  • 請問關于低壓避雷器的安裝問題。

    1、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前?2、在住宅的集中計量箱中,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,以防雷?

  • 對低壓避雷器安裝位置的建議

    本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,紛紛采取措施,如組織對避雷器進行了集中校驗等,確保配、電網健康運行。然而,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,對接地電流沒有保護功能,容易危及工作人員的人身安全;二是因接地阻值很小,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失。 據此,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭。當避雷器遭雷擊穿后,剩余電流動作保護器能直接動作、切斷電流,這樣既保護了人身設備安全,又減少了大電流入地造成的經濟損失。來自:中國電力新聞網

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 求助:天線避雷器怎么安裝

    想為天線配避雷裝置,網上查找有天線避雷器。從圖上看,天線避雷器有插頭,需接電源,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1、避雷器和天線之間怎么接,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2、雙色線怎么接,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,不甚感激!

  • 避雷器的作用及應該怎樣安裝?

    知識點:防雷器

  • 請問此處的避雷器作用及安裝位置?

    請問此處的避雷器作用及安裝位置?

    請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎?本人從沒見過這么做的。

  • 請教關于低壓避雷器的試驗問題

    請教關于低壓避雷器的試驗問題

    最近公司一臺變壓器的低壓避雷器炸掉了,避雷器是氧化鋅的,安裝在電容補償柜中。我們的低壓電氣基本上三、四個月就維護保養一次,但從沒對低壓避雷器做過試驗。請各位高人指點,如何測試低壓避雷器,從而提前預知異常狀況,避免損失?

  • 氧化鋅避雷器的選型方法

    氧化鋅避雷器的選型方法從我國電力系統實際情況出發,結合避雷器選型的歷史回顧和新版本的避雷器國家標準,提出了使電力系統安全、可*運行的并聯電容器裝置用氧化鋅避雷器的選型方法,對變電站中并聯電容器裝置的設計具有一定的參考價值。 1 以往只考慮操作過電壓和雷電過電壓水平的避雷器選型及弊端 國家標準規定,系統供電端電壓應略高于系統的標稱電壓(或額定電壓)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系統最高電壓)。電氣設備的絕緣應能在Un下長期運行。220kV及以下系統的K為1.15,330kV及以下系統的K=1.1。避雷器設計的初期也遵守上述原則。 氧化鋅避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設計是定在系統最高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統最高電壓;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統最高電壓的80%。對應以上的倍數分別有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我國使用氧化鋅避雷器初期,其額定電壓是以SiC避雷器的滅弧電壓為參考作設計的。早期的6kV、10kV

  • 如何選取低壓避雷器?高手請進!

    在電子機房的UPS配電系統中從綜合配電柜到UPS輸出柜、PDP配電柜都需要加裝低壓避雷器,請問選擇的時候需注意什么參數性能呢?

  • 高低壓成套設備避雷器的安裝要求

    ①閥型避雷器安裝位置應盡可能接近保護設備,二者間的電氣距離原則上越近越好,以便被保護設備能得到有效的保護,一般不宜大于5 ma. ②安裝在變壓器臺上的避雷器,其上端引線(電源線)最好接在跌落式熔斷器的下端。當?shù)涫饺蹟嗥骱仙虾螅芾灼骱妥儔浩魍瑫r(shí)投人運行;跌落式熔斷器拉開后,它們又同時停止運行,這就能使避雷器不再經常處于工頻電壓或操作過電壓下。 ③避雷器必須垂直安裝,傾斜不應大于]50. ④避雷器周圍應有足夠的空間,帶電部分與鄰相導線或金屬構架的距離不得小于。.35m,.35底座對地不得小于2.5m,以免周圍物體干擾避雷器的電位分布而降低間隙放電電壓。 ⑤避雷器的上、下引線要盡可能短而直,不允許中間有接頭,連接應牢靠。它與母線、導線的接頭長度不應小于100 mm。為防止松動.最好用彈簧墊圈或雙螺母緊固。引線不應過松過緊,且不允許有接頭。銅線截面不得小于16 mm,鋁線截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座對地絕緣應良好,接地引下線與被保護設備的金屬外殼應可靠連接,并與總接地裝置相連。

  • 避雷器產品型號編制方法

    避雷器產品型號編制方法

  • 戶外低壓JP柜內避雷器的選擇

    我們這的JP柜內避雷器一般用的都是HY1.5WS-0.5/2.6的,只是最近去簽圖紙時我們院長要求改為HY1.5WS-0.28/1.3的避雷器,說是避雷器是接在單相上的,應該選相電壓220V的檔,問其他設計院的,又有說是要按照被保護系統的電壓選擇380V的到底應該怎么選擇,有什么依據嗎?求各位大神解惑,謝謝

  • 請教避雷器、開關的安裝位置問題

    本帖最后由 hw290965798 于 2014-5-14 14:42 編輯 請教各位: 1、對于10kV線路T接到用戶變壓器的位置安裝了真空開關(或者隔離開關)同時安裝避雷器,請問避雷器是安裝在真空開關(或隔離開關)的上端頭還是下端頭? 2、對于電纜下地的桿上安裝隔離開關和避雷器各一組,避雷器是安裝在隔離開關的上端頭還是下端頭? 現實中看到很多都是安裝在開關的下端頭,也有安裝在上端頭的。請問是為什么?

  • 低壓避雷器燒了是啥原因造成的

    A相低壓避雷器燒了是啥原因造成的

  • 氧化鋅避雷器的使用維護方法

    氧化鋅避雷器使用說明:安裝前,仔細檢查氧化鋅避雷器的外觀,確保無損傷、裂紋等缺陷,確認型號規格符合使用要求。選擇合適的安裝位置,一般應安裝在靠近被保護設備處。 安裝時,嚴格按照電氣安裝規范進行操作,確保連接牢固可靠。避雷器的接地端必須可靠接地,以保證其正常發揮作用。 在使用過程中,定期對避雷器進行檢查。查看外觀有無異常,如是否有放電痕跡、銹蝕等情況。同時,可通過檢測其泄漏電流等參數來判斷避雷器的運行狀態。 氧化鋅避雷器能夠在雷電過電壓和操作過電壓等情況下,迅速釋放能量,保護電氣設備免受損壞。當避雷器出現故障時,應及時更換,以確保系統的安全運行。嚴禁在避雷器運行狀態下進行非專業的操作和維修。