23. 某城市污水處理廠的設計水量2500m3/h,總變化系數為1.35,氧化溝的懸浮固體濃度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周邊進水的輻流沉淀池,池數為2,且表面負荷1m3/m2栠,下列選項錯誤的是:(A) 二沉池固體負荷約為126kg/m2搠(B) 二沉池單池面積為1250m2(C) 回流污泥濃度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固體負荷小于150kg/m2搠
小弟正在做做畢業設計,采用 普通卡魯塞爾氧化溝 加 前置厭氧池 脫氮除磷工藝,現在遇到一個問題,污泥回流到厭氧池與氧化溝各有一個回流比,二沉池需要取回流比,是這兩個回流比相加嗎?謝謝
最近接觸一個污水處理工程,工程在好氧池出口加聚合氯化鋁,出水與絮凝劑混合后進入二沉池,沉淀的污泥再回流到生化系統,請問各位專家,這樣做會影響回流污泥的性能嗎?有什么好處嗎?
如何正確控制污泥回流比
污水回流和污泥回流這兩個概念總搞不清楚,兩者分別指誰和誰的比,污水回流的目的除了稀釋作用還有其他具體作用嗎,兩者和內回流、外回流又有什么關系呢?越來越迷惑了,請高手指點
生物接觸氧化池后面的二沉池污泥可以回流到uasb嗎
污泥回流的大小,如何控制
二沉池污泥上浮及解決措施
二沉池污泥上浮的原因分析
關于污泥回流比(R)的相關知識1、什么污泥回流比(R)?
CAST工藝運行過程分:1)進水暴氣;2)沉淀;3)潷水;4)進水閑置 四個過程.在運行中是否都進行污泥回流?期待高手解答
小弟做污泥回流泵房設計,選用的是潛污泵,請問做泵房設計的時候還是要按之前提升泵站那樣設計嗎,還是只要可以放下電機就可以。有圖的高手麻煩給一下,謝謝。1025260907@qq.com。同時上傳一下自己做的提升泵站平面圖,請指教
污泥指數SVI為100ml/g,系數1.2 回流污泥濃度Xr為Xr=10^6/100*1.2 請問其中的10^6哪里來的呀 。求高手解答,我是小白,謝謝了
在接觸好養等好養工藝中,一般后面都會接二沉池,沉淀池部分污泥回流至厭氧段,我就想問下,厭氧池里的污泥和好養污泥應該不是同一種污泥吧,那么把好養污泥回流過去,肯定對厭氧污泥有影響吧,那好養污泥怎么又是怎么變成厭氧污泥的呢?我以為回流污泥,更多應該是回流里面的微生物吧,那為什么不直接把好養污泥回流到好氧池呢?不明白這個機理,麻煩懂得解釋一下。
請問三秘《排水工程》P192公式(12-9)與P229公式(12-76)中的xr是不是一個意思,也就是說剩余污泥濃度與回流污泥濃度是相等的。是這樣嗎?
A/O+MBR工藝污泥回流是從MBR池回流到好氧池和缺氧池,還是從MBR池回流到缺氧池,或者是從好氧池回流到缺氧池?
采用A2/O,前段時間受到沖擊,來水電導率上升,從1300多到現在4500以上,污泥表現不好,二沉池開始跑泥,鏡檢發現菌膠團特別松散,小顆粒的菌膠團特別多,鐘蟲、豆蟲也沒有了,這樣斷斷續續持續了一個月,設計水量是150方,現在只敢走水80方左右,5天前開始間斷曝氣,曝氣1小時,停曝3小時,回流比控制在60%,跑泥開始好轉,但從昨天開始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,前期MLSS 4200,沉降比55~60,請問高手,下一步如何處理,總排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,現在到10mg/L,來水也就15mg/L左右。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,來水是石油化工廢水,來水電導率較高,在4000多。 我們是雙系列運行,我想分開運行,一間池子完全不進水,不曝氣。另外一間池子還是采取間斷曝氣的方式,不知道這個方式適合不?請專家幫么?/p>