各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如果把一層的柱子照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!
6度防區柱子截面200*300,4或者6條14縱筋,柱軸心間距最大為5000*5000,c30混凝土,可行否? 如果要改善,在保證柱截面200*300不變的情況下,該怎么調整?
最近畫一個建筑圖,方案好像已經通過了,但發現很多窗子都是貼著柱子開的,這樣可以嗎?大家可以打開附件看一下.
各位大神,可否告知框架結構的柱子和梁截面尺寸怎么確定呢?我有幾個小疑惑:1、柱子和梁的截面尺寸和什么因素有關呢?2、對于低層的,大跨度的建筑來說,截面的尺寸怎么確定呢?3、截面尺寸的大小和用途有關嗎?比如說學校,商場等等4、高層的房子,截面尺寸又該怎么確定呢?那帶有裙樓的呢?5、對于柱子的估算,1/10~1/15,還有公式Ac>=Nc/(a*fc),都適用于什么情況下呢?6、柱子的截面尺寸,是不是邊柱尺寸會比中柱尺寸小些?7、梁的截面尺寸怎么確定呢?和什么因素有關呢?謝謝各位大神的幫忙!
如圖,一三層框架結構,本來建筑圖是有3米多的懸挑,但為了不計算豎向荷載,為了經濟,想在最外邊加結構柱,圖中最外一排柱子是我加上去的,本來是懸挑。請問這樣布置合理嗎?圓弧處的柱子不在軸網上,如果只在軸網布置柱子的話,圓弧處懸挑梁還是很長,希望有經驗的前輩指導一下
來源:網絡,如有侵權,請聯系刪除 柱截面一般是根據經驗先定個截面,然后在試算,也可先根據柱頂力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。這些都是前期估算,也可依經驗定。最終要根據位移、撓度、裂縫等綜合調整。 主梁和次梁關系 在框架梁結構里,主梁是擱置在框架柱子上,次梁是擱置在主梁上。在相交處,小心計算主梁,這是個主要受力構件,馬虎不得。 計算要點和構造特點: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁傳來的集中荷載。為簡化計算,主梁自重可折算成集中荷載計算。 2.與次梁相同,主梁跨中截面按T型截面計算,支座截面按矩形截面計算。 3.主梁支座處,次梁與主梁支座負鋼筋相互交叉,使主梁負筋位置下移,計算主梁負筋時,單排筋h0
框架結構的柱子可以用綁扎搭接嗎????03G101圖集上看到是28以上的鋼筋不能用綁扎搭接我們現場查看的時候發現有幾根25的和20,22的鋼筋都是采用綁扎搭接的監理說柱子都必須電渣壓力焊的哪個規范有說明的??????????、、
框架結構的柱子澆搗的時候把第一車的砂漿全倒在了柱子里澆搗完成,柱子模板拆除后下面一段全是砂漿,用手都能掰下來的一點強度都沒有的怎么辦呢?柱子還好在走廊部位,柱子間跨度3M
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~
請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?
規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制所以特地的放寬了限值嗎?請各位前輩指教。
框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算?兩端要布上活載嗎?
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講???
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因為此墻有個很高的飄窗,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]
做畢業設計的,是一個四層賓館,開始我按8度半的設,柱子500*500,梁250*500,SATWE驗算發現底層和二層的梁和柱多處超筋。老師說抗震改7度,我改了重新驗算,發現都合格了,但是我感覺4層框架,柱子500*500都大了怎么會不夠,梁我都是按規范取中間的值。賓館柱距最大6600,最小2500,布置對稱,6600柱距間設次梁,整個建筑長40米,寬16.5米,高10.5米。
三層框架結構的房子,開間跨度6.5m,進深2跨:5.5m,3.9m,一層層高4.5m,二三層層高3.2m,一層柱子截面550x600,經計算,柱子配筋差不多都是20根直徑28的配筋,正常嗎?
我是新手,師傅叫我先估計一下柱子的界面尺寸,看了網上一些方法利用軸壓比來計算,軸壓比計算公式N/(fc*A)中的n怎么計算的