本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-14 13:42 編輯 在后期對樓梯踏步抹光校正的時候如何控制樓梯水平?該怎么樣在墻體上彈水平線?
本人第一次做圓弧形樓梯,如圖,層高是3.3米,求助高手幫忙指導下如何計算配筋,本人用了理正工具箱算了下,板厚做300,底筋和面筋都是14@200,三級鋼,但不知道按這個來配是否安全?總感覺這圓弧梯底下沒柱子支撐很不安全,求高手指點下這梯一般要做多厚的,鋼筋要多大的,小弟感激不盡??!
能省很多事!!!
鋼結構的剖面圖,求求求
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝?。?/p>
求救,相關要點
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始
樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
這樣的梁式樓梯怎么建模???也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取???還是開洞???
1、樓梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15頁的滑動支座是什么意思?3、11g101-2第14頁的單邊支承層間平板和三邊支承層間平板的區別是什么?4、梯柱按KZ構造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎樣的?是按邊柱角柱還是中柱的做法?