“ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m³的建筑物。” 不甚明白以上這條,室內沒有生產、生活給水管道,有幾座建筑沒有給水管道,地下室?倉庫?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水。不知各位同行如何理解此條?
我現在經手了一個大廈的消防維保項目,由于是剛剛接手,不知道消防維保有沒有能夠借鑒的日檢查、季檢查、年檢查表格,要是有請指教。謝謝。
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~
請問,消防疏散和雙頭應急燈是否必須要有消防認證?控制室和配電室的應急雙管熒光燈是不是也要有認證?需要的話有沒有一些條文或規范提到這些,謝謝各位大神啊。
博江消防公司關于對消防審批需要提交的材料為您做一下解答: (一)建筑工程消防設計審核 1、《建筑工程消防設計審核申報表》、《建筑內部裝修設計審核申報表》和《建筑消防設施設計審核申報表》。 2、申請人和聯系人的身份證明。包括公民個人身份證件原件及復印件,法人、其他組織的營業執照或者組織機構組織代碼證書原件及復印件。 3、建筑工程消防設計圖紙。內容包括總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道、消防水源等;建筑物火災危險性類別和耐火等級;建筑防火防煙分區和建筑構造;安全疏散和消防電梯;消防給水和自動滅火系統;防煙、排煙和通風、空調系統的防火設計;消防電源及其配電;火災應急照明、應急廣播和疏散指示標志;火災自動報警系統和消防控制室;建筑內部裝修的
有一系列消防規范,有需要的下載!
12層的普通住宅,無營業用房,無地下室,非封閉樓梯間。需要消防報警和應急照明嗎?查了規范,感覺不需要。但看別人的圖都畫的。迷惑!
請教各種報警主機系統通用密碼,及進入編程的密碼,如海灣,賦安,特靈,松江,~~,那些主機可以不用編碼器,直接對智能探頭模塊編碼 cndaobao@163.com
如圖,為一泵站,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝!
體育館面積8000平,一層為車庫和門市,座位數不超800人,這樣的體育館用上噴淋給水和消火栓嗎
我單位辦公樓是單獨的一個院,圍墻內外均無消防栓(室內、室外都沒有),周嚥沒有市政消防栓,辦公樓只有2層,建筑面積大約1400平米,按規范要求配置了滅火器,請問是否要設置室外消防栓?
只知道大空間超過噴淋系統保護高的場所需要設置消防炮,但從來沒有做過,也沒有見過哪個規范上有明確的條文規定什么情況,什么場所需要設置消防炮,各位同行能否指導一下。
該項目為寫字樓群,每個單體樓有兩根消火栓進樓管和一組水泵接合器,考慮到使用水泵接合器時消防車給水不會順著消火栓進樓管倒流,是否需要在入樓管進樓后在管道上安裝止回閥???望大俠告知一下!
自己收集的,不是很全
請問,消防疏散和雙頭應急燈是否必須要有消防認證?控制室和配電室的應急雙管熒光燈是不是也要有認證?需要的話有沒有一些條文或規范提到這些,謝謝各位大神啊。
第一章 總 則 第一條 為規范社會消防技術服務活動,建立公平競爭的消防技術服務市場秩序,促進提高消防技術服務質量,根據《中華人民共和國消防法》,制定本規定。 第二條 在中華人民共和國境內從事社會消防技術服務活動、對消防技術服務機構實施資質許可和監督管理,適用本規定。 本規定所稱消防技術服務機構是指從事消防設施維護保養檢測、消防安全評估等消防技術服務活動的社會組織。 第三條 消防技術服務機構及其從業人員開展社會消防技術服務活動應當遵循客觀獨立、合法公正、誠實信用的原則。 本規定所稱消防技術服務從業人員,是指依法取得注冊消防工程師資格并在消防技術服務機構中執業的專業技術人員,以及按照有關規定取得相應消防行業特有工種職業資格,在消防技術服務機構中從事消防設施維護保養檢測的一般操作人員。 第四條 國家對消防技術服務機構實行資質許可制度。消防技術服務機構應當取得相應消防技術服務機構資質證書(以下簡稱資質證書),并在資質證書確定的業務范圍內從事消防技術服務活動。
消防樓梯沒地方建了。準備將二層的現澆樓板沿梁內邊前部挖掉。再從一樓砌磚加踏步做成消防樓梯。請問現澆樓板可以這么全部挖掉嗎?
現有一區水湖水和泳池相距每個建筑單體不到150米,室外消防泵可不可以不備用,就如同室外市政是枝狀管網,水池存消防水量一樣。現因泵房面積太小,故出此下策。
消防維保需要什么資質