  • 請教關于煙囪計算的問題

    各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。

  • 煙囪基本自振周期如何計算?

    拜托各位大蝦,緊急求助......關于高聳結構--鋼筋混凝土煙囪基本自振周期T1的規定:1.<荷載規范>GB50009-2001附錄E:高度不超過150米的鋼筋混凝土煙囪:T1=0.41+0.0010**H^2/d2.<煙囪設計規范>GB50051-2002第5.5.5條:高度不超過150米的鋼筋混凝土煙囪:T1=0.45+0.0011*H^2/d兩者均為國家標準,到底應該按哪個公式計算?

  • 電廠煙囪防雷保護半徑計算

    已知電廠煙囪高120米,上裝有6根等高避雷針,在距煙囪水平距離100米處有一高7米左右的油罐,這個煙囪能不能保護這個油罐呢?

  • sap2000計算煙囪風荷載輸入

    大家好,我用sap2000模擬進行了一下煙囪的計算,但是風荷載是按側向力加在板上實現的,但是我感覺這樣加不對,有誰知道怎么加嗎?望高手能夠指教,謝謝?。。?!

  • 煙囪的風荷載計算問題請教

    想請教大家,煙囪風荷載計算時,風荷載作用面積是怎樣的?《指南》P90例1.5.17,直接給出數字,不知道是怎么出來的?有哪位知道出處?謝謝!

  • 煙囪內煙氣壓力和煙溫的分布計算

    各位專家,我是結構專業的,但是現在繼續煙囪內煙溫和煙氣壓力計算,請各位給詳細說明一下,或者推薦一本比較經典的參考書,謝謝

  • 自編excel-煙囪受熱溫度計算

    自編excel-煙囪受熱溫度計算 :依據煙囪規范及《煙囪工程手冊》,根據煙氣溫度及大氣溫度計算,采用環壁法、平壁法計算筒壁、隔熱層、內襯各點受熱溫度。歡迎下載并提意見。

  • 這個題目可以如此計算嗎?

    這個題目可以如此計算嗎?

    因為管子在放大區域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|嗎? 如果不能那么計算,那該怎么計算呀?盼解?。。。。?!

  • 用sap2000模擬煙囪計算風荷載輸入問題

    大家好,我用sap2000模擬進行了一下煙囪的計算,但是風荷載是按側向力加在板上實現的,但是我感覺這樣加不對,有誰知道怎么加嗎?望高手能夠指教,謝謝?。。?![ 本帖最后由 ssg100 于 2010-6-8 12:16 編輯 ]

  • 世紀旗云5.0——煙囪計算模塊

    世紀旗云5.0——煙囪計算模塊。

  • 關于混凝土煙囪計算問題。請高手指教!

    最近由于工作需要,要手算一個單筒式混凝土煙囪,80m高。在計算“荷載標準值和溫度共同作用下的筒壁水平截面應力的相關參數P”時(見煙囪規范7.4.6),Et(筒壁內表面與外表面的相對自由變形值),該參數算出來是負值。不知道該如何處理。請高手指教。謝謝!

  • 請教!??!100m自立式鋼煙囪計算

    目前正在做一個鋼煙囪,煙囪為直筒式,外徑6000mm,內襯3mm厚,容重2.5噸每立米。由于上部結構較輕導致風荷載產生的彎矩特別大,工藝要求在中心標高22.7m處開4000X8000的煙道入口,但是現在該處的筒壁孔洞應力在增加立柱后還是遠不滿足要求,請問各位高手有什么處理辦法。

  • 求鋼煙囪自震周期T1的計算公式

    我翻了很多規范和書,都沒找到鋼煙囪自震周期T的計算公式,在建筑荷載上面也只有0.013*H,比較籠統。而且誤差大。我現在在設計2個30m高的自立式鋼煙囪。T的計算,直接影響橫風向的判別結果。(我的鋼煙囪Re>3.5e+6),請有這方面設計經驗的大蝦指點!謝謝。

  • 20m自立式鋼煙囪計算,求指正

    基本情況:一、A類地區,風荷載0.75,6度區 二、煙囪豎直向上,直徑1250mm,無變徑,高度20m,無開孔;壁厚取6mm,鋼材Q235 三、煙氣無腐蝕性,沒有設內襯;煙氣通過煙囪速度為12m/s,煙氣溫度30~40℃計算情況:1、按照《煙規》10.3.2計算煙囪在風荷載作用下的強度和穩定,發現完全滿足要求,應力只有幾十,而容許應力是210 2、按照《煙規》3.2.16的位移要求1/100*H,在你僅考慮風荷載時也完全滿足,位移大小約2mm未計算部分:1、未計算臨界風速,以此來確定是否要加破風圈,這個簡單,一會兒算一下 2、煙囪內部氣體速度12m/s,這對煙囪有怎樣的影響?因為沒有系統學過流體力學,所以不清楚 3、20m的煙囪,中間是否需要做加勁勒?加勁勒應該如何設置?會不會形成渦流這些都不清楚第一次做煙囪,考慮的不全面,煩請各位指正,提出任何疑問與建議,萬分感謝

  • 240m鋼筋混凝土煙囪設計計算書

    240m鋼筋混凝土煙囪設計計算書

  • 求可計算獨立式鋼煙囪的軟件

    本人曾做過一兩次獨立式鋼煙囪的計算,都是用STAAD先計算煙囪的自振周期,然后根據規范手算結構是否有橫向風振和進行風載和抗震的強度和穩定計算,手算下來很麻煩,想問問各位有沒有相關的軟件能進行獨立式鋼煙囪計算的。只好曾用該軟件做過這方面的設計,如果計算過程就萬分感謝了

  • 自然通風煙囪抽力、高度、直徑計算

    自然通風煙囪抽力、高度、直徑計算

  • 一個混凝土煙囪的計算書格式,大家看行不行?

    一個混凝土煙囪的計算書格式,大家看行不行?有什么需要補充的?

  • 砌體結構、煙囪計算不用校核最小地震剪力(剪重比)嗎?

    注冊結構工程師應試指南例題中計算煙囪、砌體結構地震剪力時沒有校核最小地震剪力。我算了一下是不滿足最小地震剪力要求要求的。我又查了一下抗震規范,規范上說的是“結構任意一樓層的水平地震剪力應符合以下要求”,說的是“樓層”,難道煙囪砌體不需要校核最小剪力嗎?