多坡現澆屋面梁怎么計算?有的梁交點處沒有墻支撐,在板上做墻朵支撐可以嗎?
有本書《樓梯,雨蓬,陽臺》,上面說梯梁搭在磚墻上時,梁計算跨度取梁凈跨+一端支撐長度(也就是一端墻厚);搭在TZ上時,取梁凈跨。那么如果是搭在剪力墻上呢?或者一端剪力墻一端TZ呢?一端剪力墻,另一端要設TZ不?本人新手,請前輩們多多指導!
關于受彎構件,當腹板的高厚比較大時,可以考慮屈曲后強度。并不認為局部失穩,就是整個構件破壞,簡便算法。詳見附近。
本院出圖的時候,我 師父告訴我適配鋼筋一般比計算量大上100左右,而且碰到鋼筋多,要放好幾排的,由于受壓區的變化,一般多一排鋼筋量加大150,這個合理嗎?我們出梁圖的時候,梁的實配鋼筋和pkpm計算面積是什么樣的關系呢?還有pkpm生成的圖和tspt生成的圖配筋都比計算大很多,這個怎么調整讓生成的配筋量合適,手改的少一點。請大師指點
在現場我們看到的四肢箍都是大箍筋套小箍筋,今天在算梁箍筋的時候,別人告訴我四肢箍計算應該是兩個大小相等的箍筋,而我計算的是大箍筋套小箍筋。大家來說說四肢箍是兩個相等的箍筋還是一個大箍筋套一個小箍筋?
目前在做一個PE料倉。。。柱距9.5 。4*2分布 共8倉。2排4列。7度區 底部混凝土框架2層,高14m 。上部鋁制料倉直徑8m,料倉高23m。料倉坐在紅色的環梁上。環梁通過綠色的八字梁將荷載傳遞給框架梁(黃色的全是框架梁)。 現在不清楚環梁應該怎么考慮受力和如何計算構造之類。。。有高手指導一下么。。跪謝鳥。
我一個衛生間的次梁 當我按照實際情況 把梁降位50mm之后,梁的配筋變大好多,如果這個結果更符合真是情況 那以前就大錯了 因為配筋變绘的不?/p>
本帖最后由 bill165 于 2016-6-15 14:46 編輯 一鍵把所有樓層的梁計算書貼到DWG結構圖中的神器(CAD2012 64位&32位)有視頻噢
我姨叫我設計一幢房,可我不是搞建筑、結構的,我頭大,所以向大家請教柱梁板的設計荷載配筋方法,還有請問一般農村建筑需要多大的柱梁與板,一般柱、梁、板的截面尺寸為多少,多謝!!本人郵箱:beautyskywater@163.com
如下圖所示的梁的布置情況可以作為井字梁計算么?請朋友們幫忙,謝謝了先。
本人正在做調壓井底部的岔管計算,配有鋼襯,但沒做過這面的設計,求有關計算書及方法.請教有直角的三岔梁如何計算.附整體草圖一張,望高手指教!!!!!!!!!!
剛做過一個八層以下的框架結構,用tat-8和satwe-8計算的梁的配筋差距比較大。例如,一根梁用tat算底部最大配筋為13,而用satwe計算結果為16,超出23%呀!不知應該用那個好!更為郁悶的是我們這兩位前輩一個主張用tat,一個主張用satwe。 請教各位高手,對于八層一下的結構用那一個比較好?這兩種結果是不是應該是安全的?
植筋處只利用鋼筋抗剪,如何計算?06年的加固規范也沒有啊。倒是施工縫處抗剪有個公式,《混凝土結構構造手冊》上的,V=0.85fyAs。
有一水池,按彈性地基梁截取單位板條,當水池內有水時,計算彈性地基梁時,水重及底板自重應計入嗎?大家都知道,如按單向板簡化計算,以上不計入,只取凈反力,我真是有點不太明白,請各位指導以下疑問:按單向板計算時,底板上部受拉(一跨),而彈性地基只計入上部荷載,按均布計算出后是下部受拉.??????????????????
在satwe中計算240x400的懸挑梁支座配筋接近2000但是在PK中卻顯示該梁超筋,這種情況如何處理?。??????我用手核對了一下 240x400的最大配筋是1900多 難道satwe計算有誤????????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 編輯 ]
求助各位同學:自己用GSSAP建了個模型,計算之后發現有個問題,下面附圖中的畫紅圈的2根梁不知道為何計算出來的結果像懸臂梁。是不是因為梁的一端的剪力相連剛度大,而GSSAP的梁內力計算時還和梁2端的位移有關系??所以計算出來的結果類似于懸臂梁?
最近遇到一工程,復雜高層結構,有部分轉換梁一端支撐在主梁上,一端支承在框支柱上,結果用satwei算出來,梁端支承處支座鋼筋是0,pmsap算出來按0.5%構造結果。另一梁是由于跨度太大,梁中間有一轉換大梁做主梁(類似交叉梁),結果在以主梁為支座處負筋satwei還是0,pmsap仍按構造。請教高手:1、這樣的情況是否正常?2、如何解釋比較合理?3、如何能讓計算更加合理?(高手挑戰)
用戶手冊上的說明,9個截面號:I、1、2、3、4、5、6、7、J比如 超配筋信息里** ( 15)T= 41. V= -166. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc N-B= 5 (I= 2845, J= 2848) ( 1)B*H(mm)= 200* 550 Lb= 0.30 Cover= 25 Nfb= 2 Rcb= 30.0這里面I和J是什么意思???
不同彈性基地的梁撓度計算
SATWE梁計算書合并 CAD小插件