首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于煙囪計算的問題

    各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?

  • 關于抹灰施工的幾個問題

    本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-20 14:03 編輯 1、抹灰前房間如何規方?2、制作灰餅時如何確定兩面墻方正?3、抹灰施工如何控制陰陽角方正?

  • 關于抹灰砂漿的一個問題

    請教:現場抹灰砂漿配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂漿1:1:6.由于現場施工嚴禁使用攪拌,擬用干混砂漿,參照抹灰應用技術規程。用M5 M20的抹灰砂漿,可一般抹灰會用到M20的嗎?有沒有合理的做法。

  • 7500x7500排氣煙囪的問題

    今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500   高度11層x5600  總高56000    框剪結構  設計人用satwe 計算   本人認為 此為構筑物 且高寬比超限   不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計

  • 砌體工程和裝飾(抹灰)工程

    小弟剛來貴論壇,純小白一個,由于高中畢業就沒讀書了,所以更是對建筑方面不怎么了解,看了點關于建筑的書,感覺都說的太死了,那天無意之中找到該論壇,又看到論壇里人才濟濟,就打算來論壇里學習一下,吸收點有用的經驗,所以還希望大家照顧下,好,進入正題。 我朋友的老爸是搞建筑的,當是我讀完書出來沒事做我朋友就介紹我來到他爸工地上,當時說包勞務比較簡單,容易入手,就包了,由于朋友的照顧,進展的很順利,做完那個工地以后我就自己出去想再多找?guī)讉€工地做,但問題就出來了,由于沒有經驗,前面的活都做完了,到了打地平的時候,問題來了,塔吊拆了,只有用人工了,這直接就把費用提升了一半上去,找到項目部,拿出合同一看,人家上面又沒寫必須要提供塔吊,就這樣吃了一個大啞巴虧,都怪自己沒什么經驗。所以在這也想問問各位前輩,關于砌體工程和裝飾(抹灰)工程的勞務方面有什么需要注意的,特別是在合同方面,還有就是平時在管理上和現場施工上有什么比較容易犯的錯誤,希望前輩們能指點指點。 還有就是生活費方面,有沒有一種好的結算方式。

  • 新手請教-柱梁抹灰計算

    江蘇計算規則墻柱面工程章節:磚墻中平墻面的砼柱、梁等的抹灰(包括側壁)應并入墻面抹灰工程量內計算。凸出墻面的砼柱、梁 面(包括側壁)抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行天棚抹灰章節:密肋梁、井字梁、帶梁天棚抹灰面積,按展開面積,并入天棚抹灰內問題①:砌塊墻體中,不管砼柱是否與墻相平抹灰工程量應單獨計算?問題②:砌塊墻體中,不管砼梁是否與墻相平抹灰工程量并入天棚抹灰?問題③:磚墻中,凸出墻面的梁抹灰工程量應并入天棚抹灰?請朋友們,前輩們解答解答?

  • 內墻抹灰裂紋的防治技術

    內墻抹灰裂紋的防治技術摘 要:針對室內抹灰出現的常見問題進行分析,提出防治措施和實施方法。關鍵詞:裂 紋、措 施有些室內抹灰出現裂紋,個別的墻面裂紋還比較嚴重,這些裂紋影響了工程的觀感效果,成為一種現在建筑工程的質量通病。因此,必須認真研究,并力求將其徹底根治。

  • 抹灰工程人一些控制要點

    抹灰工程人一些控制要點

  • 煙囪無井架液壓雙滑工法

    煙囪無井架液壓雙滑工法

  • 【請教】這樣的窗口抹灰如何處理?

    【請教】這樣的窗口抹灰如何處理?

    黑色的是窗框發泡后做上的防雨布,圖片上的墻面實際上是個斜面,如果在立面先固定上水泥板再抹灰如何?

  • 室內抹灰表面起砂的原因

    大家好!在建筑室內抹灰工序中,“怎樣防止抹灰面起砂”?!叭绻谀ɑ疑碀{中加入沙漿王,加入的比例是多少” 拌合抹灰砂漿時用的體積比。怎樣將體積比轉換為質量比。比如體積比為 水泥:沙=1:3 怎樣將其轉換為質量比。 最好能舉個例子計一下。。 希望能得到大家的幫助。謝謝

  • 求外墻抹灰開裂各種原因?

    到目前為止,我所知道能造成開裂的幾個原因1.磚混交界處沒掛網2.抗裂纖維加入量不夠。3.灰漿沒能及時抹上,留置一段時間,造成水灰比失衡。4.超過三公分處沒能分層打底。求各位大蝦補充。。

  • 請問關于煙囪荷載組合的問題!

    在設計煙囪時,我只考慮了重力、地震和風荷載,這樣算出來了重力G,風荷剪力QW,地震剪力QE;風彎矩MW,地震彎矩ME;風附加彎矩MiW和地震附加彎矩MiE;請問我想算基礎承載力和其配筋時,想知道其標準組合和設計組合。請問這應該怎樣組合,系數怎么取。 (規范上感覺看不明白)

  • 求助,怎樣可以讓我們的煙囪不冒煙

    我們工廠排放的煙氣經過布袋除塵器后基本上就是水蒸氣雖然和附近的居民解釋過無數次了(早晚煙囪背光的時候遠看是灰色)但是他們看到我們的煙囪一直在冒煙就是覺得不爽總是找我們的麻煩請教一下有沒有什么方法可以在讓煙氣外排的時候看不到的注:我們工廠的煙囪上面20米都是玻璃鋼的,受不了太高的高溫

  • 一般抹灰實際中主要控制什么!

    樣板抹完去驗收的時候,我不太明白主要看那些?規范上的主控那些東西都看不出來,我看也就主要看垂直和平整哦還有就是觀感了各位請教了!

  • 剪力墻抹灰如何防止空鼓

    剪力墻抹灰如何防止空鼓 界面劑 甩漿 噴砂 掛網

  • 關于使用混合砂漿抹灰的問題

    現場采用蒸壓加氣混凝土砌塊,現在內墻抹灰所用材料是混合砂漿施工如下 1:0.3:3混合砂漿罩面 1:1:6 混合砂漿打底 小弟有如下幾個疑問 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂漿現場要怎么進行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂漿具體概念是什么三、現場采用該材料有沒有問題

  • 關于鍋爐煙囪尾氣的取樣檢測

    各位同學,如題,我司10T/h的鍋爐,煙囪為自立式的鋼制40m煙囪,要在哪個位置開孔方便取樣?還有如果要在線監測,又需要在哪個位置開口?謝謝

  • 抹灰平整度較差,如何處理?

    現場檢查墻面的平整度,肉眼都能看出不平整,測了一下,小的有5~6mm,大的偏差有1cm多,因工期較緊,無法鏟掉重新粉刷,但又怕膩子、涂料上去后容易脫落,想請教各位有什么好的辦法,個人想刮膩子時掛網格布,不知此方法是否可行。還有其它好方法嗎,請告知,謝謝。