我們是施工方,設計上關于雨水管數量預留不夠,我們只是想讓甲方出一個變更,然后聯系單打上去了,甲方讓我們出一個施工方案,這個施工方案應該怎么寫?
污雨水管道施工方案 一、工程概況 XX路改造(XXXXX路-XXXXX大道)工程B標工程是一個城市次干道,位于XXXXXX區、XXXX區北起規劃城北大道,南至XXXXXX路,B標改造管線全長約1382.66m。 雨水管道采用承插式鋼筋混凝土管(Ⅱ級),膠圈接口。管道采用d600、d800、d1000、d1200、d1400鋼筋混凝土管,d400~d500PVC-U采用砂包封基礎,過路管采用砼包封基礎。 污水管道采用承插式鋼筋混凝土管(Ⅱ級),膠圈接口。W29-W30段、W40-1—W40段、W40—W40-2段、W47—W47-1段鋼筋均采用D630*10鋼管,W47—W47-1段鋼管均采用D529*10鋼管,管材應符合低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管(SY/T 5037-2000),焊接。砂墊層基礎。鋼管及管件內壁采用IPN8710互穿網絡防腐涂料。 接入dn400污水管采用Φ1000圓型磚砌污水檢查井。Dn500~dn600污水
管道部分:本工程雨水管道設置在規劃道路及側向,設DN800、DN300、DN400 雨水管道,設DN200、DN250、DN300、DN400、DN500 污水管道。本工程采用鋼筋混凝土管采用“O”形橡膠圈接口。雨水經雨水總管,污水由支管流入主管分別連入市政管網。化糞池部分:本工程為4#(10號)、5#(13a)化糞池。
1.測量放線進入施工現場以前必須對所有的測量儀器做好檢驗工作,并有檢驗單對控制點及水準點做好交接及復合工作后,可根據實際情況對原有的控制點進行加密工作,誤差為邊長的1/25000。根據控制點放出各井位位置,并做栓樁處理;引測水準點至施工現場,臨時水準點設在管線外,做好保護工作,并經常進行復測。2.開槽由于市內施工地下障礙物較多,各施工段在開槽前,要仔細進行刨驗,并形成制度。管溝開挖應確保土層不被擾動,當無地下水時,挖至設計標高以上5~10cm可停挖;遇地下水時,可挖至設計標高以上10~15cm,待遇下管之前平整溝底。 a.開槽:槽深小于4.5m,采用支撐槽施工,可使用竹腳手板或木板進行排板(竹腳板不宜單獨使用,如采用,應與木板間隔使用),10×15方木充當立仁,間距2m;水平支撐為金屬撐杠,橫向間距2m,豎向間距1.5m。槽深超過4 .5m采用打鋼板樁的方法施工,打56#工字鋼做立人,加橫杠,草袋子臥板,工字鋼間距 1.2m。 b.施工開槽挖土采用人機配合挖土,機械挖土應隨挖隨支,一次挖土不得超過2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止擾
在管道施工過程中,我們很多地方用到了伸縮節和排氣閥,你們知道伸縮節和排氣閥這兩個附件設施設計規范嗎?安裝又是如何做的呢?聽聽大家的見解!
求助:哪位老師給解答,萬分感謝。我家在東北,家樓房高層(總21層),我在第2層,王八蛋開發商設計的樓頂雨水管道從室內開放式陽臺經過,到我家后改橫管穿出我家陽臺內墻。而我家室內這段立管是埋進挨著的室內墻體里的,這樣與立管上下連接就有兩個45度彎頭。不知道是施工損壞還是材質不好熱脹冷縮(我懷疑熱脹冷縮拉伸的),與樓上下來的立管連接的彎頭橫向開裂4-5mm,能看見里面黝黑的管道,求助老師換什么材質的彎頭,以后會不會還裂,謝謝了
管道采用DN400聚乙烯PE管,熱熔連接,穿越中心河航道、蓮塘路及鄰近1號污水泵站管段為倒虹管,采用鉆孔拖管,其余為開槽埋管。本工程管道設計工作壓力為0.40Mpa,管道允許耐壓1.00Mpa。
我現在碰到一個過河污水管道工程,河面寬220m,初定施工方案是攔河截壩圍堰導流過河,大開挖,河道施工工作面軸線兩側各14m,DN1600混凝土承插口管,采用井點降水,現請高手賜教具體施工方案及施工組織設計!!!望各位大俠予以賜教!!!!
因工廠現有地面為坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道與原有管道的連接,在采用千分之一坡度的情況下,起始端覆土深度只有400mm,管徑為DN300。這樣的管道若是采用鋼管,能保證抗壓,但是使用年限較低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe鋼帶增強螺旋波紋管,這個有高人用過沒?給點指點。。。
我們這有個民用建筑,33層,屬于高層了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家覺得這樣可行嗎。下面是個人意見大家不要噴我,不知道分析的對不對。33層高相當于有100米高了,如果發生了堵塞就會滿管現象形成壓力流,最下面幾層承受壓強尤其一層,根據壓強公式得出最下面一層將承受10mpa的壓強也就是100公斤的壓力,普通排水管承受壓力也就3到6公斤差不多了,這樣不會有危險了嗎。而且雨水管道施工后也需要做灌水試驗,水一直要弄到雨水斗那么高,那么這試驗如果做的話也是假的了。大家怎么看。
各位同仁,我最近做了一個廠子的外部管網設計,在設計雨水管道時,我設計的覆土厚度大多為700,我認為這是符合規范要求的??涩F(xiàn)在施工中出現了問題,就是道路沒有修筑,雨水管道覆土只有不到300,車子無法上去碾壓,請問:覆土厚度的定義究竟是什么?是到路面的距離么?這種問題該如何解決?
各位水友:小弟是剛入行不久的新?最近作個工程時碰到個問題:為某一小區布置雨水管道,沿著小區道路布置雨水管道,小區地勢比較陡峭,小區道路的 坡度為5%,這樣布置雨水管道時滿費勁,是按照道路坡度呢還是設置跌水井為好??還有個問題,就是雨水管道的 不同管徑的最大坡度是否有呢?那又為多少?麻煩高手賜教!!!謝謝!!!!急
我酒店是在建中的士20層高的大樓,由于設計是沒有明確規定這個雨水管的型號,只說是就PVC-U,施工隊在使用材料時選用的是聯塑B型管,就是前次的大雨時,主管道在13和7樓二處出現管道爆裂,廠家和施工隊都說是因為管道內的負壓引起的,但廠家還說就是選型不對,施工隊使用的是B型排水管,但我們問設計院他們都說只要是PVC-U管就不會有事,現在由于這次的漏水造成直接經濟損失達30多萬,也不知怎么來定這個責任,?????? 請那位高手指教下,該怎么做才好???
朱坳水廠三期源水管工程是從鐵崗水庫到朱坳水廠的管道工程,管線從水庫的泵站開始,沿西鄉河南側向西鋪設,在0+766米處,管線由河的南側向北側跨越,然后穿越前進路,并沿路的西側向北鋪管,在寶田路處,管線左轉,穿越前進路,與前進路東側的已建管道連接。在這段源水管施工中,考慮各方面的因素,有三段管線設計為頂管施工,一條穿越西鄉河河前進路管段;一條是寶田路側單獨穿越前進路管段;另一條寶田路側至水廠的延伸段。三條需頂管施工的管線長度分別為115米、78米、120米,管徑均為DN1800的鋼管,壁厚為18毫米,內防腐采用20mm厚1.2水泥砂漿鋼絲網抹面,外防采用FIL-8環氧酶瀝青一底二布四油特加強級防腐,埋深為4.0米左右。下載地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
請問雨水管道采用鋼塑管時,是否應采用45`的三通和彎頭?對雨水管的要求,哪個規范上說的更詳細一些?還有雨水斗與鋼塑管連接處,如果連接?絲接?法蘭?還是焊接?
在市政雨水管道施工的過程中,有一段是直徑為500的PE塑鋼管,我本以為此段PE塑鋼管會像直徑500的PE雙壁波紋管一樣回填砂,可是他們告訴我說雨水管在輔道下面不能回填砂,必須回填砂礫石。請問各位前輩,為什么綠化帶下的PE雙壁波紋管可以用砂回填,而輔道下的PE塑鋼管必須用砂礫石回填呢?
一個古鎮的項目,當中有水系有游船經過。。。。該水系與紅線外的河流相通,那么,古鎮的雨水能直接排到該水系中么?還是要形成雨水管網 排到市政雨水管網中??請各位大師指點。。。小女子在此謝過拉?。?!
雨水管道施工方案
雨水管道施工方案專題,為您提供雨水管道施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水管道施工方案 相關的專業交流討論,更多雨水管道施工方案相關內容請?jiān)L問