  • 關于無間隙金屬氧化鋅避雷器額定電壓的問題

    現在我這一個項目35kV/6kV變壓器(Y/△接線)出線側為幾臺6kV電機供電,6kV系統安裝的避雷器。根據規范,不接地系統中避雷器額定電壓為1.38Um,6kV系統應該是1.38*7.2=9.9kV,所以母線避雷器用HY5WZ-10/27,進線柜避雷器用HY5WR-10/27,電容出線柜避雷器用YH5WR-10/27,但查手冊及產品,電機用避雷器是HY2.5WD-8/18.7,這個8kV不滿足1.38Um。 有幾個問題:1、這個電機用避雷器怎么選擇呢?額定電壓等參數怎么確定的?2、這個電機用避雷器是否安裝在6kV配電系統電機出線柜?還是其他地方?3、電機是Y型接線,中性點需不需要接避雷器呢?

  • 低壓380V系統避雷器額定電壓選-0.28的還是-0.5的?

    低壓380V系統避雷器額定電壓選-0.28的還是-0.5的?

    是避雷器樣本上,380V系統額定電壓提供的是-0.5的,但它是接在母線和地之間的,為什么不選-0.28的呢?哪位大來解釋一下?

  • 請問220kv的變壓器中性點避雷器額定電壓

    到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 過電壓保護器和避雷器的作用

    我看了一些10kV圖紙,大部分是PT柜裝氧化鋅避雷器,其他柜子內裝的是過電壓保護器。翻了一些資料,氧化鋅避雷器的主要起防雷電過電壓的作用,這個氧化鋅避雷器的容量大,可以卸掉大電流,但是有一點他不能過濾掉非工頻過電流。過電壓保護器主要起操作過電壓的作用,它可以直接切斷非工頻的過電壓,但是容量較小,不能卸掉大電流。不知理解是否有誤。但今天開會的時候,工廠電氣主任說他不愿意使用過電壓保護器,讓都用氧化鋅避雷器??墒茄趸\避雷器有軟肋呀。

  • 避雷器和過電壓保護器的區別

    今天作了一個6kv配電設計,柜子里用的是TBP的過電壓保護器,電氣總工看到樣本上寫的是過電壓保護器就不愿意了,說要用避雷器,不能用這種東西!難道過電壓保護器和避雷器不是一種東西嗎?

  • 過電壓保護器和避雷器的區別

    請問,高壓開關站的過壓保護器和避雷器有什么區別?我們遇到過雷擊,結果是過壓保護器損壞,避雷器沒有損壞?為什么? 謝謝各位前輩指導~

  • 求教氧化鋅避雷器動作電壓值

    請教高手:氧化鋅避雷器HY5WZ1-12.7/45和HY5WZ-17/45主要的動作性能上有何差別?額定電壓分別為12.7KV和17KV有何優劣性?它們的過電壓保護時動作值分別是多少?

  • 避雷器自身過電壓防護問題解析

    避雷器自身過電壓防護問題避雷器是過電壓保護電器,其自身仍存在過電壓防護問題。對于能量有限的過電壓如雷電過電壓和操作過電壓,避雷器泄流能起限壓保護作用。對能量是無限(有補充能源)的過電壓,如暫態過電壓(工頻過電壓和諧振過電壓的總稱),其頻率或為工頻或為工頻的整數倍或分數倍,與工頻電源頻率總有合拍的時候,如因某些原因而激發暫態過電壓,工頻電源能自動補充過電壓能量,即使避雷器泄流過電壓幅值不衰減或只弱衰減,暫態過電壓如果進入避雷器保護動作區,勢必長時反復動作直至熱崩潰,避雷器損壞爆炸,因此暫態過電壓對避雷器有致命危害。如果已將全部暫態過電壓限定在保護死區內不受其危害的避雷器,稱之為暫態過電壓承受能力強,反之稱暫態過 電壓承受能力差。碳化硅避雷器暫態過電壓承受能力強,但由于運行中動作特性穩定性差,常因沖擊放電電壓(保護動作區起

  • 過電壓保護器與避雷器區別詳解

    過電壓保護器具有動作快、伏安特性平坦、殘壓低、性能穩定、組裝維護方便等優點。對于相間和相地過電壓都能起到有效的保護作用。過電壓保護器主要用于保護發電機、變壓器、開關、母線、電動機等電氣設備的絕緣免受過電壓的損害。 過電壓保護器是屬于電力行業一種先進的避雷器部分替代品,它的作用相當于避雷器,但又與傳統的避雷器不同。 1:避雷器只能是相地保護(單相保護,每組用三個),即可以相地保護也可以相間保護(三相)。 2:過電壓保護器一般安裝在柜體內,而傳統的避雷器既可以安裝在柜體內也可以安裝在箱體外(箱體外部的基本上都是避雷器)。 戶外型的過電壓保護器即為組合式避雷器

  • 關于避雷器與過電壓保護器的配合問題

    關于10KV母線避雷器,與接在母線上的饋出回路(如電動機)過電壓保護器,是否需要配合?如何配合?依據是什么、有相關的規范規定嗎?平時,各位是如何做的?我只會各選各的,找不到依據。

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎?

    避雷器這樣接有什么問題嗎?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?

點擊加載更多

避雷器額定電壓

避雷器額定電壓專題,為您提供避雷器額定電壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷器額定電壓 相關的專業交流討論,更多避雷器額定電壓相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度