請問大神,配合機器設備排水做排水管道,設備的排水量為800ml/min: 每臺機器排水量=0.015L/S,10臺機器的排水量=0.15L/S; 就是說DN50的塑料排水管完全滿足10臺設備的合用排水管; 請問大神,這樣計算有問題嗎? 還有就是設計中可以依照計算結果選擇排水管徑嗎?
前言:本文根據《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)(以下簡稱“規范”)的規定,通過計算,采用表格的形式列出了不同建筑給排水管道管徑與衛生器具當量值之間的關系,及不同給水管材相互替換的規律,為設計工作提供了便利。
我不太明白管上腔土重是什么荷載,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢??還有就是管內水重一般加載呢?我看計算案例上都是線荷載,它是直接加載到管底嗎?還是把管子按照梁那樣做的呢?不好意思哈,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,哪位大神幫我解答下呢
如圖:
今天剛好復習到排水這部分,就把這道題想起來了,下面來談談我的看法，歡迎大家發表不同意見:第九題的題干我就不寫了,直接寫解題過程,首先這個題目最關鍵的點在于要遵循以下這句話“無論采用哪種銜接方法,下游管段起端的水面和管底標高都不得高于上游管段終端的水面和管底標高”(《排水工程》上冊第四版44頁),那么關于管道的銜接方式總共也就三種:管頂平接,管底平接,水面平接,具體采取哪種方式呢?我們注意解答,首先才用第一種 管頂平接,計算出2點上游管段的管底標高78.50,管頂標高則為78.90,2點下游管段的管底標高則為78.60,78.50<78.60,也就是下游管段起端的管底標高高于上游管段的管底標高,此路不通;第二種管底平接,計算出2點上游管段的管底標高78.50,下游管底標高亦為78.50,然后計算出2點上游管段的水面標高為78.704,2點下游管段的水面標高為78.5+0.5*0.3=78.65,78.704>78.65,也就是下游管段的水面標高不高于上游管段的水面標高,與44頁的那句話是相符的,計算出3點的埋深:78.5-(78.5-0.025*
蛋形地埋排水管道的分析計算
學校里老師教的是:市政給水管網用最高時流量計算,市政污水管網用平均日流量乘上總變化系數計算. 搞不明白為什么市政污水管網不用給水最高時流量計算乘上個產污系數呢?
本帖最后由 路人乙 于 2013-5-17 13:48 編輯 作為監理人員,會常發現下述現象:小區雨水排水管道管徑未經嚴格設計計算,僅憑設計人員經驗判斷確定。通過與設計人員溝通、交流,可將管徑確定過程簡單概括如下:初始幾段管徑按設計規范中最小管徑要求確定,然后遇干管接入井或若干個管段后,綜合考慮匯水面積增加和地形特征,根據經驗判斷將管徑適當增大一級,依次類推,直至系統各管段(含接入市政管的小區排出管)管徑,據此方法確定完成。不難想象,據此確定的管徑難免出現偏差,導致管徑大小不當。然而,作為監理工程師如何能夠直接、迅速地發現和指出設計圖紙上管徑大小的謬誤昵?下面介紹一種簡便核驗方法,供大家參考。
如題,如何計算共溝開挖的土方??jī)蓚€(gè)管子之間高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的側壁要用砂回填嗎?(超過污水管頂部500了)什么時候采用共溝開挖比較好?
排水系統一般用UPVC管,有沒有哪些情況下必須用鑄鐵管呢?(設計的圖紙說明是排水出戶管用鑄鐵管,有這個必要嗎,請教各位?))
手頭現有 1.給水、排水管道水力計算軟件,軟件中對給水,排水,雨水,消火栓,滅火器,化糞遲選型,管件選型等采用不同的界面和窗體操作。非常方便好用。拿出來與大家分享,具體內容見附件。:victory: :handshake :hug:[ 本帖最后由 xianglin4 于 2009-10-29 14:26 編輯 ]
建設工程工程量清單計價規范》附錄D.1挖溝槽土方和挖溝槽石方清單工程量計算規則:挖溝槽土石方的清單工程量,按原地面線以下構筑物最大水平投影面積乘以挖土(石)深度(原地面平均標高至坑、槽底平均標高的高度)以體積計算。如道路兩側混凝土排水管,管底有砂墊層,管兩側有120度砂石基礎。也就是圖集《鋼筋混凝土管底基礎及接口(04s516》的第9頁。那溝槽土方怎么計算
本人查規范,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家
由于受排出口標高的限制,設計的雨、污水管道大部分可能形成管底平接,雨水管道設計管徑從d600-d2200,污水管道從d400-d1200。設計規范沒有硬性規定,但不知這樣是否真的可行?
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道?,F(xiàn)在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
排水管道管徑計算
排水管道管徑計算專題,為您提供排水管道管徑計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道管徑計算 相關的專業交流討論,更多排水管道管徑計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度