如題,第三版設計手冊上一般規定是最大流量,但是在輻流式部分計算公式和例題都用的是平均流量,新的標準也模糊了這個概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指導
我的二沉池流量是2707m3/h,負荷取取1m3/(m2·h),算出來直徑是58.7,取了60,但是下面的堰口負荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
中心進水輻流式二次沉淀池計算書
今天剛碰到的問題,輻流式沉淀池的計算不是太復雜,復雜就復雜在這個計算方法的輻流式沉淀池前面加了“普通”兩個字,LB又說計算出來后的結果要用另外一種有什么負荷參數的的方法校核,找了一天沒找到相關的資料,所以在這里請有識之士幫幫忙,謝謝!?。?/p>
在設計生物接觸氧化法的二沉池時,周邊進水輻流式二沉池的計算要用到混合液懸浮物濃度(MLSS),可是生物接觸氧化法中MLSS的濃度該怎么知道???
圖紙簡介: 該圖紙為某污水處理廠的輻流式二沉池平面圖、剖面圖。內容簡單,作圖清晰。 投稿網友: erlaizi123 上傳時間: 2014-06-13
污水處理廠,虹吸式輻流式二沉池突然斷流,該怎么辦?我們檢查過虹吸管道,沒有漏氣的地方.我們還需要檢查那個環節呢,請大俠指點!!
圖紙簡介: 本圖是輻流式二沉池施工圖,圖紙內容平面圖、剖面圖及設備材料表。該圖紙內容簡潔,作圖清晰規范,剖面選取適當,尺寸標注精確到位,很有參考價值。 投稿網友: zhchtld 上傳時間: 2014-07-08
輻流式沉淀池污泥區容積的計算說明 閃光的未必都是金子,
我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圇板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。
哪位有《平流式二沉池水流運動特征計算機模擬》麻煩給傳一份吧 作者:屈強 馬魯銘 王紅武單位:(同濟大學 環境科學與工程學院,上海 200092)
輻流式二沉池計算
輻流式二沉池計算專題,為您提供輻流式二沉池計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輻流式二沉池計算 相關的專業交流討論,更多輻流式二沉池計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題