  • 多層應急照明可以這樣設計嗎?

    多層應急照明可以這樣設計嗎?

    多層應急照明可以這樣設計嗎?二層建筑,售樓處,三級負荷,要求有應急照明……敬請批斗

  • 應急照明設計、施工規范總結

    應急照明設計、施工規范總結

  • 應急照明設計、施工規范歸納

    應急照明設計、施工規范歸納

  • 應急照明設計及接線施工 疑問(2)

    應急照明設計及接線施工 疑問(2)

    疑問都歸結于對以上圖片的理解,望指教。1:以上4種接線方式是不是都采用單電源供電模式,而且不具備消防強切功能,而且一般也是普通的照明配電箱出回路,不是單獨配個應急照明配電箱給予供電。2:圖一就是一般未設計消防的普通小廠房工程,應急燈平時做充電,只有停電才點亮應急燈。跟消防火災都不搭噶。3:圖二這張圖看不懂,因為實現的目的跟圖一是一模一樣的,為什么在應急燈具中間在加跟線呢(三線式接法),做什么用呢!4:圖三這張圖可以理解,類似圖一,只是加了單控開關接在應急燈的供電接線端子上,所以起到了可以開啟點亮的作用。5:圖四也類似于圖三,只不過將圖三的單控開關改為一個斷路器控制。

  • 應急照明設計及接線施工 疑問(3)

    應急照明設計及接線施工 疑問(3)

    圖五的功能介紹是否可以理解為應急燈具不帶蓄電池,假如帶蓄電池的話不管燈具前面的線路怎么設計,停電后就會自動點亮?!碑敾馂陌l(fā)生時,消控中心開通KM閉合,點亮燈具“這我想不到如何實現。

  • 請教關于應急照明的設計問題?

    非電專業的,問題有點幼稚,請大家指教下! 1. 應急照明本身就是消防用電設備,需要由電網引入建筑物利用消防用電線路進行負載,按照一、二、三級的消防負荷確定供電方式。 在火災時保證線路切換不就能保證正常負載嗎,為什么仍然需要有自備電源或者集中電源供電呢? 作用是所有的電路供應出現問題以后,再切換到蓄電池供電? 2.自帶電源非集中控制的配電柜? 規范解讀上說,發生火災以后由配電柜切入應急供電,由蓄電池提供正常電量供應。 配電柜安裝在回路最前端,怎么保證每個應急燈具轉入應急狀態?而且,本身的消防供電能保持正常工作,為什么需要轉入蓄電池供電呢?這種說法是否正確? 我認為,配電柜的作用只是電路切換,比如一二級負荷中間的線路切換。只有在兩路供電線路都存在問題的情況下,應急燈具才會依靠自身的電池保證正常電力供應。這種理解方式對嗎?

  • 應急照明系統的消防設計

    應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,但相應的技術規范、標準并沒有很好地與此相適應,造成設計、使用管理的混亂。本文現結合實際,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討。一、應急照明燈具的種類 應急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,并在最末段配電箱實現自動互投。采用此種供電方式,其優點是便于管理、布置靈活,不影響建筑物總體效果;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,在雙電源雙回路設置方面,投資較高,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,而多應用于高層、大型建筑以及大空間場所。而且,如果線路敷設、燈具選用不當,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,大量噴水,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用。而且220V電源有可能會對疏散人員及消防人員生命構成威脅。為

  • 應急照明系統設計的探討

    應急照明系統設計的探討應急照明系統設計的探討 作者: 來源:《電氣&智能建筑》 近年來,大型公建越來越多,尤其是人員較為密積的酒店、商場、寫字樓,在緊急狀況下的人員疏散是一個很現實和重要的問題,這對應急照明系統的合理設置提出了新的問題。 應急照明包括 ...關鍵字:應急照明 近年來,大型公建越來越多,尤其是人員較為密積的酒店、商場、寫字樓,在緊急狀況下的人員疏散是一個很現實和重要的問題,這對應急照明系統的合理設置提出了新的問題。 應急照明包括以下幾種: (1)正常照明失效時,為繼續工作(或暫時繼續工作)而設的備用照明; (2)為使人員在火災情況下,能從室內安全撤離至室外(或某一安全地區)而設置的疏散照明; (3)正常照明突然中斷,為確保處于潛在危險的人員安全而設置的安全照明。 就其功能而言,應急照明是十分重要的,它涉及到人身安全的問題,所以應急照明系統設計的合理性是其可靠性的

  • 應急照明強啟,這樣設計合理嗎?

    請問下有主接點是常閉接點的交流接觸器嗎?主要是想利用這中接觸器來控制應急照明的充電線,平時閉合充電,消防火警時主觸點斷開以達到強制點亮的目的,這樣設計合理嗎?“交流接觸器廣泛用作電力的開斷和控制電路。 交流接觸器利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令。 主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用?!庇械脑捠鞘裁葱吞柲兀?/p>

  • 關于應急照明現場施工問題

    關于應急照明現場施工問題

    今天看到一建筑電氣圖紙應急照明配電系統圖和平面圖如下,請哪位大俠幫我解釋一下現場施工是怎么接線?幫我分析一下電路系統,謝謝啦??!

  • 應急照明及疏散指示設計與安裝

    19D702-7應急照明設計與安裝

  • 請教大家應急照明設計問題

    我設計的是機房內應急照明機房有一路市電,一路油機供電,當市電停電時,需要等待油機車到達后才通電,這一段時間需要有應急照明為機房提供照明,但是希望在維護人員到達后,手動開啟應急照明.請問應該怎樣設計應急照明,選用哪種方式的應急照明??急

  • 淺析建筑應急照明的改造和設計

    摘 要:從應急照明的概念著手,在學校老建筑電氣改造中,采用了一種既能滿足現有防火規范,又結合老建筑特點的設計方法,并用光致發光安全標志替代電致發光安全標志。關鍵詞:疏散照明燈;疏散指示燈;電致發光;光致發光 1 前言 隨著高層公共建筑的不斷增加和涉外建筑物的出現,加之近年來國內幾起火災事故的發生,應急照明也引起了消防部門和廣大設計單位的重視。在現行防火規范與民用電氣設計規范中,關于應急照明,我國還缺乏完善而詳細的規定。 2 應急照明分類 應急照明是當正常照明因故障、檢修或緊急事故熄滅后提供使用的照明。應急照明分為疏散照明、安全照明、備用照明。 2.1 疏散照明 緊急情況下,將人安全地從室內撤離所使用的應急照明。用以確保安全出口及通道能被有效地辨認和使用,使人們能安全地撤離建筑物。其照度不得小于0.5 lx。 2.2 安全照明 是用來確保處于潛在危險之中人員的安全而設置的一種應急照明。正常照明發生故障時,保證操作人員或其他處于危險情況下人員的安全而設的應急照明。其照度值不應低于正

  • 請教住宅應急照明的設計做法

    我們這邊圖審要求必須按《住宅建筑電氣設計規范》9.3.1、9.3.3條文解釋設計應急照明,我們這邊常見的住宅為一梯兩戶18層的二類高層住宅,按圖審要求就會出現一個回路只帶一個燈,一個雙切箱只帶6個燈的情況,感覺實在太浪費啊。請教各位這樣設計合理嗎?這本規范出來之前二類高層住宅我們是每個單元設一個應急照明雙切箱,還可以這樣做嗎?你們當地的圖審是怎樣要求的?

  • 施工組織設計怎么去實施?

    為了實現計劃的預定目標,必須依照施工組織設計

  • 關于頂管的施工組織設計

    100多頁,較完整的頂管施工方案,同時還配有圖

  • 施工組織設計(水岸人家)

    第一章 工程概況第一節 工程簡介由常州鴻裕置業有限公司籌建,常州市第二設計研究院有限公司設計的水岸人家3#、4#、5#樓工程及地下室,位于常州市原建筑材料供應公司地塊內。工程招投標的主要范圍:按施工圖及說明的土建、水電安裝工程。1. 建筑概況:水岸人家3#、4#、5#樓工程及地下室為九層、十一層框剪結構建筑,建筑面積共計24123.5 m2。建筑結構類別為二類,抗震設防烈度7度。2. 裝飾概況:主要裝修標準特征如下表所示: 建 筑 裝 修 特 征 表序號 類 別 裝 修 標 準 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚擠塑保溫板,4厚SBS改性瀝青防水卷材,20厚1:3水泥砂漿找平層,陶?;炷琳移?最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15厚1:3水泥砂漿找平壓光,現澆鋼筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂漿抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚擠塑保溫板, 4厚SBS改性瀝青防水卷材, 20厚1:3水泥砂漿找平層,陶?;炷琳移?最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15

  • 關于施工組織設計的問題

    我是剛畢業的學生,學的是給水排水專業,領導讓我寫個工程的管道施工組織設計,我對這個了解的比較少,想向大家請教一下,施工組織設計具體講都需要寫些什么內容?應該怎么來寫?如果大家有什么好的資料,希望能給我推薦一下,能有電子版的就更好了,先謝過大家了!?。?/p>

  • 探討“應急照明設計施工” 尋求懂行人指教

    今天在學習應急照明設計及施工方面的知識,看了好多資料。對接線原理圖好模糊??戳诉@么多資料大致了解了下概念,但是網絡上給出的一些原理圖看不懂線路運行走向。因為對于所謂繼電器、接觸器一概不清楚,對于所謂的雙控開關不管處在什么位置也都能點亮應急燈(模糊有疑問)現在還沒一個清晰的思路,所以也無法在論壇描述一個疑難點來詢問。所以想建立個群大家直接探討這樣速度更快。希望對應急照明這塊懂行的人指導下,希望前輩們不要吝嗇賜教。也希望加入一些像我一樣剛剛去學習應急照明這塊知識的朋友。企鵝群:247154719

  • 應急照明是否需要設計PE連接?

    應急照明是否需要添加PE線?還是按照電氣施工質量驗收規范(19.1.6 當燈具距地面高度小于2.4m時,燈具的可接近裸露導體必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,并應有專用接地螺栓,且有標識。)當高度大于2.4米時不用設置?