很多樓盤開發的時候,住宅、商業分的很清楚,商業里面商鋪、餐飲、旅館都設計得很清楚。但是,隨著經濟的不景氣,售樓的壓力較大,招商的時候都不分餐飲還是旅館還是商鋪,一把全部或賣或租。最后形成的是,設計的時候是做商鋪用的現在都成了餐飲,水電配套都對不上,電還好,水就慘了,沒有配套的隔油池,下水管道經常性堵塞,但是從新設計,再開挖施工做隔油池,來回拆除安裝,費用太高,想想都不可行。求各位高手支個招,看有什么好的辦法沒有,經濟節省的方案。其一、餐飲商鋪自己配油酥離器或者隔油器,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少?其二,多個商鋪集中設置一體化的隔油處理設備,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少?其他方案?請各位大大討論支招。感謝!
 其一,餐飲商鋪自己配油酥離器或者隔油器,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少? 其二,多個商鋪集中設置一體化的隔油處理設備,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少? 其三,其他方案?請各位大大討論支招。感謝!
餐飲業是容易造成環境污染的行業之一,地溝油、泔水、餐飲垃圾具有產生量大、數量相對集中、分布廣的特點,隨意傾倒會嚴重影響水體環境,一些地區的景區農家樂、餐廳、服務區的餐飲類污水直排與水體的環境惡化有著直接聯系。 由于景區和旅游業興起,景區、農家樂餐飲污水排放量無法減少,因此我們需要建設分散式污水處理裝備降低餐飲污水對環境影響。今天小編就來為大家介紹下餐飲污水處理設備的工藝概況。 餐飲污水處理設備的工藝 餐飲廢水由于其水質的特別性,在處理是一般是分為預處理和處理這兩個階段,在實際的運用中大多數是采用多種技術融合的處理方法,這樣處理的主要目的是除去餐飲廢水中的COD、懸浮物以及動物植物油等。一開始的預處理是處
 其一,餐飲商鋪自己配油酥離器或者隔油器,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少? 其二,多個商鋪集中設置一體化的隔油處理設備,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少? 其三,其他方案? 請各位大大討論支招。感謝!
鈺鵬環保餐飲一體化污水處理設備可定制安裝
我們集團準備在一風景區內做賓館和餐飲。風景區內生活污水和餐飲水的處理、排放,各位水處理的高手能否從經濟性的角度給個處理方案?我的郵箱是jxbylly@163.com
餐飲廚房油水分離器是廚房油污水處理中不可缺少的環保設備之一,隨著我國餐飲業的迅速發展,越來越多餐飲、飯店、廚房、大型酒店的餐廚垃圾處理成為各大餐飲業老板最后為頭疼的問題。 當客戶詢價油水分離設備時,我們通常都會問到客戶的排水量有多大。因為設備必須根據排水量來設置,若選型小,導致容易溢出,若選型太大,也是一種資源的浪費。而在客戶咨詢的過程中,常常提供的數據類型會有所不同,其中也不乏客戶對這方面不了解,就希望我們能替他選個適合的油水分離器型號。 一,提供就餐人數來計算排水量,Q=NKs /100 t,N-用餐人數,Ks為小時變化系數1.5~1.1。 小時變化系數體現了餐飲類型的不同,比如中餐類型自然是比咖啡廳,西
污水處理一體化設備主要用于生活污水和與之類似的工業有機廢水的處理,如飯店、賓館、醫院、高速公路服務區、寫字樓、別墅和居民小區等。經處理后出水可直接排入雨水管道或作為中水重負利用。其主要處理方法是采用目前較為
醫院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 問:醫院床位是以單位定編為準還是以實際使用量為準(或施工圖中統計為準)~~ 例:某醫院定編70床位,但從建筑施工圖統計有110床位。取70床位還是110床位? 經過查詢,還未找到相關標準,急需指導~~先謝為感
是這樣的,排出管有4根,從左到右依次是,廢水管,污水管,廢水管,污水管,相互之間距離都是250MM,廢水排到去中水站的管路,污水排到去處理站的管路,現在的問題是采用500X500的方井連接排出管,那排出管就是穿井,因為距離為250,怎么辦?各位給個辦法!??!
兄弟我在日前碰到一個工程。是一個D200的污水管道,采用壓力輸送,最后進入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,經過計算,在終點污水還有大約15米的水頭,如何消能?原計劃采用減壓閥的,但是減壓閥的話不適于污水,用鋼筋混凝土消能井,但是找不到計算的方法和依據。請問如何解決?
壓濾機脫水
污水回流和污泥回流這兩個概念總搞不清楚,兩者分別指誰和誰的比,污水回流的目的除了稀釋作用還有其他具體作用嗎,兩者和內回流、外回流又有什么關系呢?越來越迷惑了,請高手指點
我們公司現在做市政污水工程,只要是處理生活污水的,我們采用的工藝是水解酸化+百樂可曝氣的生物接觸氧化法+化學絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脈沖布水,停留時間4.7小時,生物接觸7.8小時,需要達到一級A標準,請問這個工藝可靠嗎?能夠達到排放的一級A標準嗎?同時,能夠滿足脫氮除磷效果嗎?如果能,脫氮除磷的原理是?希望各位高手能夠給些建議,或者成功的例子。
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
各位壇友好!關于各構筑物和管渠的設計流量,請同行賜教:1.《室外排水設計規范》中第3.1.1條規定:截留井以前的旱流污水設計流量=設計綜合生活污水量+設計工業廢水量,后面條文解釋“設計綜合生活污水量Qd和設計工業廢水量Qm均以平均日流量計”;2.第4.1.1條規定:排水管渠斷面尺寸應按遠期規劃的最高日最高時設計流量設計; 5.2.1 污水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的最高日最高時流量計算確定。 5.2.2 雨水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的設計流量計算確定。當立交道路設有盲溝時,其滲流水量應單獨計算。 5.2.3 合流污水泵站的設計流量,應按下列公式計算確定。 1 泵站后設污水截流裝置時,按公式(3.3.1)計算。 2 泵站前設污水截流裝置時,雨水部分和污水部分分別按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)計算。 3.以及第6章有關各污水處理構筑物的設計流量的確定。問題:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.請教廠內各構筑物和廠外管渠、泵站的設計流量該如何確定。請同行詳細解答
各位,我們公司采用的是氧化溝工藝處理城市生活污水,進水的水質沒有辦法控制!若超標的氨氮進來我們應該如何應付,有什么解決辦法!
在這里看到的全部都是講建筑給排水(生活、市政污水)的,就是沒見講工業污水的,今天發一個關于化工污水的問題; 我現在負責一項化工污水管網的設計工作,想大師們講講化工污水的一些問題:如管道選擇等,本來化工污水同生活污水的排放大體一樣,但是,生活污水同化工污水最大的不同點在于:1、介質的強腐蝕性;2、介質溫度介于15-60度間;3、因場地范圍內均擺放價值昂貴的生產設備,如管道滲、漏水將造成巨大經濟損失;4、以前的工程實例中,排水管道內是約40度的污水,管外是約22度的空氣,容易產生冷凝水滴下來的現象,對生產區域的設備及環境均造成較大影響及隱患。 綜合以上,想聽聽大家對此工況的管道選取有何建議?
本工程(300間客房星級酒店)由于設計為廢污水(指馬桶和洗手盆)合排,且未設置化糞池,主管工程師說當?shù)氐男^(qū)均是如此設置,,,,,,,,,請問規范上是否有強制要求?
我現在手上有個小工程生活污水處理系統很迷惑。 一體化生活污水處理設備已經很成熟了,在我給甲方的標書上要求招一體化污水處理設備,可甲方找了一家很少做生活污水處理設備的廠家,4m3/h的流量做成組裝式磚混結構,麻煩大了。廠家說簽過正式合同后才給施工圖,我這工程又等著收尾,麻煩大了。廠家說磚混的比一體化的便宜,什么鳥廠家,根據我的了解一體化的比他的便宜多,可以上兩套了。 我都不知道該怎么處理這個工程,老大催著要圖,做成磚混的讓廠家給限制死了,郁悶呀,要是各位,各位怎么處理呀?