首頁 課程 資料 論壇
  • ,關于有載調壓變壓器的檢修

    我廠一臺有220KV載調壓變壓器運行5年了,需要檢修哪些項目???有載調壓開關要吊芯檢查嗎?有沒有相關資料啊?謝謝!gdyy27@163.com

  • 配電變壓器有載調壓技術

    配電變壓器有載調壓技術

    引言 電壓質量是考核電力企業供電服務水平的重要指標之一。中國農村電網線路供電半徑大,分支線多,用電負荷點多面廣,且小而分散,季節性負荷特征顯著,用電時段過于集中,年均負載率偏低,峰谷差較大。低谷負荷期配電變壓器處于輕載運行狀態,對用戶的供電電壓偏高;高峰負荷期配電變壓器處于重載或超載運行狀態,對用戶的供電電壓偏低(簡稱為“低電壓”)。供電電壓偏高將使供用電設備絕緣老化加速、損耗增加,甚至危及電網和設備的安全。供電電壓偏低,即“低電壓”問題將造成供用電設備效率降低,危及電網安全經濟運行,導致部分家用電器無法正常使用,嚴重影響居民的生產生活。 隨著智能電網建設深入推進,清潔能源利用比例逐年增加,分布式電源接入、電動汽車充電樁批量建設導致配電網電壓波動問題更加突出[1]。目前針對高、中壓配電網的電壓控制技術,如有載調壓主變壓器、線路調壓器、變電站自動無功補償、線路自動無功補償等方?,已有文獻研究并提出了免維護或無弧、無沖擊切換的有載調壓方案,但是沒有系統性地分析其優缺點,低壓配電網的有載調壓技術卻較少涉及。因此本文將重點闡述國內外配電變壓器有載

  • 電爐變壓器調壓方式討論

    現在要建一個電石廠,12萬噸的,3臺20000KVA,110KV/190V電爐變供電,現在搜集電爐變的調壓方式,降低電爐變的造價,不知道有沒有優化方案.調壓范圍84V-190V.

  • 淺議變壓器分接開關如何調壓

    王肇慶 遼寧省丹東市振安區農電局(118001) 實際工作中,常有不少農村電工弄不懂變壓器分接開關是怎么回事,要弄清這一問題首先要了解變壓器原理。 眾所周知,變壓器是根據電磁感應定律工作的,即: .(E1、 E2為一、二次感應電壓,W1、W2為一二次線圈匝數.K為變壓器變比)。 因?yàn)樽儔浩骶€(xiàn)圈電阻很小,一般可忽略不計。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是說,通過一、二次繞組匝數不同,把一種電壓轉變為另一種電壓。 在我們農村配電網中,大多是10/0.4kV配電變壓器。為使變壓器能有一個額定輸出電壓,就要通過改變一次繞組分接抽頭的位置實現調壓。也就是在變壓器10kV側的三相繞組中,根據不同匝數引出幾個抽頭。這些抽頭按一定接線方式接在分接開關上,開關中心有一個會轉動的觸頭。當變壓器需調壓時,改變分接開關的位置,即轉動觸頭改變線圈匝數,也即改變變比。 由 U2= ×U1可知,改變一次繞組匝數W1,

  • 關于變壓器無載調壓的一個疑問

    變壓器的無載調壓是指在切掉負荷之后改變變壓器分接頭的一種調壓方式,那么在工廠企業的實際生產過程中,是不是基本上不需要調壓?如果是這樣,如果是110kv變壓器,分接頭調節幅度為2.5%,那么在進行一些計算和校驗時,電壓是選取調壓后的最高電壓還是就是按照110?

  • 請教變壓器有載調壓的問題

    為什么兩臺有載調壓變壓器并聯運行時,升壓操作,應先操作負荷電流相對較少的一臺,再操作負荷電流相對較大的一臺。降壓操作時與此相反。

  • 干式變壓器的自動帶載調壓器可靠性問題

    最近我們準備安裝幾部2500KVA干式變壓器,但是有人說如果安裝自動帶載調壓器,其可靠性非常差,不如油式的耐用可靠,請問各位專家,是否如此。多謝指教

  • 見過這種干式有載調壓變壓器嗎?

    見過這種干式有載調壓變壓器嗎?

    額定變比為1:1的干式有載調壓變。猜猜多大容量? 外形圖 調壓機構箱1—分接抽頭箱

  • 【請教】這個穩壓柜的調壓變壓器如何修復?

    穩壓器的調壓器因鏈條螺母松動,造成調壓器碳刷損壞打火,調壓器繞組有放電燒傷痕跡.現已將碳刷更換,請問如何清潔繞組上的碳末及放電燒傷痕跡,用細砂紙和四氯化碳可以嗎?

  • 變壓器無勵調壓和有載調壓

    大家都知道,變壓器的調壓裝置分為變壓器“無勵磁”調壓裝置和變壓器“有載”調壓裝置。

  • 什么情況下用有載調壓的變壓器?

    請問現在的10KV/380V變壓器一般是用有載調壓的還是電壓分接頭的,什么情況下用有載調壓的?有載調壓的電壓調節范圍是+5%至-5%,請問這是無極連續的還是只有這兩極?電壓分接頭的變壓器接+5%與-5%時,二次側空載電壓分別是多少?

  • 關于有載調壓變壓器能否隨時調整電壓

    我公司的主變是有載調壓變壓器,可以在后臺監控機上,根據電壓的高低隨時調整?,F(xiàn)在是想問問這樣調整對變壓器有影響嗎?一般調整有沒有標準?。。≈x謝!

  • 110KV變壓器有載調壓問題討論

    現在使用的一臺110/10KV8000KVA華鵬變壓器在進線電壓在121KV時有載調壓在1檔(極限)位置,按其資料說明在121KV的進線電壓時,其輸出電壓在10.4KV左右,在1檔位置這應屬正?,F(xiàn)象??墒乾F(xiàn)在問題變來了,因為其輸入電壓老是?21KV-122KV,造成我們老是要聯系調度調壓??墒侨我还驹谂c我變壓器同一進線電源的110KV西門子20000KVA變壓器當進線電壓為121KV時卻在6檔的位置(查其西門子變壓器資料,應當是在1檔位置),現在感到是一頭霧水,有誰可以分析分析其原因嗎??還有就是我變壓器現在的使用情況在121KV進線時可以彩取什么辦法讓其輸出10。3左右電壓可是有載調壓卻又在6~~2之間呢??~~~~~~~~~~~~。

  • 交流接觸式調壓器串變壓器提高輸出電壓的方法

    交流接觸式調壓器串變壓器提高輸出電壓的方法普通的交流接觸式調壓器的調壓范圍,均是在0~250V之間,因輸入電壓為220V,所以最大的輸出電壓僅比輸入電壓高30V。 若按本圖所示,用一臺交流接觸式調壓器T1和一只初級220V,次級為雙30V的電源變壓器T2(要求T2功率大于用電器具的功率)串聯使用,則可實現輸出電壓比輸入電壓提高90V。 交流接觸式調壓器串變壓器提高輸出電壓的方法是這樣的:將電源變壓器T2次級雙30V首尾接線后,再和它的初級①連接。這樣,T2便成一只自耦式升壓器了。

  • 變壓器有載調壓開關故障的處理措施

    變壓器是電力運行中的重要電氣設備,在工礦企業生產中發揮著重要的作用,變壓器有載調壓開關在運行中時常發生故障,排除故障的處理方法和措施對生產的正常運行非常重要。1、開關連動處理 連動原因有以下幾方面:(1)交流接觸器鐵芯剩磁的影響,使觸點粘住或觸點間燒毛,在斷電后接觸器鐵芯不能立刻分離,導致調壓機構動作??梢赃x用質量好的接觸器,臨時處理時可在動、靜觸頭接觸面用砂布打磨和汽油清洗。(2)限位開關處的上下凸輪片調整不當.綠區紅色標志不在窗口中心。上下凸輪片的調整要以綠區紅色標志停在窗口中央為準。調時松開凸輪上的緊固螺絲,用手轉動凸輪反復試轉幾次。(3)行程開關CK小軸下面有個彈簧,它是在凸輪轉動后,彈簧繃緊儲能;滾輪快

  • 變壓器無勵磁調壓和有載調壓的區別?

    大家都知道,變壓器的調壓裝置分為變壓器“無勵磁”調壓裝置和變壓器“有載”調壓裝置。

  • 關于10KV變壓器高壓側調壓節能的問題?

    我單位是單路供電,兩臺800KVA的變壓器并列運行,10/0.4KV 高壓側按規定要供給10KV電壓,變壓器得調壓開關也要在相應位置,但是現在高壓側供電電壓只有9.5KV,而且穩定不變,并且變壓器的調壓開關在10KV的位置。請教各位高手如果將高壓側的調壓開關接到相應的9.5KV能否有節約電能的作用???