普通門能作為樓梯自然進風口嗎?門直通室外,當做樓梯間進風口行嗎?
能省很多事!!!
對于這個問題比較困惑,很難問到別人,答案多數是用一位開關控制整條樓梯的照明,但感覺這樣控制比較白癡,不方便而且浪費電?,F(xiàn)在我做的樓盤用聲光控開關,每層獨立控制,效果還可以,但因為開關有延時,如果在時間內住戶還沒有找到鑰匙等問題出現,住戶需要用聲音再次激活開關,這點有些不夠人性化,而且開關有觸點,感覺壽命不會長。以前也考慮過用觸摸式開關,每層一個,但開關并聯,任何一層激活了,整棟樓都會亮,但這個比聲光控不夠方便,也沒有實行。也有人用人體感應式開關,不知效果如何。請大家發表一下自己的見解。
2還是3.5?荷載規范4.1.1好像不是很明確。下面這本書說是3.5民用建筑工程設計常見問題分析及圖示(結構設計原則、荷載及荷載效應組合和地震作用、地基基礎)批準部門:中華人民共和國建設部 批準文號:建質[2005]14號主編單位:中國建筑標準設計研究院、中元國際工程設計研究院、中國建筑科學研究院建筑地基基礎研究所實行日期:二00五年三月一日 圖集號:05SGl09-12.1.1 高層建筑和公共建筑的走廊、門廳、樓梯樓面均布活荷載標準值取2.5kN/m2,不符合《荷載規范》第4.1.l條和表4.l.l項11(3)的要求。改進措施:《荷載規范》GB 50009局部修訂第4.1.l條表4.1.1項次11(3)中規定:其他民用建筑及當人流可能密集時,其走廊、樓梯,門廳樓面均布活荷載取3.5kN/m2。因此對高層建筑和公共建筑的走廊、門廳、樓梯
圖紙簡介: 這是某地鋼螺旋樓梯及普通鋼樓梯結構施工圖。包含:鋼螺旋樓梯(鋼柱預埋件示意圖、螺旋樓梯平面圖、固接踏步平面圖、固接踏步剖面圖),普通鋼樓梯結構(鋼樓梯平面布置圖、剖面圖、踏步板大樣圖、自行車鋼樓梯加工圖)。補充說明:該圖紙比較詳細,樓梯踏步為5mm厚豆花形鋼板折彎成型、梯梁為鋼板、節點比較詳細。對于做樓梯的朋友有很好的參考價值,值得推薦。 投稿網友: <
十一層普通住宅,樓梯燈電源引自雙電源箱,并掛有帶蓄電池樓梯應急燈.審圖說,<沒有自動強制點亮措施,違反強規>.
封閉樓梯間、防煙樓梯間內是否可以設置普通電梯,按理說電梯不是可燃物,樓梯間也內無可燃物,電梯首層通過樓梯間門廳出去,沒有任何理由會導致煙氣流通,真有煙氣,樓梯間也早充滿煙氣了
本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-4-16 23:13 編輯 如題,樓以建好,屬于改造項目了。若使用防火閥裝于排風管道與風井連接處,一旦防煙風機啟動,關閉排風風機,關閉防火閥。是否可行?貌似規范沒有說行,也沒有說不行。
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
我看見許多高層住宅,樓梯間普通照明箱與應急照明箱不放在同一層,比如說每5層樓普通、應急箱各設一個的話,一個放在n層,另一個就會放在n+1層,請問為什么?
樓梯接茬的問題想必也是大家施工中頭疼的問題,一般都是在三步左右留施工縫,下次澆筑的時候若處理不得當,很容易拆模后觀感很差,有的可能還要重做!我們工地一般都是澆筑下層混凝土時將樓梯施工縫處的垃圾處理干凈,然后就澆筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么處理這個問題的?
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼
這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取???還是開洞?。?/p>
普通樓梯
普通樓梯專題,為您提供普通樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與普通樓梯 相關的專業交流討論,更多普通樓梯相關內容請?jiān)L問