  • 潛污泵出口到底要不要裝止回閥

    本帖最后由 usayukun 于 2016-4-1 09:01 編輯 兩臺潛污泵并聯,出水管需要裝止回閥,這是規范規定的,一臺潛污泵規范沒有規定,那需不需要裝?另外室外排水規范5.5.1條條文說明,規定污水管裝閘閥止回閥,雨水管沒作規定,這是為什么?

  • 閘閥在前還是止回閥在前

    請問接市政給水管網和水泵接合器時,一般安裝是閘閥在前還是止回閥在前呢?有沒有嚴格要求???????????

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。

  • 終于有明確止回閥設置了

    在只設一臺水泵(沒有備用泵)的系統中,大家有沒有必要設置止回閥???以前在設計時,本來雖然覺得沒必要設置,但是又由于沒有明確出處,所以也就設上去了。現在在剛出版的2009年《全國民用建筑工程設計技術措施 暖通空調動力》中終于有明確規定了?。。?2009年版技術施措 5.9.7 (4) ……閉式循環系統各并聯水泵的出水管上,以及開式系統供水管閥門前(水泵出口與閥門之間)還應設止回閥。 根據上述規定,是在各并聯水泵的出水管上需要設置,所以只有單臺水泵(沒有備用泵)的系統中就沒必要設置了。我是這么理解的?。。 本帖最后由 achi001 于 2010-1-26 16:25 編輯 ]

  • 閥門與止回閥的位置安排

    看到在線上圖紙評論上 有人說:閥門與止回閥的順序有別 有的止回閥放在閥門前 有的又把閥門放在止回閥前 有什么區別嗎? 似乎沒找到相關規定!懇請賜教 謝謝!

  • 關于防污止回閥的水頭損失?

    本人在做一個居住小區規劃,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,另外,污止回閥的水頭失該計多少比較安全?

  • 閘閥和止回閥的設置問題

    室外消火栓管網接室內消火栓管網上時,會設置閘閥和止回閥,按照水流的方向,哪個在前,哪個在后?設置止回閥的主要作用是什么?

  • 我們這的泵頭沒有止回閥!

    我們這的泵頭沒有止回閥!

    我們這的泵頭沒有止回閥!

  • 止回閥在排污系統上的使用

    止回閥在排污系統上的使用

    1、原設計使用的蝶式雙瓣止回閥和蝶閥出現關閉不嚴向室內倒污水現象。2、更換后的閘閥和HQ41X型滾球止回閥。

  • 關于廚房煙道止回閥問題

    住宅廚房煙道是否要加止回閥以便于后期接管,止回閥是不是風速必須要大于8m/s 才能順利排風呢?請教一下各位大神另外:風機出口軟接是否能做變徑用?

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<

  • 止回閥的安裝位置如何確定呢?

    許多讀者問止回閥安裝的位置?那么止回閥的安裝位置如何確定呢?泵前安裝與泵后安裝止回閥有何區別,泵前安裝適用于哪些地方?止回閥通常要配合其他閥門一起使用,那么跟其他閥門配合使用時,止回閥要安裝在哪里呢?下面我們一起來探討下。 止回閥又叫逆止閥,是一種自動閥門,它依靠管道內流動介質的壓力推動閥瓣,來實現閥門的關閉和開啟,當介質停止流動,止回閥閥瓣關閉,它能有效防止管道

  • 倒流防止器與止回閥區別?

    各位仁兄,以前做消防從市政引水時總加一個止回閥,防止水泵接合器水污染,現在都提倒流防止器,請問有沒有清楚兩者區別的告訴小弟,其工作原理如何?如果可能給傳個實物圖片就再好不過了,小弟有禮了

  • 引入管上為什么要設止回閥?

    3.4.7 給水管道的下列管段上應設置止回閥: 1 引入管上為什么?(2.1.8 引入管 將室外給水管引入建筑物或由市政管道引入至小區給水管網的管段。)

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,

  • 關于地下車庫的排水潛污泵??!

    地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝

  • 急求壓力小于1公斤的止回閥

    在水泥庫和生料庫充氣區中,壓力58.8KPa,用普通止回閥,最小的10公斤,打不開止回閥,請問哪個廠家有壓力小于1公斤的止回閥。

  • 泵出口止回閥的安裝問題

    假設泵出口管道上有如下管件: 閘閥,止回閥,流量計 請問順水流方向的安裝順序: 個人認為,先流量計,再閘閥,后止回閥。閘閥和流量計可以互換位置,但是止回閥要安裝在流量計的后面《,以免水倒流時損壞流量計,你們認為呢?