本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?
圖紙簡介: 該圖紙為地下室工程防水變形縫比較常見的做法,圖紙內容主要包含:底板,頂板、立墻,平直縫,階梯縫,企口縫等構造大樣。 投稿網友: hdeternal1 上傳時間: 2014-05-15 <
11ZJ311地下室防水圖集(1).pdf
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:
地下室設置溫度變形縫??p寬30mm。問題是,施工后混凝土的收縮,至少會導致縫寬大于50mm(具體和縫的距離有關),這個時候的變形,還只是混凝土的干縮變形。還沒有涉及到混凝土隨著溫度的變形問題。這樣就是使得為了適應溫度變形的30mm縫,實際上成為了50mm縫。在適應溫度變形之前,變形縫的止水帶什么的都已經提前達到極限了,這樣如果繼續溫度變形導致縫寬增加時,止水帶無法正常工作。那么在施工的時候,怎么才能避免這種情況的發生呢?提前預估干縮變形,把變形縫寬預留到只有10mm???假如混凝土沒有那么大的干縮變形,只留10mm又不好施工,至少連中埋式止水帶的環都有20~30mm了。請大家一起討論一下!謝謝!
地下室樓面變形縫節點詳圖.rar
請求專家幫幫我出出漏私?,這里具體情況是:主樓與地下室車庫連通口部位變形縫處,由于施工中采用的橡膠制水帶質量差,現在一個連通口字形四面漏水,懇請專家指點解決方案.
圖紙簡介: 圖紙內容包括:地下室疏水層平面布置圖 ,地下室疏水排水剖面示意圖 ,防排結合構造圖基坑(或樁承臺)、疏排水通管道斷面圖,地下室深基坑抽、排水預埋井構造大樣 ,地下室外防外涂防水構造圖 ,地下室外防內涂防水構造圖(II級設防) ,地下室外防內貼防水構造圖(I級設防) ,地下室外防外涂防水構造圖(II級設防),地下室外防外涂防水構造圖(I級設防) 等。 投稿網友:
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
地下室有防水層樓、地面樓、地面變形縫節點.rar
上海某公司運用專利產品-塑料夾層板,提出了在地下建筑中采用“結構自防水為主、塑料夾層板濾水”的防排結合的理念,近幾年已經較廣泛的應用在住宅、車庫、公建等建筑類型中,提高了工程質量,同時大大降低了工程造價,而且較好的實現了防水規范中提到的幾點要求:(1)結構自防水為主(2)防排結合(3)與建筑物同壽命以下是關于該公司產品應用的圖集資料,供廣大建筑師朋友參考。
論文簡介:這是2011年的中南圖集,以前98的不能用咯。還沒有電子版的注意咯~!“11ZJ001+建筑構造用料做法”這個文件大了,請私M我發郵件吧 投稿網友:koweek 上傳時間: 2013-03-06
一項目,2層地下室+3層裙房+26層塔樓,裙樓與塔樓間設有變形縫.但基礎沒有設變形縫.后在甲方要求下,在裙房和塔樓之間設有后澆帶(樓層里的變形縫仍然存在)。 現在設計人員認為在地下室外墻處變形縫仍要設,而甲方認為外墻處的變形縫可不設。 我自己的想法是: 因為基礎沒設縫,此變形縫應不是沉降變形縫;如是溫度變形縫,地下室外墻應該受溫度影響比較小,再加上后來設了后澆帶,緩和了混凝土的收縮應力。 我認為地下室外墻就沒必要再設變形縫了. 大家能否說說,我的想法對嗎,或者是其他的一些觀點,請指教,謝謝!
我們現在有一工程招標,一施工方,為了能中標,居然說可以將造價減下一千萬,被減的地方就有取消地下室的防水層,只在混凝土中加入防水劑,纖維等防水即可,大家怎么看?另:該地下室占地面積超過640平方米,位于東南沿海地區。
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若為返梁,是架空做排水(國標有此做法,造價高)?還是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,請發到我的郵箱yinjun730914@sina.com
最近做了一個建筑,形體比較復雜,凸凸凹凹很多,帶來的麻煩事情就是,好多房間(包括地下室部分)上下底面和頂面是直接對外的,同時房間頂面還要作為陽臺使用,需要考慮該部分防水和保溫做法,想請教大家,除了降板之外還有什么好的做法,謝謝了
本人現接觸一工程,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,想請問,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,請各位過路大俠指點。