  • 關于現澆空心樓蓋的計算資料

    收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起討論下軟件計算!

  • 關于計算空心樓蓋長期撓度的問題

    我進行如下操作:在Plots計算板配筋之后,會提示是否需要計算板的撓度。選擇計算,程序將自動生成Name_Dp._Pre文件。返回到前處理Prep,打開Name_Dp._Pre文件。運行“菜單:文件/接口輸入/導入Plots形成混凝土板剛度系數”,程序應該將讀入前次計算形成的剛度系數,并加在相應板單元上??墒前l(fā)現混凝土板的剛度折減系數還是1,最后計算出來的撓度跟上次一樣,還是彈性撓度,請問為什么呢?

  • 關于空心樓蓋計算結果的一些問題(附圖)

    關于空心樓蓋計算結果的一些問題(附圖)

    下面是我在做無梁空心樓蓋遇到的問題,希望能得到大大們的精彩評論。軸網布局:X向跨度為7200,Y向跨度為8000。使用等帶框架法建模,用SATWE有限元分析。對板的分析建模步驟如下:板厚為270,擬采用箱型內膜。等帶框架梁h=270,寬度按空心樓蓋剛度與實心樓蓋的的剛度比較取了一定的折減,板恒荷0.24*25+1.5,活載取的4.5,等帶框架梁輸入負荷載減去重復混凝土重量。分了三個模型對等帶框架梁進行分析,分別為X向Y向和雙向板進行結構計算。雙向板分析結果中梁負彎矩比單向板減少,正彎矩增大較多??倧澗匕磧蓚€單向配筋的情況下,會比雙向板增加10%。也咨詢了行業內的一些設計人員,對這兩種算法說法不一。在咱論壇也看到有人說新規程提供了雙向板的方法,但是沒翻到規程上這點內容,使用的是CECS 175:2004,希望有豐富經驗的大大們提供下理論解釋,另外感覺下我算出來的彎矩合理不。附分析結果如下圖:

  • 空心樓蓋計算中板抗彎超限的問題

    空心樓蓋計算中板抗彎超限的問題

    我定義的板厚0.5m,柱帽周圍和部分暗梁周圍出現抗彎超限,解決辦法有加大柱帽和加厚板。我的工程有兩種情況,一個是稍微大面積的超限。一個是小面積的超限。我想問,像小面積的柱帽周圍的超限是否需要處理?

  • 如何用PKPM SLAB建模計算空心樓蓋

    如何用PKPM SLAB建模計算空心樓蓋 .pkpm 中的slab復雜板有限元分析,可否進行可以空心樓蓋計算.有人認為輸入空心板的折算厚度即可,這樣是否可以,有過比較嗎?

  • 下載資料:空心板樓蓋計算模型對比-STRAT-ETABS

    STRAT軟件對空心板樓蓋、實心平板樓蓋,充分體現了板式樓蓋的受力島設計理論。對板式樓蓋,建立當前最為準確的計算模型。該對比算例,能加深該模型結果的理解,也更有利于增加對板式樓蓋受力特性的認識。

  • 請教高手關于用PKPM計算現澆混凝土無梁空心樓蓋的問題

    現在在做一個地下室,由于層高的問題,地下室頂板要求做現澆混凝土無梁空心樓蓋,有些板塊是異形的,我知道有梁的空心樓蓋可以在pkpm中用等剛度的原則按照實心樓板輸入計算內力。但是我現在要做的是無梁樓蓋,我想也用等剛度的原則按照實心板輸入,按照做實心無梁樓蓋的方法用pkpm中的slabCAD去分析,不知道這樣做可以嗎。大家有沒有更好的方法,希望高手賜教

  • 梁支承空心樓蓋配筋的計算為何得出無梁樓蓋形式的結果

    梁支承空心樓蓋配筋的計算為何得出無梁樓蓋形式的結果

    我建了一個框架結構的模型,樓板均為空心樓蓋,但是最終得出的計算結果看上去卻是無梁樓蓋形式的結果,不知道這是為什么?如何解決?急用

  • 現澆空心樓蓋用pkpm建模

    pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算?

    一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。

  • 現澆混凝土空心樓蓋簡介

    現澆混凝土空心樓蓋簡介1

  • 密肋梁樓蓋計算遇到問題

    密肋梁樓蓋計算遇到問題

    前面一切正常,到最后一步形成大板區域時死機

  • 05SG343現澆混凝土空心樓蓋

    05SG343現澆混凝土空心樓蓋

  • 竹芯空心樓蓋的設計要點

    摘要:竹芯是屬于內置模,其規格為1000x500xh(mm),它是相當于把兩個500x500xh規格的薄璧方箱合在一起,同時也把,減少了安裝數量,加快了施工速度。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明。 一、    熟悉建筑圖:熟悉最長跨度,層高和凈高要求,荷載情況,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,可稱之為控制板格。 二、    初步估算樓板板厚、柱帽寬度、薄璧方箱高度及肋寬。對于空心無梁板時,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,當層高方面較寬松時,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,但也不要相差太大,因為暗梁的布置統一。 三、    如果板上要立構造柱,則周圍必須做實心區域,應驗算沖切,一般好滿足,對于軸力較大的構造柱,可做擴底或者拉梁處理。無梁板的板厚還

  • 07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

    07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

  • 求教空心樓板抗剪箍筋計算

    z最近想學習一下空心樓蓋的設計,于是買了一本規程。我向大家求教空心樓蓋需要設置抗剪箍筋的計算方法,主要是橫筒方向的抗剪箍筋怎么計算?我總是對這點理解不夠透徹。希望好心人有具體的計算方法。謝謝了!

  • 現澆混凝土空心樓蓋的缺點是什么???

    現在是不是很多工程都用現澆混凝土空心樓蓋???我看空心樓蓋有很多優點,比如可以提高凈高,節省工期和造價,很多優點,請問空心樓蓋有什么缺點和,哪種情況不能用空心樓蓋???

  • 空心樓蓋抗剪抗彎超限問題

    空心樓蓋抗剪抗彎超限問題

    在plots中,按F5彈出對話框從圖中可以看出來,柱帽附近總是存在抗彎 抗剪超限問題,請問,這點范圍要不要處理是不是一定要把左上角的系數調成小于1的數,這樣貌似很難,總會或多或少有些超限求解答假如要處理,一般把左上角的系數調到什么范圍才比較合理,求解答

  • 空心樓蓋的造價大概是多少呢?

    最近在做一個工程,想采用空心樓蓋,但又不知道空心樓蓋的結構造價大概是多少,而甲方又比較的在乎造價,只能尋求幫助,好確定是采用空心樓蓋呢還是采用普通梁板式樓蓋.