    新風系統通風換氣和熱量交換的功能,連續通風換氣可以保持室內新鮮空氣,不需要開窗戶也能保證室內的空氣質量。那么,哪些情況需要裝新風?

  • 有可以實施房間遙控全部電器的系統嗎?

    我現在深圳管理的一個項目非常想用一個通用遙控器控制所有房間中的聯網設備:如燈光、電視、空調、VCD、電器電源等;信號采集節點接駁各類傳感器,如紅外人體探測器、門磁開關等,并與其他模塊進行配合;這樣類似的智能化方案可實施嗎?信箱kmsby@126.com.

  • 哪些房間應做獨立的通風(或排煙)系統?

    哪些房間應做獨立的通風(或排煙)系統?在我以前的習慣中諸如變配電室,冷熱源機房,柴油發電機房等都是做獨立的排風系統的這和剛工作時受師傅的影響有關但是最近對一些習慣做法核對規范時幾乎翻遍了所有的規范也沒有找到有此類規定只有<<采暖通風與空氣調節設計規范>>GB50019-2003的5.1.12條說了相關的東西5.1.12凡屬下屬情況之一時,應單獨布置排風系統1.兩種或兩種以上的有害物質混合后能引起燃燒或爆炸的2.混合后能形成毒害更大或腐蝕性的混合舞,化合物時3.混合后易使蒸汽凝結并積聚粉塵時4.放散劇毒物質的房間5.建筑內設有貯藏易燃易爆物質的單獨房間或有防火防暴的單獨房間 只有第5條能靠上一點另外有很多資料上分析的是那類房間使用時間不一致,宜分設系統(但從這個分析,就不是必須,只是節能考慮) 工程實踐中的情況是地下時常集中了一堆變配電室,冷熱源機房,柴油發電機房等全部設單獨的系統,實在

  • 中央空調系統,房間不冷的原因

    有一寫字樓采用中央空調系統(水冷),制冷機組顯示制冷效果正常,可是房間內制冷效果很差,部分房間根本不制冷。請大蝦們分析分析原因可能有哪些?

  • 地下室多房間共用排煙通風系統問題?

    地下室多個房間以及走道共用排煙及通風系統,基本是每個房間算一個防煙分區,但房間的通風換氣量不大,采用一個300x300風口就可以滿足通風量,但當作為排煙時此風口無法滿足風速不大于10m的要求,這種情況怎么處理,如何控制?我考慮一些方法但都不理想:1、在房間支管加電控防火閥(排煙280℃,補風70℃),當失火時開啟走道及失火房間的電控閥排煙和補風,其他的都關閉,風口共用通風的,只是風速超10m了。2、在房間支管加電控防火閥(排煙280℃,補風70℃),每個房間加常閉電控排煙口、常閉電控送風口,失火房間及過道開啟這兩個風口排煙和補風,關閉其他房間支管防火閥,這樣風速可以保證不超10m,但系統較復雜。3、沒有走道的情況只有開啟相鄰兩個防煙分區排煙,控制同上。這幾種方式都采用的電磁控制,只能一次動作,比較容易實現,當然采用電動方式可以多次開關,控制更復雜些,造價也高很多了。請教大家對這種多分區共用系統一般是如何處理的。謝謝了。

  • VRV加單個房間新風換氣系統要設自噴嗎?

    設計一個VRV空調系統,多個房間室內機處理室內空氣。但是為了不加自噴,又要滿足節能要求,使用新風換氣機。將每個房間內設置一臺或多臺新風換氣系統,有新風管和排風管,不穿越其他房間。請問可以避免自噴嗎?

  • 以下房間設置噴淋系統時選用什么系統

    請教各位,銀行、書庫等房間選用什么噴淋系統?噴頭間距如何:另外,規范上要求高低壓配電室及變壓器室設置水噴霧滅火系統,消防控制室及計算機中心如何設置呢?水噴霧滅火系統噴頭間距又是多少?

  • 醫院這些房間應劃分為哪個水系統?

    再做一個醫院的項目,由于管道井大小有限,故考慮整個系統劃分為兩部分,以滿足空調使用時間方面的不同要求,即:“辦公及病房系統”、和“手術室及兒科系統”,現在想問:CT,B超,心腦電圖室,PCR,配血室,性病檢測室,微生物檢驗室,內窺鏡檢查室這些功能房間,應該劃分為哪個系統,謝謝?。追教峁┎怀觯?/p>

  • 房間內走道共用排煙系統如何控制?

    幾個大房間及交錯的內走道,共用一個排煙系統,內走道總面積超500m2,分為2個防煙分區,每個房間為一個防煙分區,都設有排煙口,當火災時如何開啟排煙口排煙?1、開啟失火房間排煙口,當另一個房間失火時開啟另一個排煙口,其他分區排煙口關閉。2、開啟失火房間及相鄰內走道排煙口排煙,其他分區全部關閉。3、開啟失火房間及全部內走道所有排煙口,共計3個排煙口,其他關閉。4、失火時只開啟內走道的兩個分區的排煙口,其他關閉。大家覺得上面哪種方式更合理些?另外是否失火時內走道排煙口必須開啟?每個常閉排煙口是否都要就近設手動開啟裝置?我是按第2種方式設計的,電氣控制相對簡單些。[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-3-20 01:49 編輯 ]

  • 問地暖系統每個房間是否設溫控器?

    一、水地暖A是否需要每個房間配溫控器,如果配的話溫控器控制的是什么?是分集水器上的閥門嗎?B是否有必要這么設?C還有一種溫控器好像是接到燃氣爐上面的,主要控制燃氣爐的參數,這個溫控器與A中的溫控器有什么不同?

  • 【討論】一個系統里三個房間獨立啟閉的控制思路……

    【討論】一個系統里三個房間獨立啟閉的控制思路……

    前些天看了一個老帖“變頻與換氣次數——是不是自相矛盾?!”,有些感想。有一些自己的想法拿上來讓大家看看。以下是一個普遍的三級過濾AHU系統的變頻自控思路,這個系統的特點是三個房間A、B、C有些時候不同時開啟,導致系統的總風量會變化,我的目的就是通過合理的自控使得同一套空調系統中的各個房間能獨立啟閉,下面的自控思路請各位前輩指點。首先該自控的原則是:定風量變風壓控制系統運行共有四種狀態:一:ABC三個房間全開;二:AB開,C關三:AC開,B關四:BC開,A關各房間送風是否開啟由各自支管段上的電動密閉閥來控制。狀態一: ABC全開,總風量8300cmh,變頻控制模式:風速傳感器——DDC——變頻器狀態二:AB開,C關,此時系統總風量為5500cmh。通過調試,找到與5500cmh風量對應的風機電機頻率,當每次系統處于該狀態時,電機頻率就調到該值。變頻控制模式:三個電動密閉閥的開關信號——DDC——變頻器。而在該狀態下,隨著時間推移,過濾器阻力會增加,此

  • 層高較高的房間類型,如劇場,空調系統如何設計?

    層高較高的房間類型,如劇場,空調系統如何設計?除了空調的氣流組織之外,新風量、機組運行噪音和安裝注意事項又有哪些?請哪位大蝦指點,不甚感激!

  • 設氣體滅火系統房間的排煙問題

    設氣體滅火系統房間的不設火災排煙系統,以保證氣體滅火對濃度的要求,如配電房設了氣體滅火系統,只設平時通風系統,火災時通風系統關閉,開啟氣體滅火系統,滅火后再開啟通風系統排除氣體。請問這個是在哪個規范上面規定的,我記得以前好象在什么地方看見過,但現在找了好多規范都沒查到,請各位指點一下,到底是哪本規范具體哪條,謝謝?。。?!

  • 多房間地下磁帶庫區空調系統的設計.rar

    多房間地下磁帶庫區空調系統的設計.rar

  • 房間空調器制冷系統的最佳匹配計算

    摘要 本文采用可變容差優化方法,將制冷系統性能系數COP值作為目標函數,以蒸發器、冷凝器、毛細管的主要結構參數及制冷劑充港灌量為優化變量,對房間空調器系統的幾大部件進行了最佳匹配計算,使之能效比顯著提高,達到了節能目的。1.前言 近年來,盡管對制冷設備中的基本現象的認識已比較清楚,但目前空調器生產廠家基本上還是采用傳統的類比設計方法,著重強調與企業的設備條件和設計經驗的一致,達到在一定程度上的系統匹配。然而,面對現今能源及資源的緊張狀況,類比設計方法起來越暴露其不適應性,特別是制冷劑替代所引起的制冷系統的性能變化,若通過試驗來解決,不但要消耗大量人力、物力和財力,還可能受到試驗條件的限制而達不到滿意的結果,但運用制冷系統的模擬的優化思想改進其設計方法,即可減少試驗的盲目性,更可提高系統部件間的匹配特性,達到事半功們的效果。 目前,對制冷系統四大部件中的每個部件的優化研究工作已有大量文獻報道,但最優化設計的部件組合成系統后不一定能實現整機性能最優。本文的目的是對一個分體壁掛式空調器制冷系統進行最優匹配。首先建立各部件的工作過程模擬計算模型,再通過各關件間的能量和質量的

  • 一個房間做機械排風系統,補風應該怎么考慮?

    我覺得是有三種途徑補風, 一是考門窗滲透補風, 二是做百葉窗自然補風口, 三是做機械補風系統。 第一種補風應該是在排風量不大的情況下才可以實現的吧, 二三是排風量比較大的情況下,靠門窗滲透不能滿足要求。 不知道大家是不是這么做的, 至于多大的排風量才算大,不能依靠門窗滲透,我不清楚,請高手指點!

  • 空調房間噪聲標準(資料)摘自空調系統消聲與隔振設計

    經常需要用各空調房間噪聲標準,所以我把它集合了一下,發發上來.這里房間噪聲標準還是比較齊全的,且注明了標準出處.

  • 空調系統中送風新風比怎么影響多房間的新風供應問題

    空調系統中送風新風比怎么影響多房間的新風供應問題

    多房間的單風道全空氣空調系統在新風供應時,為什么當各房間需要新風比不等時,就可能使有些房間新風供應出現問題?而且又會出現哪些問題呢?懇請各位前輩指教。謝謝啦!!

  • VAV中央空調系統空調房間仿真模型的建立.rar

    VAV中央空調系統空調房間仿真模型的建立.rar