求助:請問地下車庫排水溝設置有什么規范要求,我這有一個四萬平米的地下車庫,原設計為坡度排水到集水坑排水,現在領導要求加排水溝排水,請問大神排水溝需要注意什么,坡度設置多大合適。如果有工程實例,感激不盡!
1、車庫坡道上、下都做排水溝或只做一道?最好舉出明確規定。2、坡道上方排水溝能否直接排至道路雨水系統(不需要流至下層集水坑再提升排出)?按技術措施P105頁,必須排入室內集水坑,是否妥當?3、如可以直接排至道路雨水口,如何銜接,銜接處采用何種構造(無水封地漏、格柵檔板……)
圖紙簡介: 本圖為含鑄鐵蓋板等詳細做法,溝底采用250厚防水混凝土,側壁為120磚砌 投稿網友: wnczh123456 上傳時間: 2014-03-18
正在做一個小型生活污水處理工程,設計時是在排水溝的上方每隔1米用鋼筋做了支架,電纜穿PVC管后就鋪設在鋼筋上,下方是排水的。請問這種做法可以嗎?看了許多人說這種方法不可取,但我想這樣總比直埋要好吧,方便檢修,而且又不會浸在水里。
售樓部門前的廣場鋪貼石材,需要排水溝排水,搜集一下圖集,只有這個圖還能指導一下現場的工作;大家一般還有什么做法沒有,以供參考一下;
代做工程預算
一個小區,排水溝有1200深,頂距地面只有幾十,現電纜采用直埋形式,想請教一下,交叉的地方如何處理啊,電纜能放在排水溝的下方嗎
我單位車庫的排水溝水箅子在過汽車時,被車壓得亂響,請問諸位高手,有何良策幫忙解決一下,請不吝賜教,鄙人將不勝感激!多謝!?。?/p>
我省很多大型地下汽車庫的排水溝建筑布置都穿越防火分區。地下汽車庫的排水溝是否可穿防火墻?消防設計規范無規定。如果地下汽車庫的排水溝穿越防火墻,液體火災要秧及相鄰的防火分區呀!不知其他地區消防部門有無規定,請同行們相告,萬分感謝!
現有一地下車庫建筑面積共約1.5萬平方米,呈南北走向,南北向長180米,東西向寬約85米,車庫大部分均掩埋于地下,車庫上面為小區中庭園林景觀,只有北面車庫出入口一側室外地面低于車庫室內地坪約0.5米,并與室外車行道相連. 市政排水低于車庫地面約1.5米。設計院在初設計上把車庫劃分成了8個排水區,分別設了8個積水坑及8 組排水泵。我仔細核對了圖紙和標高等情況,根據地形和市政排水現狀,車庫內排水溝均可全部直接排入市政雨水管網,取消動力排水,經初步預算,如果取消初設排水方案,可直接節約費用四、五十萬元,還包括今后的運行和維護費用,但與設計協商,設計認為:車庫大部分埋于地下,而規范要求如果室外地坪高于車庫內地坪均要采用機械排水。請問該排水方案可以調整嗎?
家里有人在鄉下, 由于京珠高速修建高速引線路經過我村我的耕地而剛好在公路旁邊施工時由于沒修排水溝使雨水無法排出這一下到不要緊,在雨天直接把我的花生淹死一半至今現在到哪都沒解決方案
排水溝在商業環境中,屬于純功能型景觀元素,與之同類的還有圍欄、欄桿扶手、裝飾井蓋、樹池篦子、隔離墩等,這些純功能型景觀元素一般不太被人注意,但它們卻是景觀設計不可或缺的重要單項,其細節設計的好壞是項目品質表現的重要元素之一,此單項在以往設計中往往不被重視。日本商業環境景觀型排水溝的功能設計、成本控制、人性化細節等,值得借鑒。一、純功能型的景觀元素也是良好的環境裝飾1、空間界定,強化場所感
手上一項目,筏板平板基礎,500厚,因沿縱向通長設有300寬,150~260深的排水溝,總工不同意做洞口加強,甲方又不希望做板上回填。詢問一下大家對排水溝一般是怎么處理的,好對甲方有個解釋,對以后遇到類似項目也有個數。
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-24 09:01 編輯 問各位高手,有段擋墻底部要做滿溝,也就是排水溝。由于擋墻底標高不一致,而排水溝要往同一方向排,這樣低的部位無法向高處排,請問應怎么處理?
我有公路排水溝圖紙,,怎么算報價?只要材料用石子水泥大沙。 麻煩專家們給說說應該算預算 ? 急著報價 謝謝大家!:handshake
我有公路排水溝圖紙,,怎么算報價?主要材料用石子、水泥、大沙。 麻煩專家們給說說應該怎么算預算 ? 急著報價 謝謝大家!
食品車間排水溝7個設計要求