳線翻上架空線路,這樣做出來不美觀.不知道安裝上有沒有具體要求?我本人查了相關安裝要求,只看到過這樣一條要求"水平安裝的隔離刀刃,分閘時,宜使靜觸頭帶電",而我們的實際情況與這樣的條文規定根本對不上號.

  • 求助:空氣開關的跳閘問題

    求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?

  • 請教高壓開關跳閘的原因

    我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。。。。。。。。。?!急急急!

  • 630A高壓負荷開關夠用嗎?????

    各位同仁好,近日我們單位新建了一個樓盤,設計總功率是5000KW,四臺1250KVA干變,雙電源供電,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,請問,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎?急!謝謝!

  • 空氣開關沒加任何電器也跳閘

    剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了

  • 求助!漏電開關跳閘的問題

    有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?

  • 漏電開關越級跳閘怎么解決

    我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊

點擊加載更多