地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激?。。。。。。。。。。。。。。?/p>
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
圖紙簡介: 高壓配電室設計圖紙樣本 非常有價值的參考資料 投稿網友: biliguo58 上傳時間: 2013-08-07 圖紙省份:<
目前情況:1、污水處理廠,絕大部分二級負荷 2、現有一期處理水廠大概1000KVA,兩路10KV高壓進線,兩臺變壓器,負載率約80%左右 3、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,負荷大概1100kva,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,設置兩路高壓電源。那么,此變配電室兩路高壓怎么引進?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請增容,然后從一期引進高壓電源?如果是從一期引進,高壓電源怎么分支?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,本人不懂)?望回答詳細點,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,或者說明從哪里可以看到規范等。各位大俠,本人初來乍到,請指教??!
圖紙簡介: 本工程為工廠6kV高壓配電裝置更新,新裝變壓器,圖紙內容包括:變壓器系統圖、電纜路徑圖,6kV母聯自投原理圖,保護采用南瑞的RCS9600系列,含端子圖。 投稿網友: fby139 上傳時間: 2014-08-06
請教高手: 我們要設計3個配電室k1,k2,k3,其中k1的電纜進線由變電站引出,k2電纜進線由k1引出,k3電纜進線由k2引出,請問是不是k1配電室的低壓配電屏的照明回路要小于k2,k3配電室呢?
我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝
我是新手,在設計幾個小樓樓的時候不知是否需要配電室。是不是根據負荷啊、等級啊什么的定的,那如果要配電室那是要多大的地方怎么選呢,選在哪比較好呢還有就是名字叫配電室和配電間有什么不同嗎,謝謝!
10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何?比如說什么情況下會用到那一種柜型?
請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,請問調試項目大約需要多少錢??? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]
輸入10kv輸出400v變壓器共計3臺1600kva.2500kva.800kva。負載2300kw.要求一用2備。2用1備。留個聯系方式,謝謝!
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端。長度大于60m時,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。
現在做一個配電室的改造,將原有配電室中的幾面低壓配電柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一個電纜溝通向原來的配電室的,現在還需要重新設計配電柜的電纜溝。進線電纜有一根,其它電纜均為出線電纜,而且都是走電纜溝,而所有電纜都要經過這個房子。因是第一次做這樣的設計,所以對電纜溝的規格尺寸如何定不是清楚,請各位高人多多指教,謝謝了。1、只知道配電柜的寬度1000mm,是不是配電柜下設計一個電纜溝,柜后也要設計一個電纜溝,此兩溝是通?2、電纜溝的深度該如何定?現在要建的這個配電室都是一些電源電纜,都是辦公樓及廠房供電的。3、是否還要打接地極?
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
請教一下,配電室里,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?
圖紙簡介: 本圖紙是某地化工廠高壓配電室設計圖紙,圖紙內容:高壓配電室設計圖紙、10kV配電裝置圖、配電室平面布置圖、高壓配電室基礎孔洞布置圖、配電室接地網布置圖、配電室基礎剖面圖等,可供參考。 投稿網友: pangerhu 上傳時間: <
一高層建筑,地下共一層,高壓配電室設在地下一層,層高4.5M,凈高大概4.3M左右,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,至于什么原因沒有說。另外,整個地下室層高增加200,土建造價增加不少,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,或者凈高是多少?請指教,謝謝!
高壓配電室設計
高壓配電室設計專題,為您提供高壓配電室設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電室設計 相關的專業交流討論,更多高壓配電室設計相關內容請訪問