請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
鉆孔灌注樁質量監理初探
各位大俠,關于灌注樁的施工質量控制,我一直認為是個難點,除了后期的大小應變檢測能得知其樁身質量,時候有更有效的方法在過程中控制其施工質量。過程中除了文件的控制,比如施工組織設計的審批,成孔清孔的報驗,混凝土澆灌過程的報驗。這些經常是文字上的程序,很難對工程的實際過程起到實質性的控制。有多少隊伍會真正按照這些去做。那我們在現場能如何利用簡單的工具和自己的目測去衡量這個工藝是否在規范許可范圍內?這是一個讓我很迷茫的問題。請各位各抒己見。讓我學習學習!
鉆孔灌注樁施工質量監理
我所在工地鉆孔樁正在施工,有幾個非常頭痛的問題: 1、孔深不到位(入持力層深度不夠) 2、清孔不到位,一次清空可以說就沒有, 3、鋼筋籠墊塊我從來沒見過,有時候鋼筋籠還下不去 4、叫工人撈巖樣,去泥漿池里給搞來點,我們自己去撈也能撈出來,很少,(我聽一個有經驗的施工員說,我們撈的巖樣都是從泥漿池里出來的,孔深根本沒到位,他給我說了一方法我不清楚怎么撈,大家看看怎么樣,知道的最好解釋一下,)大泵開開泥漿循環10分鐘左右,樁機施工人員離開樁機,撈出來的巖樣自己用清水沖洗,有看懂的前輩出來解釋一下, 一個剛接觸鉆孔灌注樁的實習生,希望前輩對以上問題批評指正!
隨著我國交通基礎設施建設的快速發展,鉆孔灌注樁作為一種基礎形式以其適應性強、成本適中、施工簡便等特點廣泛地應用于公路橋梁及其它工程領域。但灌注樁屬于隱蔽工程,大部分是在水下進行的,影響灌注樁施工質量的因素很多,質量檢查也比較困難,因此對其施工過程每一環節都必須嚴格要求,稍有不慎或措施不嚴就會在灌注中產生質量缺陷,斷樁就是經常發生且難以處理的病害之一。本文結合工程實例,詳細介紹了鉆孔灌注樁斷樁的處治方法,對類似工程將有一定的借鑒作用。 1、工程概述
2007年發表于《路基工程》。摘 要:闡述鉆孔灌注樁的常見質量缺陷及其成因, 介紹在施工過程中如何加強質量控制 ,避免各種質量缺陷及事故的發生。 關鍵詞 鉆孔灌注樁 質量控制 缺陷[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-26 09:04 編輯 ]
鉆孔灌注樁樁基質量的檢測與評定
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家?guī)蛶兔Γx謝啦?。。。。。。。?handshake
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
鉆孔灌注樁質量
鉆孔灌注樁質量專題,為您提供鉆孔灌注樁質量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁質量 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁質量相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題