首頁 課程 資料 論壇
  • 冷凍水流量計算公式問題

    計算管段的冷水流量公式為G=Q/1.163(t1-t2)Q-為計算管段的空調冷負荷t1-t2為供回水溫差請問這個公式計算出來的流量G的單位是m3/h,還是L/S

  • 屋面雨水流量計算的疑問。

    現行給排水規范,屋面雨水流量計算時未考慮屋面坡度的影響,老規范有k1值,當坡度大于2。5%時K1=1.5~2.0,是否現規范不考慮了?現設計一大坡屋面建筑,急!盼各位大俠給一個答復,謝謝!

  • 請教~關于中水流量計算的方法~在線等!

    各位大蝦,小女子初來乍到,我想知道中水流量(L/S設計秒流量)計算的具體方法,請各位不吝賜教,先謝謝各位了!在線等~~~~謝謝!

  • 暴雨強度及雨水流量計算程序

    大家可以看一下 希望對大家有幫助

  • 重力流管道流量計算問題

    現有一個輸水工程 擬從水庫中取水 水庫在高處 比輸水管道末端高約50米 管道全長約4公里 擬采用800鋼管 請問一下 這個輸水量究竟有多少 流速有多大 好像計算軟件不能用 請高手解答一下

  • 小區排水流量計算問題,請高手解析!

    建水規范GB50015—2003(2009年版)中4.4排水管道水力計算中:4.4.1 小區生活排水系統排水定額宜為其對應的生活給水系統用水定額的85%~95%。小區生活排水系統小時變化系數應與其相應的生活給水系統小時變化系數相同,按本規范第3.1.2條和第3.1.3條確定。4.4.2 公共建筑生活排水定額和小時變化系數應于公共建筑生活給水用水定額和小時變化系數相同按本規范第3.1.10條規定確定。4.4.3居住小區內生活排水的設計流量應按住宅生活排水最大小時流量與公共建筑生活排水最大小時流量之和確定。我對上述3條的理解為:第4.4.1條中,根據引用的3.1.2條(居住小區的居民生活用水量)和3.1.3條(居住小區內的公共建筑用水量),可以理解為“小區生活排水系統”包括:“居住小區居民生活排水”和“居住小區內公共建筑排水量”,也就是說,小區居民最大時用水為A,小區內有醫院、幼兒園等公共建筑最大時用水為B,根據第4.4.3條規定,排水的設計流量為(A+B)×(85%~95%);如果非小區內公共建筑醫院、幼兒園

  • 新人求助 供暖循環泵水流量計算的問題

    第一次來到這里,有一個關于循環泵的問題求助各位大俠:我們公司的鍋爐房有3臺循環泵,兩臺55千瓦的,一臺37千瓦的,請問如何計算每小時的水流量,或者說,如何計算小區在供暖季應該開幾臺循環泵?感謝大家~

  • 暴雨強度及雨水流量計算程序(全國)

    暴雨強度及雨水流量計算程序(全國) upload/forum/20031119232220.zip

  • 暴雨強度及雨水流量計算公式

    暴雨強度及雨水流量計算公式

  • 最全最實用的管道流量計算表

    最全最實用的管道流量計算表

  • 雨水蒸發池的雨水流量計算

    小弟在做一條寬70m的公路,兩側都設有排水溝,但有一段3km沒有地方排水,只能設蒸發池,請問蒸發池的大小,和一個月內流入的水量怎么計算,請大家指教一下,該社多大的

  • 關于雨水流量計算(流量疊加?面積疊加)

    關于雨水流量計算,考試教材第二冊中介紹了2中計算方法:1、面積疊加法即:Q=(FA+FB+FC)q(徑流系數取1),此時q對應的降雨歷時取三塊面積中達到設計斷面最大的時間。2、流量疊加法Q=FA*q1+FB*q2+FC*q3,q所對應的降雨歷時分別對應各匯水面積達到設計斷面的的時間。2012年版的綠皮書(馮翠敏)上關于雨水計算均采用面積疊加法,但是考試教材中說面積疊加法適合規劃設計,流量疊加法適合工程設計。那么按理考試中應該按流量疊加法計算了。這么理解的話馮翠敏的綠皮書關于雨水的計算采用面積疊加法應該是錯誤的了。。。。求高手解答??荚嚨臅r(shí)候雨水流量計算到底按面積疊加還是流量疊加???

  • 請教~~中水流量計算方法~~在線等!!

    各位大蝦,小女子初來乍到,我想知道中水流量(m3/h設計秒流量)計算的具體方法,請各位不吝賜教,先謝謝各位了!在線等~~~~謝謝!

  • 關于排水秒流量計算的問題

    規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?

  • 關于公廁給水立管流量計算

    公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教

  • 求助關于流速流量計算的問題

    求助關于流速流量計算的問題

    從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。

點擊加載更多

管道水流量計算

管道水流量計算專題,為您提供管道水流量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道水流量計算 相關的專業交流討論,更多管道水流量計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

坡屋面的做法

坡屋面詳圖