自建房5層高框架結構(框架柱位置如圖所示),一樓層高4.2米,現在在澆筑第三層樓板。計劃在廚房位置做一個混凝土夾層3.2×5m,因為职沒有考慮,現在加建夾層想在圖中涂鴉的四根柱子上打洞植入鋼筋,這樣夾層就可以用這四根柱做支撐了,現在考慮會對結構柱有影響嗎?有影響可以怎么消除?
在摸板上轉個洞?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
我現在正接手一個高層項目的監理,由于是半路接手,以前施工單位都是框架柱\剪力墻和梁板一同澆筑砼,這樣施工可以嗎?我映象中好相應該分兩次施工.
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
施工工藝保證柱混凝土質量的技術措施混凝土工程質量通病預防措施[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-27 15:55 編輯 ]
本人自己做的
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
由于平面布置原因,有5根框架梁相交于一框架柱,柱截面 600X600,問:節點處是否可以施工?若不行,框架柱截面最小多少?
圖紙簡介: 某住宅小區全套結構圖紙,結構類型為異形柱框剪結構,包括基礎和人防結構施工圖,墻梁配筋圖,部分樓層結構布置圖和樓梯施工圖。 投稿網友: yangsszjf 上傳時間: 2012-03-14
圖紙簡介: 本工程為某地三層框架柱結構獨立別墅,圖紙包括:樁位平面布置圖、基礎平面布置圖、結構平面圖、樓板平面圖、樓梯大樣圖。 投稿網友: sf1399 上傳時間: 2014-09-04
圖紙簡介: 本圖紙為某地高檔別墅異形框架柱結構施工圖紙,圖紙內容包括:設計說明,梁柱墻平面表示法補充詳說明,獨立柱基,柱配筋表,節點大樣等等。 投稿網友: z_070502017 上傳時間: 2012-01-11
圖紙簡介: 該工程為某地框架異型柱別墅結構設計施工圖,圖紙內容包括:結構設計說明、基礎平面布置圖、各層柱配筋圖,各層梁配筋圖,各層板配筋圖,樓梯配筋詳圖等。 投稿網友: zhq.jn 上傳時間: 2014-08-04
圖紙簡介: 該工程為海南高級框架異型柱結構別墅設計,圖紙內容包括:結構設計說明,坡屋面說明,基礎平面布置圖,基礎詳圖,柱平法施工圖,各層梁配筋圖,各層板配筋圖,樓梯剖面及配筋等。 投稿網友: dglwc2006 上傳時間: 201
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
發現施工現場的柱子有些位移,不是很大,已經把抗水板澆筑完了,地下又沒有防水,現在還沒有繼續往上澆筑柱子。在網上找了好多地方也沒找到具體的辦法,請教大家一下,位移的柱子怎么解決?拜托了!跪求!!還有就是網上哪些地方有這方面的東西!
目前遇到一工程,需要在原來一層上加做一層,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短邊,3根16長邊,一層和二層配筋一樣,可以通過植筋的方式連接嗎?在板上開孔,接鋼筋下去焊接在一層框架柱縱筋上應該更好,但是需要將原有保護層混凝土剝除,然后重新澆灌混凝土養護,比較麻煩。請有經驗者指教~~·