知識點:施工技術交底分類
與大家分享:) :victory: :call: :handshake :handshake :hug: :hug:[ 本帖最后由 checssc 于 2008-7-8 10:13 編輯 ]
供熱通風與空調施工技術教程
本空調施工技術記錄共12個部分。
項目技術員對每項技術交底包括大樣圖、提料單等書面外協資料,編制完成后先自審再有相關人復核簽字,并與項目部質檢員進行溝通、確認并簽字,確保交底的正確性及對圖紙設計要求、施工方法、質量標準、安全要求等做到思路統一、心中有數,避免實施中的盲目性和隨意性。項目技術員保留每次簽字的交底原件一份作為內控資料。給班組下發的書面內容在涉及圖紙設計中具體尺寸或對規范、圖集理解模糊、有爭議的內容時不要寫明具體數據。避免交底錯誤造成返工時班組推責不負擔造成損失(班組有責任和義務審圖、懂規范并執行規范。)。項目部內部檢查受控用的內容在涉及圖紙設計尺寸及規范要求的表述上應該具體并有針對性。
2012年VRV空調(大金)施工技術資料,供大家學習
素材 | 筑龍暖通原創 如需轉載,請注明來源 通風空調、潔凈系統設備數量多,尺寸及重量較大,所涉及的材料種類也多,安裝較復雜,工藝安排需按一定要求進行,故在系統開始安裝時應先做好嚴密的組織,才能減少返工,確保工程順利實施。 一、空調系統概況
1.凈化空調系統風管、附件的制作與安裝,應符合高壓風管系統(空氣潔凈度Nl~No級潔凈室)和中壓風管系統(空氣潔凈度N6~N9級的潔凈室)的相關要求。風管制作和清洗應選擇具有防雨篷和有圍檔相對較封閉、無塵和清潔的場所。2.矩形風管邊長小于或等于900mm時,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形風管,不得采用橫向拼接;潔凈度等級N1~N5級的風管系統,不得采用按扣式咬口。風管內表面平整、光滑,不得在風管內設加固框及加固筋。3.風管及部件的縫隙處應利用密封膠密封;風管經清潔水二次清洗達到清潔要求后,應及時對風管端部封口,存放在清潔的房間內,并應避免積塵、受潮和變形。4.凈化空調系統風管的安裝,應在其安裝部位的地面已施工完成,室內具有防塵措施的條件下進行。經清洗密封的風管、附件在打開端口封膜后應即時連接安裝;當需暫停安裝時,應將端口重新密封。5.送回風口、各類末端裝置以及各類管道等與潔凈室內表面的連接處密封處理應可靠、嚴密;凈化空調機組、靜壓箱、風管及迭回風口清潔無積塵。6.現場組裝的組合
橋梁墩身混凝土施工技術交底 橋梁施工技術
開關、插座安裝工程