一、工程數量 本合同段共有285×250雙孔箱涵52.5m/2座,285×250雙孔箱涵60m/2座,300×250箱涵101.4m/1座,450×300箱涵210.4m/1座,鋼筋混凝土圓管涵182m/2座。 二、隊伍及工期安排 計劃安排三個涵洞隊伍施工,每隊42人,共計126人,開工后如力工不足從當?shù)卣髡?。涵洞一隊施?85×25
本工程綜合樓區域有SMW工法樁、深層攪拌樁、高壓旋噴樁、鉆孔灌注樁這四種樁型。其中深層攪拌樁數量很少只有十幾根,請問這四種樁都需要各自編寫技術交底和施工方案嗎?請各位大神不吝賜教。
請各位大蝦幫幫忙,找一個合適的涵洞施工方案,特別是支架搭設加固問題?現澆 板厚800mm,墻身 1200mm 顯旋轉90度日字型 就是 三個立面墻身墊層基礎C15,150mm 凈空5300mm 墻身與墻身間的加固板與墻身同時澆筑佳,還是可以分開澆筑分段澆筑,現第四次澆筑,板塌了,檢查原因,支架存在嚴重的問題5300mm的凈空,由于鋼管原因支架頂用的頂筒,這樣對不對?能否用直接扣件對接?
變電站施工組織設計,2000 主控樓、通訊樓為連體結構,基礎形式為柱下獨立基礎(設地梁),埋深
塔吊專項施工方案 一、工程概況 工程名稱:XXX 建設單位:XXX指揮部 設計單位:XXX設計研究總院 勘察單位:XXX勘察分院 施工單位:XX建設股份有限公司 XXX地塊位于XXX南路東側、橋閘路以北地塊,東側為海門河,北側為同步施工的XXX地塊。由1幢27層主樓及相應3層裙房組成。本單位承包施工段為該工程的C幢樓及1/14軸-26軸×
蘇州某工程磚砌體施工方案(燒結大孔磚)(點擊跳轉) 本工程磚砌體均采用KM1型燒結大孔磚(190×190×90)與KM1配套實心磚(190×40×90)相結合進行砌筑,混凝土地坪內墻基采用 九五實心燒結磚(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂漿采用M5水泥砂漿砌筑,地上部分采用M5混合砂漿砌筑。
一、工程概況: 四合同段小構造物有17道,其中箱型涵洞89.73m/5道;通道350.32m/12道(4道板式通道、8道箱型通道)。 箱型通道、涵洞均采用整體閉合式框架結構箱體,采用就地兩次澆筑成型工藝。箱身及翼墻采用C30混凝土。 箱型通道臺后設C25混凝土搭板。錐坡采用C20混凝土預制塊坡身,現澆C20混凝土洞口鋪砌,基底換填砂礫
橋梁與涵洞工程施工方案與技術措施1交通及公交環衛工程施工方案與技術措施1創優創獎實施方案1
渝湘高速公路涵洞及通道施工方案
現在大家都知道,涵洞就是為了能夠讓車輛有順利的通過,并且能夠順利的通過一些下水渠道不妨礙交通,這些路基就在下面修的一些下水道。涵洞在公路中主要的目的就是為了迅速的排解公路上面的地表水,這樣也便于汽車的安全行駛。那么我們下面來看一看涵洞施工步驟有哪些?一起來進行一個簡單的了解。涵洞加固施工首先涵洞在施工之前需要開挖基槽,同時,在涵洞施工之前,也必須要向本工程的設計師提交開工報告,而且還要經過設計師的批準才能夠實行施工方?,這樣也是為了涵洞的施工過程中沒有任何的疑問。在涵洞開工之前對于駐地的監理工程師以及當?shù)氐脑O(shè)計院,進行一個詳細有效的書面溝通。這樣也能夠保證涵洞在施工的時候有一個更加順利的過程,同時這些疑問也必須要通過書面形式上報。接下來就是涵洞施工之前的測量放樣準備,而且放樣的過程必須要按照設計圖紙的標高尺寸進行。同時也要給出一定準確的GPS定位,涵洞施工必須遵守圖紙要求以及設計規范,同時涵洞設計要遵守圖紙設計總說明。根據圖紙的標高以及尺寸進行現場施工放樣,接下來就是基坑開挖。將系統控制在路邊的坑外兩加以固定,這些技能開發應當要保持
小弟是新人啊 有 一個高層建筑的給排水施工,主要立管都集中管,弄井里,所以要設計一個吊籃施工方案,用卷揚機帶動的,小弟沒有做過,想請教各位大俠,請大家幫幫我?小弟在此先謝謝了,有機會請喝茶啊,小弟現在上海.拜托
誰有共板法蘭的施工方案?再近有一工程,甲方要用共板法蘭,沒用過,要編此施工方案,哪位用過?介詞一下,先謝了?。。÷撓礠Q:419159113
大家共同探討。
地層情況為上部粘性土,礫質土、下部碎屑巖段。雨季行洪,旱季斷流。地下水補給來源主要為兩部份,大氣降水和山區側向補給。排泄方式以人工開采和以地下水涇流向區外排泄,地下水流向總體為由西北向東南。施工準備a. 土石方開挖前,根據地下水位的情況,選擇降排水方式,確保地下水位位于開挖設計基底0.5m以下。當?shù)叵滤桓哂凇霸O(shè)計基底以下0.5m位置高程”時,采用坑外管井降水、坑內明溝集水坑相結合的方式進行降排水。b. 降水井布置結合兩側相鄰里程而定,總體布置原則為:沿溝槽兩側布置,相鄰降水井間距10m,井深視地層含水量而定。c. 做好基坑外圍的臨時截水溝和溝槽內排水溝。土石方開挖前,做好基坑外圍的臨時截水溝,設定為0.5mx0.3m,以防基坑以外水流流入基坑、沖擊邊坡,造成邊坡坍塌,影響施工進度、安全;溝槽開挖時根據溝槽內涌水量的大小確定排水溝的尺寸,一般深為0.3~0.4m,溝底寬不小于0.3 m,排水溝沿溝槽周邊設置。集水坑延排水溝布置,低于開挖土面0.7~1.0m,當基坑開挖到設計標高后,井底要低于坑底1.0m。
某建筑物平移的施工方案,圖紙還沒時間整理,以后再發很少發資料,不大熟悉請見諒
某堿廠鍋爐防腐施工方案
某堿廠管道保溫施工方案某堿廠熱電聯產項目75T鍋爐及汽輪機保溫工程,主要包括鍋爐熱煙風道、管道、主控樓管道、熱電站(汽機房)管道及設備保溫。主控樓管道部分設計采用主要層為鋁鎂質、保護層面層為鋁皮;熱電站(汽機房)管道部分設計采用主要層為硅酸鹽、保護層為鐵絲網、面層為鋁皮。
我現在施工的地下室底板為地下二層,基底標高為-10.65m,底板厚為450mm,基礎采用柱下獨立基礎,基底持力層為微風化巖,考慮到地下室底板抗浮不夠,采用直徑為32的三級鋼作為錨筋,采用C35微膨脹細石砼灌漿,錨桿鉆孔直徑為150mm。請問一下各位有沒有類似的工程碰到過,如果有能否將施工方案傳給小弟參考一下,謝謝!
1、編制依據:《建筑工程冬期施工規程》(JGJ104-97)《建筑設備安裝分項工程施工工藝標準》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土綜合蓄熱法施工成熟控制養護規程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概況:本工程為**市**花園B棟住宅樓工程,位于**市**大街**花園小區內。本工程地下二層,地上17層,局部18層為水箱間和電梯間。整體結構為全現澆剪力墻結構,箱型基礎,抗震設防烈度為6度。根據施工進度階段計劃安排,B棟十六層Ⅰ段墻體至頂層施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用現場攪拌站進行攪拌,直接泵送到澆注部位,能夠同時解決工期、冬施混凝土質量保證等問題。混凝土工程冬季施工,摻加早強防凍外加劑進行攪拌。采用保溫大模板、頂板模板+下層圍護+上層覆蓋的混凝土養護方法,確保在冬季順利進行施工。3、施工準備:3.1組織準備項目部成立冬季施工領導小組,負責組織冬季工程施工的生產、
涵洞的施工方案