灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,上層漂卵石層厚度為5m,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,壩底高程在1711.00高程,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m。壩地基處理寬度50m,壩體所需地基承載力為0.3MPa。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,下為炭質板巖全風化的軟黏土,查規范中表4.3.2-1得,卵石極限摩阻值為400kPa,軟粘土極限摩阻為10kPa,端承阻取500kPa。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,則壩下樁數為 根據計算取55根,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,方量 初步計算,樁中鋼筋按構造配。樁內鋼筋的主筋選用 ,箍筋采用 ,
編制橋梁概預算時,經常會用到鉆孔灌注樁水上施工平臺面積,但設計圖紙又沒有提供,我查找了一些資料,認為是最外一排樁的中心距離加6.5米的乘積,是否正確,請同行們指導。
在深圳市建筑工程消耗量標準2003中,關于鉆孔灌注樁的計算說明有以下一條:“鉆、沖孔灌注混凝土樁樁身成孔、入巖增加費按入土、入巖深度以m計算,不得計算超挖量”。請問:在有埋設護筒的情況下,樁身成孔入土深度是否應該扣減護筒的長度?請大家指教!
請問各位,目前有一三十一層的樓,地質情況較差,基巖埋在一百五十米,上邊是泥炭土,屬高壓縮,請問灌注樁能否施工到一百六十米左右,謝了,請高手指導,用什么機械?
(一)原始數據、資料 1.工程概況 某小區住宅樓工程采用框架剪力墻結構,建筑高度60m。工程采用樁基礎,設兩層地下室,基坑挖深為9.0m,局部挖深10.0m?;又車薪ㄖ锖吐访嫦侣裼须娎|線、煤氣管道、自來水管道及污水管道等市政公用設施,最近處距用地紅線僅4m。 2.工程地質概況
長螺旋鉆孔灌注樁的樁位竣工圖怎么畫?如果只需要標注樁位偏移的話,標注的偏移值能超過規范允許的最大偏移值嗎?
主要介紹了 關于樁底注漿 對于施工,設計,以及施工遇到的問題的解決
這種說法是不正確??樁基礎規范對此沒有專門規定,都是按照混凝土設計規范的9.4進行的,如果你的樁不是抗拔樁,假如接頭百分率小于20%,那么9.4.3和9.4.4和9.3.1執行,假定你的是二級的帶肋鋼,樁混凝土等級為C25,那么就是0.7*1.2*0.14*300/1.27D=28D,(0.7是考慮受壓的折減,混凝土規范的9.4.4),一般情況下現場都是采用焊接,單面焊接是10D,雙面焊接是5D 一般主筋搭接是不是采用焊接技術,還是有別的施工工藝?
原來已經打了管樁,現在要補樁,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,打樁時不會再造成大的擠土,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,假如是管樁后打,應該按4D,這樣想對哇?
求高人指點?。?!本工程的長螺旋鉆孔灌注樁鋼筋籠長度只有樁身長度的三分之二,錨固長度下沉至施工場地下40cm,要怎么控制鋼筋籠不發生下沉呢?2.長螺旋鉆孔灌注樁的浮空段怎么控制,盡量減小浮空段的長度??謝謝
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,直徑越大,樁長越長,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.nekru.cn/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
鉆樁時,鉆頭下出現斜面,無法施鉆,除了灌混凝土外,有其他好方法嗎?
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
鉆孔灌注樁樁長計算
鉆孔灌注樁樁長計算專題,為您提供鉆孔灌注樁樁長計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁樁長計算 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁樁長計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題