有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,讓老電工都懵圈了! 事情
長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1、當客廳3匹空調,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,5min左右跳開。2、以上電器各單獨開10min,不跳。3、以上兩兩電器一起開10min,不跳。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,接線均不發熱,開關是換新的。感覺不是漏電,也不是開關問題,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教。
情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,運行電流250A左右,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,其他的均為一些控制柜的電源,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,而備用電源沒有自投,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,試送,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,再按下“自動控制”常用電源合閘,該段投運。 分析該段不可能過載,總的負載電流也不會超過400A,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢?
現實中時有家庭的配電漏電開關在偶然中時有跳閘,但是線路未見問題。據我碰到的幾例分析,應該是采用三腳插頭的電器使用時比較容易引起這樣的現象,究其原因我分析的是電器的PE線和電器的電路板中的電源線某線在使用開機時產生漏電電流(有條件的可以看看電路圖電源部分的電路就明白)引起漏電開關動作。以電腦分析,某人家的電腦偶爾在一開機中漏電總閘就漏跳,但是在送電后再開機一般都能使用,但是這樣還是對用電不方便,叫到我去看,測量檢查都在正常范圍,想后采用一二腳插線排從墻上引出,電腦插到插排上,經這樣試用一段日子沒有出現漏跳,將電腦的電源更換為名牌的后正常。為了清楚原因,將拆下的電源打開觀察,未見碰線的地方,測電路板未見漏電,畫出電路分析,估計最大問題是在電源處的兩個電容(在L線和N線各用一個電容和PE線連接,應該是作靜電泄放)有問題,拆下用萬用表測量未見漏電,用電容表測量其中一個電容容量變少(標稱1KV/222M),更換相同容量的電容后正常。這就是漏電開關跳閘的原因了,由于二電容不平衡,產生電位差,在PE線上出現電流,當達到漏電開關的漏電動作值時就會令漏電開關動作。
如果是配電總開關(即第一級保護)當然是選用2P(雙極)空氣開關(斷路器)來保護。如果是第二級保護(即各個用電單元;如大廳、廚房、衛生間、各個房間等的配電線路始端)應該采用2P(雙極)的、或1P+N(單極+N雙線分合的)漏電斷路器來保護。第三級保護(即各個用電單元的照明、插座、空調等回路)應該采用1P(單極)+N(雙線分合的)或1P(單極)斷路器來保護,有條件的話也可以采用2P(雙極)斷路器來保護。 分開關即各個回路的開關: 第一回路是照明開關,我們選擇的是空氣開關,我們家里所有的照明用電量加起來不會超過1000W,那么計算電流就是I=P/U=1000W/220V=4.5A,看計算結果應該選擇10A,而現在基本上習慣選擇16A空氣開關,即C16的1P空開; 第二回路是普通插座,我們選擇的漏電保護器;普通插座的用電量估算為3000W,那么計算電流就是I=P/U=3000W/220V=14A,所以我們選擇16安漏電保護器,即C16的2P漏保; 第三回路是臥室空調,每個空調選擇一個漏電保護器,用電負荷也是按
公司里面有一個空氣開關只要停電,過一會就會自動跳閘,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,還有一個電子大門??戳艘幌驴諝忾_關上的銘牌,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.
家庭照明,總開63A 漏電開關,空調開一夜,開關發熱,就回跳閘 ,用萬能表測量 沒有漏電,但是經常在早上5點多就跳閘了,是不是開關的問題 ,是不是開關發熱就會跳,還是不夠用.
我是搞建筑設計的,電氣不懂,近日家里用微波爐,跳閘后櫥房、廁所那一路電總是不定時跳閘.請來物業說買一條空氣開關,花90多元買來換上沒用啊,萬用表測量,又說接地有點電,可能和火線有點碰.把地線暫時掐了,還是沒用.我該怎么辦呀.
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
本人新房裝修,有一回路接了十個插座,一盞餐廳燈,兩個壁燈。用的C20 30mA的施耐德漏電保護斷路器。剛裝完電工測試,這個回路所有插座,餐廳燈,壁燈,都是可以正常使用的。某天我在帶壁燈開關的五孔插座上插了一個三頭的線板,線板上沒插任何負載。隨后,我打開了壁燈開關,燈一閃該回路就跳閘了。我重新送上去,再開燈,還是會跳。送上去,再開另外一盞壁燈,也跳閘。后來把壁燈燈泡拆了重新扭上去裝過,該回路就不跳了。所有插座,餐廳燈,壁燈都能正常使用。過了兩個月,木工進場裝柜子,一共裝了三天。前兩天,均使用該回路的插座插入用電設備進行工作,都沒發生任何問題,第三天過來做事,突然出現跳閘現象,,一往插座上插電器,立馬跳閘,該回路10個插座全部試驗了一次,每個插座都如此,一插上東西,就跳,然后壁燈,餐廳燈,同樣不能使用,一開燈,就跳閘。等于是這個回路完全不能承擔任何用電。一用電,斷路器就跳。已經排除了斷路器故障,新換了同型號斷路器在該回路上,一樣會跳。電工不肯來修,說這種情況是找不到原因的。讓我換不帶漏保的斷路器。但我很擔心漏電問題。所以不敢貿然去換不帶漏保的,怕以后出更大的問題。電工說他的線路沒
工地的風機用變頻器控制(功率匹配),但是風機沒運行3分鐘,前端電源空氣開關就跳閘一次(運行在50HZ以內),后來去掉變頻器,改為直接啟動(風機功率比較?。?,就不再出現跳閘.請問這是怎么回事呢?謝謝