  • 關于鍋爐煙囪尾氣的取樣檢測

    各位同學,如題,我司10T/h的鍋爐,煙囪為自立式的鋼制40m煙囪,要在哪個位置開孔方便取樣?還有如果要在線監測,又需要在哪個位置開口?謝謝

  • 請問下各位關于鍋爐煙囪的問題

    真空熱水鍋爐,酒店用,因為方案的設置不太合理,現在煙囪要通到主樓去有140米的距離,主樓高度80米,能排的出去嗎?或者有什么措施可以拍出去?謝謝各位了!

  • 【求助】室內鍋爐房煙囪做法

    【求助】室內鍋爐房煙囪做法

    燃氣鍋爐房位于地下一層,它的煙囪從地下一層向上升,在室內貼著裙房的外墻一直升到屋頂,我想問一下,1.煙囪的耐火磚外面還用做隔熱措施嗎?還是直接抹灰?2.煙囪升到屋面板(標高23.1m)以上多高?1.5m夠不夠?3.出屋面部分還用耐火磚嗎?一般的磚或者砌塊行不行?4.室內部分柱子裸露與煙道內部,用不用刷一道耐火防銹漆?5.最上面的排煙口需要用百葉嗎?請大家幫幫?謝謝啦~ 如果有相關圖集 麻煩告訴我一聲 我找了好久

  • [求助]鍋爐煙囪采樣設施的設置??

    《鍋爐大氣污染物排放標準》規定,大于0.7MW(1t/h)的各種鍋爐煙囪應設置便于永久采樣監測的測孔及相關設施,新建成的單臺容量大等于14MW(20t/h)的鍋爐必須安裝固定的連續監測煙氣中煙塵,SO2排放濃度的儀器。請教以上的監測設施是由鍋爐生產廠家負責設計施工還是要由設計院在設計鍋爐房時設計呢?另外有誰有設計過的圖紙能參考一下嗎??謝謝~

  • 鍋爐煙囪排放高度與設置

    燃氣鍋爐,是之前大型公建項目的??图爸饕O備之一。近幾年根據國家雙碳政策的穩步推動,鍋爐的實際應用正在減少,但現階段仍然有不少應用場景,這次小編和大家聊聊鍋爐房煙囪的兩件事。 一、鍋爐煙囪的排放高度

  • 誰見過沒有煙囪的鍋爐房?

    我是設計院的,有一個海邊的住宅小區工程,都是高層和別墅,可是甲方要用燃煤鍋爐房做熱源,上兩臺8噸鍋爐,但是煙囪很礙眼,而且污染高層住戶,好像有一種沒有煙囪的鍋爐,誰見過?指點指點。

  • 柴油發電機煙囪能否與鍋爐煙囪合用?

    今天在qq群上聽有師兄在討論這個問題,得到的結論都是不合用,但是又覺得依據和理由不是很充分,大致有幾點理解和討論:1.柴油發電機與鍋爐使用時間不一致;2.柴油發電機煙囪是正壓,自然進風鍋爐房煙囪是負壓靠自然提升抽力排煙,合用煙囪會發生倒灌現象;希望得到各位大神的解答、指點和幫助

  • 真空鍋爐和蒸汽鍋爐,可以合用煙囪嗎

    真空鍋爐和蒸汽鍋爐,可以合用煙囪嗎我打算真空鍋爐提供空調水,蒸汽鍋爐提供生活熱水。就是不確定煙囪是否可以合用。假如全用蒸汽鍋爐,需要板換,大家知道,板換了,熱量就有損失了。但是,又擔心正壓和負壓燃燒不能合并煙囪的問題。

  • 鍋爐除塵器、風機、煙囪的位置及管道布置

    鍋爐除塵器、風機、煙囪的位置及管道布置根據鍋爐運行情況和鍋爐房的實際情況確定各裝置的位置。一旦確定了各裝置的位置,管道的布置也就基本可以確定了。對各裝置及管道的布置應力求簡單,緊湊,管路短,占地面積省,并使安裝、操作和檢修一方便。除塵管道配置應考慮以下條件:(l)在生產工藝和現場條件允許的前提下,系統的管道應盡可能短,以便節省投資、減少運行費用。(2)對于多個污染源的場合,可以分散布置多個獨一系統,也可以采用聯合布置成集中系統。壓縮除塵系統數量對減少排放源和維護管理均有好處。(3)粉塵質量濃度較大時,管道以垂直或傾斜布置為宜。斜管與水平面的夾角應大于粉塵的安息角。采用水平管道,風速應大些,同時應設置清灰孔,其風速應比垂直管道高2一5m/s。(4)為降低系統的壓力損失,管道彎頭的曲率半徑以管徑的1.5-2倍為宜管道的三通及主管與主管的連接處,以取夾角小350為宜。管道漸擴管和漸縮管的擴張角以1-200為宜、收縮角以250為宜。(5)風機入口與管道的連接以漸擴或漸縮的直管最好。如采用彎管,

  • [鍋爐]請問:做鍋爐煙囪帽子有規范嗎?

    請問各位大哥,1。做鍋爐煙囪帽子有規范嗎? 2。鍋爐煙囪爆破片的位置高度有明確規范嗎?曾經見過不曉得哪本書上說,爆破片的位置只要在鍋爐連接出口處5M范圍內適當位置即可,今天有個監理找事,請問還有其他規范嗎?

  • [急]: 200T鍋爐用多高煙囪?

    200T規模熱水燃煤鍋爐房,鍋爐出水130度回水70度,忽略環保要求的話,煙囪出口需要多大?高度多少?正負零處直徑多少?基礎直徑多少?等相關信息 還有: 200T規模熱水燃煤鍋爐房,出水110度回水50度,忽略環保要求的話,煙囪出口需要多大?高度多少?正負零處直徑多少?基礎直徑多少?等相關信息 望回復 感激不盡 hzm9248@163.com

  • [鍋爐]鍋爐供水經過煙囪省氣器后的汽化問題

    我做的一個鍋爐房:鍋爐供水經水處理設備后,進入鍋爐煙囪的省氣器進行熱交換,再進入軟水箱.煙氣溫度高達200度以上,經過省氣器后的水部分被汽化,但進入軟水箱時有浮球閥,蒸汽無法進入軟水箱經通氣孔排出.請各位指點有和解決辦法.

  • [鍋爐]2臺2噸的熱水燃煤鍋爐,煙囪合用還是分用?

    1. 2臺2噸的熱水燃煤鍋爐,煙囪是分用還是合用呢?03技術措施里面說:每個新建鍋爐房只允許設一根煙囪??墒强春枚鄨D紙,都是每臺鍋爐配一個鋼煙囪。搞不清楚了,大家怎么說呢?2. 鼓風機的進口處都加什么東西呢?圖籍里面加一個消音器,還有一個閥門,看不清是什么閥門?止回閥么?3. 關于脫硫,圖籍里面用的是多管除塵器,不能脫硫,是不是用鋼的脫硫除塵器好些?4. 鼓風機放在風機房,圖籍里面鼓風機出口的風道是走的地下風道,風道從鍋爐走可以么?小妹也是第一次做鍋爐房,可能問的問題比較幼稚,大家不要見笑,知道的告訴小妹一聲,謝謝各位了

  • 200T規模熱水燃煤鍋爐房煙囪出口多大?高度多少?

    200T規模熱水燃煤鍋爐房,鍋爐出水130度回水70度,忽略環保要求的話,煙囪出口需要多大?高度多少?正負零處直徑多少?基礎直徑多少?等相關信息 還有: 200T規模熱水燃煤鍋爐房,出水110度回水50度,忽略環保要求的話,煙囪出口需要多大?高度多少?正負零處直徑多少?基礎直徑多少?等相關信息 望回復 感激不盡 hzm9248@163.com

  • 【Diors學暖通之分享】原來我們選“鍋爐煙囪”都太任性了

    導語鍋爐房設計應由有設計資質的專業設計單位承擔,燃油、燃氣鍋爐房設計時應經有關主管部門批準。鍋爐房設計應符合GB50041-2008《鍋爐房設計規范》的規定。用戶有權利和義務按相關標準對所設計的鍋爐房進行監察,以使鍋爐房更加規范,杜絕不安全隱患的存在,確保人民和財產的安全。 內容: [size=12.7272720336914px] 新建鍋爐房的煙囪設計應

  • 有關沼氣鍋爐房內有金屬煙囪,如何做防雷保護?

    現在項目現場有個利用沼氣供熱的鍋爐,金屬煙囪直接建在鍋爐房內部,所以考慮要做單獨接閃桿來防雷,現在有如下疑問:1.這種沼氣鍋爐房算不算防爆區?2.如果算的話,是按幾類防雷做保護?3.除了單獨做接閃桿以外還有別的防雷措施嗎(金屬煙囪在鍋爐房內)?

  • NBT 42045-2015 余熱鍋爐用鋼制煙囪技術條件

    NBT 42045-2015 余熱鍋爐用鋼制煙囪技術條件

  • 【微探討】燃氣鍋爐煙囪要上塔樓屋面排放嗎?

    沒有集中供熱或者高品質酒店項目,冬季供熱經常采用的是燃氣鍋爐,也許煙囪排放位置是大家常遇見的問題,所以借機電人脈這個平臺和大家一起探討一下,到底燃氣鍋爐煙囪是否需要上塔樓屋面排放?