高層建筑平板式筏基設計時,一般在門洞口下都設置暗梁,但有結構總工認為筏板厚度很大,不會在洞口局部產生抗彎問題,洞口暗梁完全沒必要設置,而且也沒有相關規范給予明確規定,請各位同仁發表一下自己的看法!
剪力墻結構的梁式筏板基礎,門洞下面的暗梁如何設計?我看有的圖紙,暗梁寬度取了“墻寬+2*板厚的有效高度”,不知依據從何而來,是按沖切破壞面定的嗎?
如題,天然基礎,板式筏板基礎設置暗梁可否取消。
平板式筏板基礎,如下所示
現有一高層筏板基礎,筏板有限元法計算,沒加暗梁,已經施工完地下室了,可甲方才把圖送給審圖公司。審圖公司說筏板基礎應加暗梁,但沒說依據規范哪幾條。 這怎么辦,難道讓施工單位,把筏板基礎砸開,再加暗梁?這個也太不現實了,而且經費啊,傷不起啊!拜請哪位高手,不吝賜教,多謝了.
本人第一次作高層,無設計經驗,設計完成后心里沒底,請各位前輩給看看基礎的底板和基礎梁配筋是大還是小? 工程概況:地上十八層剪力墻結構,一層普通地下室,各標準層相同,層高2.90m,總高55m(不含電梯間)。7度0.15g,風壓0.45kn/mxm,三類場地土,天然地基承載力140kpa(粉質粘土),CFG復合地基承載力350KPA,基坑開挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
看了怎么設計板經濟那篇帖子,有人提到在較大樓板設置暗梁的做法。我現在提幾個疑問:1、多厚的板設置暗梁?本人做過150~400厚的樓板或底板,板越厚暗梁設置比較好,對樓板負筋的位置也有較大幫助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,減去保護層,2層鋼筋中心間距才100左右,房在樓板上,箍筋如果做的不到位,截面較難控制。所以本人建議厚150以上才使用。如果大家有更好的經驗和道理,請說明,我這里還缺乏經驗。2、如果設置暗梁,暗梁的作用怎么體現?強度我想就是把暗梁筋分?jǐn)傉麄€截面的鋼筋,滿足計算要求即可。那么裂縫控制,撓度控制時候暗梁起什么作用呢?
圖紙簡介: 梁式筏板,我們一般做的都是平板式筏板,對于梁式筏板,在pkpm計算, 投稿網友: yh365732411 上傳時間: 2013-09-05 <
兩層框架結構,由于上部荷載較大,三千多千牛!采用筏板基礎!在JCCD中若不設肋梁可以算出柱對板的沖切是否滿足,一般情況不設好象都不滿足,除非板做的很厚,那樣很不經濟!現在加入肋梁后,JCCD就不能算沖切是否滿足了。也就是說軟件不能識別肋梁對抗沖切有提高作用!不知道是我沒找到還是軟件問題?還有,肋梁的截面尺寸由什么決定呢?怎么知道肋梁取多高才能滿足抗沖切,用什么理論算的?大家一起來談論下！呵呵?/p>
今天上午工地上開始下附加筋,遇到了個問題,我又是菜鳥,只好來請教個人達人了。在線等。 筏板基礎內的電梯坑,黃色圈圈部分,現在我們需要在這個電梯坑從邊線往坑中間(1.2米米的樣子)布置底面第二層的鋼筋(附加鋼筋),扣除錨固的那80公分(這80公分上面可以放鋼筋),還差40公分的位置,到底怎么弄?怎么弄比較合理?勞務的技術人員說“沿著電梯坑那個斜坡布置1.2米”這樣肯定不行撒,個人認為把錨固長度增加讓附加筋剛好放置在上面比較合理。
遇到幾個問題:1、一樁一柱的筏板,沖切為何會紅?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮軸力不?知道的兄弟姐妹們指點下,謝謝了??![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 編輯 ]
根據筏板計算結果配筋時,計算結果中 (X向下筋 xADy Y向下筋),如果X向下筋大,那么該局部板格附加筋應該是平行于X向布置呢還是垂直X向布置呢?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-8-28 10:42 編輯 ]
一般平法標注來說是沒有要求話彎鉤,而是直接一條直線,這條加筋左邊長度未明,是按通長一樣加到筏板邊彎折12d?如封邊還是不彎折呢?應該說畫了斷點符號就是說到這里了,沒有畫彎折就沒彎折吧?
我們的基礎時筏板基礎,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中間沒有梁,我想請問這種基礎是屬于平板式還是屬于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部鋼筋的構造是怎樣的
問題補充:(1)筏板基礎邊畫到哪個位置,需要覆蓋基礎梁和承臺的位置嗎?個人理解:基礎梁類似KL,樁承臺類似柱,根據扣減關系,只要將結構樓面板畫至梁邊就行(可以相交也可以不想交,只要沒有孔洞就行),筏板基礎也是這個道理。這樣理解正確嗎?(2)在防水板說明中的第2條:未特殊標注的板配筋為雙層雙向?12@150。但是第3條:圖中長度方向板帶鋼筋頂筋、底筋均為?14@150。這個是不是類似于樓面結構板,鋼筋不是同直徑通長的,局部是直徑12和14搭接起來的,在筏板中如何處理?
看到許多貼子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此對這一類問題進行匯總,請高手集中解答!還有不了解的地方,請跟貼提問!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么東東?2.暗梁的截面怎么考慮呢?截面高度,寬度怎么?。?.暗梁時,要不要加箍筋?4.暗梁上設置負彎距鋼筋嗎?為什么?5.在pkpm里面建模時,要不要輸入? 6.暗梁的撓度怎么考慮呢?如果按普通梁來計算,應該是不滿足的,還有裂縫問題? 7.暗梁有什么需要注意的構造措施? 8.暗梁在施工時應該注意什么? 9.暗梁計算時,按簡之還是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加設暗梁后板的配筋怎么變化? 12.現在在實際施工中,在轉角窗處增加了暗梁可不知道是什么原因還是要出現裂縫?
大厚度筏板混凝土的澆注方式:水平分層還是斜面薄層,哪種方式比較容易保證質量又便于施工?另一個問題:筏板上設排水明溝時應如何做?請教
筏板或梁板基礎有外包柔性防水時裂縫如何控制?如由強度控制裂縫會很大如由裂縫控制配筋會太多甲方要求經濟指標月來越嚴另據很多資料參考基礎底板中鋼筋應力很小<50也就是說計算裂縫并不準確大伙討論一下如何考慮裂縫問題?謝謝