本人希望了解監獄圍墻防止犯人逃跑的電網應該用什么導線,輸送什么電流,該電流要用什么設備來產生?請各位高手為我指點迷津。能提供設備型號更好。
圖紙簡介: 本圖紙為某地監獄圍墻電網的電氣設計,共包含四張圖,一張說明,一張電網安裝圖,一張電氣系統圖和一張總平圖;很全面。 投稿網友: lys542603 上傳時間: 2014-05-19
可能這的樣工程比較特殊,會做的請指教~~1。監獄圍墻的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在崗樓上200米遠要看清楚人影需要滿足多少照度? 我參照《城市道路照明設計標準》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。監獄圍墻上有電網,~380V電壓低否?如果低,應采取什么措施?3。監獄圍墻上的燈具一般都采用些什么類型的燈? 7米高,采用路燈(鈉燈150w)燈桿的上半部分包在混凝土墻垛里可否? (我從電視里看到某看守所監墻上用的是白熾燈)另:最好有哪位能給出這方面的規范要求~~ 先謝過大家!
請教大家:因沒有相應圍墻規范,希望大家提些意見。1、監獄的圍墻5.5m高,采用490磚墻,初設做的是第一種方案,因圍墻較長看能會用第二種方案,高厚比不加圈梁可以通過?,F中部及頂部各加一道圈梁,計算模型分為兩個質點,計算風作用力及地震作用力,行嗎?另,圍墻構造柱間距多少設置一構造柱,5m?這個是監獄圍墻,八度區,要按九度區做。有沒有人做過監獄的項目,望指導。謝謝~~~2、還有一和圍墻相連的--崗樓,按水塔設計嗎?[ 本帖最后由 chiyizhibin 于 2012-10-9 10:43 編輯 ]
我們為什么需仪能電網? 智能電網可以解決精確供能、電力需求側管理、電網自由接入、多電源互動以及分散儲能等問題,它不僅服務于大電網,而且服務于我們的電力終端用戶,有可能大大改變我們未來的生活。 智能電網通過需求側管理提高終端響應能力,如果一座建筑、一個工廠有無數個電動機,電梯、水泵、風機都要電動機運行,電動機在啟動時的電流是運行電流的5~7倍,如果同時啟動將占用大量供電系統的負荷容量,造成供電設備裝機容量和投資巨大,但是如果我們通過智能控制,將電機啟動時間錯開,就可以節約大量的電力負荷和相關投資,這對于智能電網來講是很容易就能實現的,這樣就可以大大提高電力系統效益。
有三臺1KKW,一萬伏的高壓供電電機,它們同時對一個事件工作,如果其中有一個電機發生故障停機后,其它兩個將會承受不起重負而被迫停機。問(1)兩臺電機會不會同時跳閘?(2)如果兩臺電機同時跳閘時會對電網造成多大的映向,如何計算?(3)如何去設置繼電保護的跳閘整定電流?(4)如果何以設置的話,是把兩臺電機設成同時跳閘呢!還是錯開跳閘,兩種設置的利弊是什么????????望各位教導
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
各位朋友,你們有在做農村電網改造的嗎?不知道你們在做的過程中都遇到什么樣的困難?有什么樣的新鮮事發生?農村農民支持度高不高?我現在在做廣東省惠州市某個縣城的農村電網改造,遇到的事情真是多了。有不讓在農田組立電桿的,本來設計測量得很好的線路走式,后來還是彎來拐去的。有不讓在房子墻上打街碼的,不讓打街碼,這好辦事,那就不做了,接回舊線。。。。。也有全村老少齊歡迎的情況,殺雞招待也有。。。。。情況真是各種各樣的,太多了,不能一一列舉啊~朋友們都說說你們的情況吧。
共3個包,請按順序下載,并按順序編好號。請朋友們參考,別忘了回帖支持哦!01
有誰做過監獄的綠化設計呀 求助與監獄文化有關的CAD模紋a[ 本帖最后由 jingjing82-9 于 2010-4-7 16:54 編輯 ]
網友A:
11月18日夜間至19日白天,吉林省遭受有氣象記錄以來最強凍雨暴雪大風天氣侵襲,為電網的安全穩定運行帶來了巨大風險,全省累計172萬戶停電。
最初的籬笆是為了防止人或動物隨意通行,從而防止農作物被踐踏而創造的。在今天,這種早期的功用往往依靠現代的圍墻、圍欄來實現。然而籬笆并沒有從我們的眼中消失,它依靠景觀設計師的手,以更豐富的形式出現在公園、田野、山林,煥發出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中總能發現漂亮的籬笆。
有三臺1KKW,一萬伏的高壓供電電機,它們同時對一個事件工作,如果其中有一個電機發生故障停機后,其它兩個將會承受不起重負而被迫停機。問(1)兩臺電機會不會同時跳閘?(2)如果兩臺電機同時跳閘時會對電網造成多大的映向,如何計算?(3)如何去設置繼電保護的跳閘整定電流?(4)如果何以設置的話,是把兩臺電機設成同時跳閘呢!還是錯開跳閘,兩種設置的利弊是什么???????懇求各位前輩教導
近期我市高層建筑發展較快,而且用電負荷多比較大,用戶要求實現多電源供電,由于我公司城網改造多采用架空的方式,且市區中心的110kV變電所已經無10千伏出線間隔,該如何滿足客戶的需求呢?請問各位大城市的兄弟們是如何解決的?
DLT1040-2007電網運行準則一共三個壓縮文件
我們供電局電網內水電站很多,接入電網后通過220kV線路送入主網?,F在的問題是電網內沒有負荷,當與主網連接的220kV線路故障跳閘后,網內所有發電機將全部解列,就造成了全網失壓。現在想找一個辦法,保證電網不失壓。這在繼電保護上是滿足不了的,也請教了發電機廠家和穩定人員,也沒有好的方法,不知道各位看見本貼的朋友有沒有什么好的方法,請教一下,謝謝了!~
主要介紹了事故處理規程對電壓事故的規定,闡明了電網電壓不合格的危害、電網電壓偏低及偏高的原因、電網電壓調整措施、正常運行時變電站和配電所的調壓原則及電網電壓事故處理方法。來這下載http://www.chinaeinfo.com/download/paper.asp?paperid=291
將電抗器、電容器、同步調相機和調壓變壓器等裝置接入電網中,以改善功率因數、調整電壓及起到補償參數等作用。電網無功補償的基本原則是:按電壓分層,按電網分區,就地平衡,避免無功功率的遠距離輸送,以免占用線路輸送容量和增加有功損耗。訪問中國電力網1 輸電網的無功補償與電壓調整中國電力網資料頻道提供電力行業最新統計資料輸電網多數無直供負載,一般不為調壓目的而設置無功補償裝置。參數補償多用于較長距離的輸電線路,有串聯補償(又稱縱補償)與并聯補償(又稱橫補償)之分。電壓支撐則多用于與地區受電網絡連接的輸電網的中樞點。1.1 電抗器補償電抗器是超高壓長距離輸電線路的常用補償設備,用以補償輸電線路對地電容所產生的充電功率,以抑制工頻過電壓。電抗器的容量根據線路長度和過電壓限制水平選擇,其補償度(電抗器容量與線路充電功率之比)國外統計大多為70% ~ 85%,個別為65%,一般不低于60%。電抗器一般常設置在線路兩端,且不設斷路器。1.2 串連電容補償串聯電容用來補償輸電線路的感抗,起
一帶壁柱圍墻,墻厚240,折算厚448,壁柱間距離4米,圍墻基礎頂到墻頂4米,墻頂有一道240X390砼圈梁,墻體材料MU7.5普通磚,M2.5混合砂漿,求:1、帶壁柱磚墻的計算高度。按砌體規范6.1.1驗算其高厚比左右兩端為多少?2、壁柱間磚墻的計算高度。按砌體規范驗算其高厚比左右兩端為多少?