電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳?,F(xiàn)在跳DW17 是沒原因 求解??????????????
各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!
近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談?鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,保互動作均顯示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,為何越級?是諧波作用的結果嗎?其機理如何?
一動力配電箱,只有兩條出線,接一臺設備,出線一用一備出線開關我選用AO45-63/D40A進線開關我選用AOM1-100H/40A帶延時 t=0.2s ,這樣能匹配么??
壓縮機功率7.5kw,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,配電選用微斷D32A帶漏電保護,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,不帶漏電保護就能夠正常工作。請問大家,這是什么原因造成的,難道是漏電電流小了30MA
有一臺800的變壓器,低壓總保護1000A的低壓萬能斷路器(整定電流1i),下面帶了6路250A,2路400A的普通斷路器,當用戶電纜有故障時總萬能斷路器老是一塊跳,引起整個變壓器低壓停電,有解決的辦法嗎?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 編輯 ]
我家里以前用的總開關是刀閘,用30A的保險絲老是燒,前幾天我換了德力西的漏電斷路器,斷路器莫明其妙跳閘 我用的是德力西DZ47LE C40的漏電斷路器,估計家用電器總功率6KW左右,剛接上時推閘后沒什么問題,可是每天用到晚上12點以后,其他人都睡了,只有樓下一家小超市還用點時漏電斷路器就跳閘了,且斷路器上的小黑按鈕也彈出來了,第二天早上再推起,白天又沒問題了,到晚上12點以后又會跳,請各位大師幫忙分析一下原因
請教各位,我在一單位更換電纜,原本運行正常,后來麻痹大意,把電纜AC相接反,送電時,開關一合馬上跳閘,后來更正后,送電正常,不知各位高手碰到如此問題沒有?
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 編輯 請高手們分析給一哈,NA1-4000萬能斷路器總是莫名其妙跳閘,跳閘時,其控制器復位鍵彈出,別無其他報警燈亮,復位后即可合閘。幾次之后,萬能斷路器控制器部分所有數據均不顯示,檢測電流及工作燈也不顯示,跳閘后復位即可合閘,忘師傅們指點迷津。謝過
配電箱內出線斷路器NSX100 TMD 40A ,電纜VV 5x25,長度約250米,電源送至現場控制箱;現場控制箱,進線斷路器NSX100 TMD 40A,兩路電機保護回路出線(電機保護型斷路器,接觸器+熱繼電器),電機為11kW自吸泵。問題:?jiǎn)?dòng)按鈕按下后配電箱內的斷路器跳閘,哪位大神解釋一下?。繛樯冬F(xiàn)場箱內的進線斷路器不跳呢?
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳
高壓開關柜斷路器在無短路或接地現象,繼電保護未動作時,斷路器自動跳閘,相應指示燈亮。 可能原因 1、 人員誤碰,誤操作; 2、 機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”; 3、 其他電氣或機械性故障。 解決方法 發現開關誤跳以后,應匯報調度作如下處理:由于人員誤碰,誤操作,或機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”,對饋線應立即送電。對其他電氣或機械性故障,無法立即恢復送電的則應聯系調度與有關部門將“誤跳”斷路器暫用、待檢修處理。 了解更多高壓開關柜、小型化開關柜、環保開關柜等資訊,您可以搜索赫茲曼電力,獲取更多新型開關柜的信息。
空氣開關,又叫做斷路器。家用斷路器的保護功能只有過載保護和漏電保護。家庭配電箱內,一般使用以下斷路器組合。在這一組斷路器中,左側四個斷路器是普通的空開,右側的三個斷路器是在普通的空開基礎上增加了漏電保護的附件,可以稱之為“漏電斷路器”。普通斷路器和漏電斷路器的外觀對比如下。上圖中均為1P斷路器,除此外,家庭中還常見2P斷路器,但是其保護功能相同,此處不再贅述。在保護功能上,普通的斷路器僅有過載保護的功能,而漏電斷路器同時具有過載保護和漏電保護。如果發生跳閘現象,請首先考慮這兩種情況。漏電跳閘家用空開的跳閘原因是很好判斷的,如果漏電斷路器跳閘后,復位按鈕突出(下圖中紅圈部分),即可斷定為電路中有漏電現象。
變壓器630KVA后面低壓總斷路器1250A,出線斷路器400A,設備配電箱總斷路器350A,末端斷路器250A,水泵90KW,當水泵啟動一到兩分鐘后,1250A總斷路器跳閘,其余都不跳閘。
在電氣工程領域的電器按電壓分有高壓電器,低壓電器;這里的高壓與低壓的界限就是交流1kV,不大于交流1kV的電器就是低壓電器。嚴格意義上的低壓電器的定義:用于額定電壓交流1000V或直流1500V以下回路中起保護﹑控制﹑調節﹑轉換和通斷作用的電器。 這里我們主要討論低壓電器中起保護作用的低壓電器。 低壓配電線路的保護:在電氣線路故障情況下,為防止因間接接觸帶電而導致人身電擊和導致過熱造成損壞,甚至導致電氣火災,低壓配電線路應當按照國家標準《低壓配電設計規范》GB50054-2011第6節的規定裝設過負荷保護﹑短路保護和故障防護(間接接觸防護),用以分斷故障電流或發出故障報警信號。 從以上的描述中,可以看出低壓斷路器應該具有過負荷保護﹑短路保護及間接接觸保護三種功能。
我們院里配電室里進線柜里總斷路器總是無緣無故跳閘,不管負荷大小,怎么回事?還有,只要跳閘后,配電箱里一個微斷(帶漏電)也跟著跳,挺煩人的。那里的問題?是不是產品質量還是其他的原因?